> Ремонт адаптера LON U10
Гость_Vic93_*
сообщение 19.7.2007, 11:02
Сообщение #1





Guest Forum






Вот ответ который мы получили из Echelon
This is Paul Robinson fom LonSupport here. I am sorry to hear that you are
having problems with a U10 device. The fact that the service pin is on all
the time and the error is as shown indicates that the U10 is
applicationless. The usual cause of this is the use of Nodeutil to ®eboot
the network interface. Unfortunately this resets the comms parameters of
the
neuron in the USB adapter to TP1250. The application sees this as a
configuration checksum error and renders the device applicationless, hence
the yellow LED on all the time. If you test the device in the USB tab of
the LonWorks Interfaces applet you will get an error which says "Failed to get
Layer L2/L5 Configuration".
Предлагают купить новое устройство:( Хотя проблема в том что слетела прошивка!
Если разобрать адаптер можно ли , залить прошивку в чип с помощью программатора без LON сети и где ее взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных