> преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА"
Гость_vituk_*
сообщение 25.7.2007, 19:02
Сообщение #1





Guest Forum






В котельных, совместно с преобразователем частоты как на
горячей так и на холод. воде применяем тензорезистивный
преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА" - Германия.
Через 2-6 месяца они выходят из строя,
причём умирают не фатально, а постепенно меняя свои параметры -
например- НОВЫЙ при 3,2Атм был ток 7мА через какое то время при ЭТИХ ЖЕ
3,2Атм ток может стать 11мА или 5мА. Грешим на плохое качество воды.
В связи с этим вопросы.
1. Возможно ли какое либо технологическое решение ? ( например предлагают
создать воздушную пробку между датчиком и водой) или чтото другое.
2. Если устанавливвать другие То какие посаветуете ?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vituk   преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА"   25.7.2007, 19:02
- - Slavik   Цитата(vituk @ 25.7.2007, 22:02) 149182Гр...   25.7.2007, 19:11
- - vituk   тех. данные МН-2 допустимое давление перегрузки 32...   25.7.2007, 20:10
|- - Slavik   Цитата(vituk @ 25.7.2007, 23:10) 149204ес...   25.7.2007, 20:16
|- - tiptop   Цитата(Slavik @ 25.7.2007, 21:16) 149206Т...   26.7.2007, 12:01
|- - Slavik   Цитата(tiptop @ 26.7.2007, 15:01) 149447....   26.7.2007, 12:09
- - vituk   её называют импульсной трубкой. И насколько я пони...   25.7.2007, 20:42
|- - Slavik   Цитата(vituk @ 25.7.2007, 23:42) 149213её...   25.7.2007, 20:52
- - vituk   Но ведь по тех. данные МН-2 Температура окруж. сре...   25.7.2007, 21:32
|- - Slavik   Цитата(vituk @ 26.7.2007, 0:32) 149235А В...   26.7.2007, 11:42
- - Кузнецов Д А   мы тоже таких купили десяток, ещё не ставили..... ...   25.7.2007, 21:40
- - vituk   Холось бы услышать 1. кто и какие преобразовател...   26.7.2007, 10:58
|- - Игорь Борисов   Цитата(vituk @ 26.7.2007, 11:58) 149381Хо...   26.7.2007, 11:08
- - Сергей Долганов   Использую ECO-1. Особых нареканий небыло. Поросячи...   26.7.2007, 11:04
- - ggg__ggg   На обекте стояли ЕСО-1 на городской воде С радиат...   26.7.2007, 11:16
- - Сергей Долганов   Цитата... - трубка Перкинса. Никак не мог название...   26.7.2007, 12:05
- - ggg__ggg   У нас радиатор напоминал чурчхеллу диаметром 3 см ...   26.7.2007, 16:44
- - vituk   Что посаветуете, - ставить другие датчики (КАКИЕ),...   26.7.2007, 18:50
|- - Игорь Борисов   Цитата(vituk @ 26.7.2007, 19:50) 149793До...   26.7.2007, 18:51
|- - tiptop   Цитата(vituk @ 26.7.2007, 19:50) 149793До...   26.7.2007, 20:39
|- - Игорь Борисов   Цитата(tiptop @ 26.7.2007, 21:39) 149831И...   26.7.2007, 23:49
- - Kass   Я вот сегодня пуск ВЗУ осуществлял. Не смотря на т...   27.7.2007, 0:20
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 27.7.2007, 1:20) 149863Не с...   27.7.2007, 8:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных