Доргие спецы.
Подскажите как целесообразней сделать переключение насосов с автоматического режима на ручной. В прикрепленном файле я набросал два варианта. Сам склоняюсь ко второму. Может кто-нить посоветует другие варианты.
С уважением.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Shema.dwg ( 35,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asl   Включение насосов   20.10.2005, 11:57
- - Гость_aif   А зачем придумывать. Уже все давно придумано. Посм...   20.10.2005, 12:18
- - dnks   Смотри вложенный файл, я обычно так делаю (там мно...   20.10.2005, 12:33
- - RCont   ASL оба варианта никуда не годятся! Правильны...   20.10.2005, 12:53
- - dnks   Цитатаправильно у DNKS, но кнопка SB2 стоп по моем...   20.10.2005, 12:59
- - RCont   Я только обращаю внимание что при возобновлении е...   20.10.2005, 13:07
- - dnks   2 RCont: Может и произойдет, если у персонала ума ...   20.10.2005, 13:34
- - RCont   Лучше использовать для остановки переключатель с н...   20.10.2005, 13:52
- - asl   Цитата(RCont @ Oct 20 2005, 13:53 )ASL оба ва...   20.10.2005, 13:58
- - dnks   ЦитатаЛучше использовать для остановки переключате...   20.10.2005, 14:14
- - RCont   Входной рубильник с приводом на дверь самое лучшее...   20.10.2005, 14:30
- - dnks   2 asl Мое мнение Вы уже слышали. Навязывать его ни...   20.10.2005, 14:33
- - Pavel   Для уверенности в безопастности при обслуживании э...   21.10.2005, 6:35
- - dnks   ЦитатаДля уверенности в безопастности при обслужив...   21.10.2005, 8:57
- - =СЭР=   Такс.. Господа открываем ПУЭ и смотрим - пункт 5.3...   26.12.2005, 17:19
- - dnks   ЦитатаТакс.. Господа открываем ПУЭ и смотрим - пун...   26.12.2005, 18:40
- - Виталий А   Вообше-то у вас 2 режима работы. Один эксплуатацио...   26.12.2005, 23:51
- - roland   Я бы сделал так.   23.10.2008, 8:05
- - roland   Хотя в схемах управления ящиков Я5000 изображени в...   23.10.2008, 8:17
- - Vyacheslav   Вот еще одна схема включения насосов в ручном и ав...   23.10.2008, 9:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных