> Электрощиты в тепловых пунктах, расстояния от трубопроводов до щитов
Гость_Werwolfer_*
сообщение 26.7.2007, 9:24
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, есть ли какие-то нормы по расстояниям от электрощитов и щитов автоматики до трубопроводов и оборудования при их размещении в тепловых пунктах? Нашел пока только в двух документах:

1. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

В.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;

в СП 41-101-95 тоже самое

2. ПУЭ

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. ..............
........Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. ..................................................................
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

---------------------------------------------------------------------------------
Все это оставляет двойственное впечатление: в снипе и своде правил(а это основные документы, которыми надо руководствоваться при проектировании тепловых пунктов) указано расстояние лишь от насосов, про трубопроводы ни слова.. в ПУЭ указаны расстояния, однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный. На практике всегда требуют 2,0 м от любой трубы до щита.
Вопрос такой - может кто знает еще какие-либо документы, которые помогли разобраться в данной проблеме? Где было бы сказано четко про все расстояния..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных