Подскажите: при применении фэн-койлов в совмещённой системе отопления и кондиционирования (чиллер - фэн-койл) возможно ли использовать закрытую двухтрубную систему, а не четырёхтрубную? То есть использовать одну систему трубопроводов для подачи тепло- и холодоносителя? При нагрузках 3(холод)=1(тепло), параметрах отопления 95/45, параметрах кондиционирования 7/12. Спасибо!

Сообщение отредактировал TwinsUn - 31.7.2007, 3:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TwinsUn   Отопление при помощи чиллера-фэнкойла   30.7.2007, 11:24
- - DvaUdara   можно, только надо посчитать два гидравлических ре...   30.7.2007, 12:55
|- - LordN   Цитата(DvaUdara @ 30.7.2007, 14:55) 15084...   31.7.2007, 18:31
|- - Awarija   Цитата(LordN @ 31.7.2007, 19:31) 151592 а...   31.7.2007, 19:00
||- - LordN   Цитата(Awarija @ 31.7.2007, 21:00) 151601...   31.7.2007, 20:15
||- - Awarija   Цитатану и этта, давайте пока не бум касаться вопр...   31.7.2007, 20:33
|- - DvaUdara   идея с реверсивным чиллером интересна )) обычно т...   1.8.2007, 11:30
|- - LordN   Цитата(DvaUdara @ 1.8.2007, 13:30) 151808...   1.8.2007, 13:10
- - Awarija   можно-то оно можно.. у нас все можно.. вопрос заче...   31.7.2007, 10:30
- - Сантехник   Не метр ни даже пол метра. А может и нагрузки в ...   31.7.2007, 16:19
|- - Awarija   Цитата(Сантехник @ 31.7.2007, 17:19) 1515...   31.7.2007, 16:22
- - Dimur   что бы нагреть помещение необходимо прогнать х м3 ...   31.7.2007, 21:06
|- - Alex_   Цитата(Dimur @ 31.7.2007, 22:06) 151629чт...   31.7.2007, 22:58
|- - LordN   Цитата(Dimur @ 31.7.2007, 23:06) 151629чт...   1.8.2007, 4:50
|- - LVV   Цитата(LordN @ 1.8.2007, 4:50) 151692про ...   2.8.2007, 9:28
- - ttt   Цитата(Dimur @ 31.7.2007, 22:06) 151629чт...   1.8.2007, 7:17
|- - LordN   Цитата(ttt @ 1.8.2007, 9:17) 151696Лев, о...   1.8.2007, 7:53
|- - Awarija   Цитата(ttt @ 1.8.2007, 8:17) 151696Запуск...   1.8.2007, 10:00
- - Denis First   Не совсем реально так как, что переместить 1кВт хо...   1.8.2007, 9:19
- - TwinsUn   Спасибо за ваши размышления, советы и опытные прим...   1.8.2007, 10:47
- - Vano   А в чем интерес то системы - работать то она по лю...   1.8.2007, 11:38
|- - Awarija   Цитата(Vano @ 1.8.2007, 12:38) 151813А в ...   1.8.2007, 11:43
- - DvaUdara   Цитата(Vano @ 1.8.2007, 12:38) 151813А в ...   1.8.2007, 11:48
|- - Vano   Цитата(DvaUdara @ 1.8.2007, 12:48) 151817...   1.8.2007, 16:00
|- - Awarija   Цитата(Vano @ 1.8.2007, 17:00) 152008если...   1.8.2007, 16:35
- - Daymonic   Цитатапараметрах отопления 95/45, А вы уверены что...   1.8.2007, 12:20
|- - Alex_   Цитата(Daymonic @ 1.8.2007, 13:20) 151831...   1.8.2007, 13:13
|- - Awarija   Цитата(Alex_ @ 1.8.2007, 14:13) 151866......   1.8.2007, 13:37
- - Dimur   Э-э, погодите, а кто сказал, что воду не котел гре...   1.8.2007, 13:18
- - Daymonic   Цитата(Awarija @ 1.8.2007, 14:37) 151896у...   1.8.2007, 15:10
- - Awarija   м-дя.. надо будет побаловаться надосуге...   1.8.2007, 15:19
- - Daymonic   Цитата(Dimur @ 1.8.2007, 14:18) 151874Э-э...   1.8.2007, 15:21
|- - Alex_   Цитата(Daymonic @ 1.8.2007, 16:21) 151964...   1.8.2007, 17:54
- - LordN   я опять не понимаю. зачем вам в фанкойле +80 на вх...   1.8.2007, 19:31
- - Vano   На той самой Мазде один этаж - 4000 квадратов это ...   1.8.2007, 21:30
- - annuka   Обычно в тех.паспорте на фенколы, указывают произ...   2.8.2007, 4:20
|- - Vano   Цитата(annuka @ 2.8.2007, 5:20) 152135Как...   2.8.2007, 19:21
|- - annuka   Цитата(Vano @ 2.8.2007, 20:21) 152512Ключ...   2.8.2007, 20:45
- - Daymonic   Итак вывод господа. Фанкойл, как прибор работающий...   2.8.2007, 10:54
- - Alex_   На самом деле, как и везде, все зависит от конкрет...   2.8.2007, 13:19
- - Haki   Имхо фенкойл будет работать эффективнее зачастую ч...   2.8.2007, 15:16
- - Vano   Согласен, с Вами идея рабочая, но чтобы её реализо...   2.8.2007, 21:18
|- - Alex_   Цитата(Vano @ 2.8.2007, 22:18) 152555друг...   2.8.2007, 22:14
|- - annuka   Цитата(Vano @ 2.8.2007, 22:18) 152555...   3.8.2007, 4:06
- - artemartem   я пока не дочитал ваш общий спор, но у меня есть п...   10.11.2007, 20:00
- - jota   Отопление и охлаждение фанкойлами - стандарт гости...   10.11.2007, 22:19
|- - Vano   Цитата(jota @ 10.11.2007, 22:19) 188302От...   12.11.2007, 16:56
- - Alex_   Двухтрубные системы - "бюджетный" вариан...   11.11.2007, 2:00
- - инж323   "Для офисных и гостиничных помещений, правда ...   11.11.2007, 2:59
- - aspi   Какая интересная тема и нет ни одной схемы....   11.11.2007, 11:31
- - Kult_Ra   тем, что называется фанкойл, и то, что называется ...   12.11.2007, 0:21
- - Alex_   Последнее есть варварство в любом случае. У нас дл...   12.11.2007, 0:39
- - artemartem   гояорт нет ни одной схемы. Вот у меня есть такой п...   12.11.2007, 9:02
- - jota   В принципе, схема рабочая. Проблемы могут быть в р...   12.11.2007, 10:38
- - jota   To Vano Согласен, что нормы указывают где должны с...   12.11.2007, 18:59
- - jota   Однако в Москве и севернее(восточнее) я бы тоже по...   12.11.2007, 19:20
|- - Vano   Цитата(jota @ 12.11.2007, 19:20) 188860Од...   13.11.2007, 9:31
- - artemartem   хотел бы все таки услышать отзывы по выложенной мн...   12.11.2007, 19:47
- - jota   Sm. post 53   12.11.2007, 19:55
- - jota   В Литве, да. Севернее и восточнее нет. Не знаю ваш...   13.11.2007, 10:25
- - Taube   Мы в Воронеже собираемся сделать подобное. Торговы...   13.11.2007, 21:41
- - jota   Интересные абсорберы вслед за американцами и японц...   13.11.2007, 23:50
|- - Alex_   Цитата(jota @ 13.11.2007, 23:50) 189411ко...   14.11.2007, 15:26
- - Alexander06   "В Литве, да. Севернее и восточнее нет. Не зн...   18.11.2007, 15:44
- - jota   Имею на литовском. Будет время поищу в Инете ориги...   18.11.2007, 21:33
- - Alexander06   На транслейте.ру литовского нет, насколько я помню...   21.11.2007, 0:50
- - jota   Это не документ - это регламент, там сотни страни...   21.11.2007, 12:58
- - Alexander06   Да Вы правы это для общего развития. Хотя, быть мо...   21.11.2007, 23:36
- - jota   Вот если будет на: английском, французском, немецк...   22.11.2007, 18:41
- - Alexander06   Спасибо, обязательно поищу.   25.11.2007, 16:25
- - hausmeister   На немецких сайтах можно найти только выдержки, ко...   27.11.2007, 21:38
- - jota   Попробуйте выйти на свободный поиск темы EU Energy...   28.11.2007, 21:28
- - Feodosia   Подскажите где можно посмотреть и подобрать фенкои...   29.1.2008, 15:08
- - nikif   Коллеги! Впервые столкнулся с такой ситуацией....   15.2.2009, 10:37
|- - Гена   Цитата...Здание 100.000 м. кв... Цитата...фэнкойло...   16.2.2009, 2:01
- - jota   Если 2-трубная система, то самое лучшее считать на...   15.2.2009, 11:37
- - Kult_Ra   "Если 2-трубная система" ... Если речь и...   15.2.2009, 11:58
- - LordN   Цитатакак правильно одни и теже трубы рассчитать и...   15.2.2009, 12:05
|- - jota   Цитата(LordN @ 15.2.2009, 11:05) 353468ст...   15.2.2009, 12:41
- - nikif   я и хочу чиллер зимой напроч отключать и опорожнят...   15.2.2009, 13:39
|- - jota   Цитата(nikif @ 15.2.2009, 12:39) 3534881....   15.2.2009, 13:58
|- - Alex_   Цитата(nikif @ 15.2.2009, 13:39) 353488пр...   15.2.2009, 14:03
- - agenda   Цитата(Feodosia @ 29.1.2008, 12:08) 21609...   19.3.2009, 15:16
- - alem   Приходилась проводить гидравлическую балансировку ...   23.3.2009, 7:16
- - Крезот   зачем делать дешево и плохо, когда можно сделать д...   23.3.2009, 10:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных