> вентиляция санузлов
Гость_Гость_андрей_*
сообщение 21.10.2005, 11:51
Сообщение #1





Guest Forum






Господа SOS!
Имеется задача:
Вениляция санузлов 6-ти этажного административного здания.
С/у расположены в трех местах здания на каждом этаже, т.е 18 с/у комнат ( по 3 на каждом этаже)
Заказчик (после фиксации стоимости работ), выдвигает требование о том, что с каждой с/у комнаты должен идти отдельный стояк со своим вентилятором расположеном на кровле, т.е. 18 шахт и вентиляторов, аргументируя требованиями пожарной безопасности в части перетекания огня по помещениям. Проштудировав СНиПы и НПБ, ничего подобного не нашел.
Помогите убедить заказчика в возможности объединения с/у вытяжек в один стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_андрей   вентиляция санузлов   21.10.2005, 11:51
- - Дмитрий Селезнев   А зачем переубеждать? И монтажники денег заработаю...   21.10.2005, 12:00
- - Гость_Андрей   цена зафиксирована, т.е боле не дадут   21.10.2005, 12:09
- - Валенок   А чо, цену зафиксировали до получения техза...   21.10.2005, 23:22
- - Mifune   Скажите Заказчику, что специалисты на Авоке в один...   24.10.2005, 7:31
- - Герц-G   Чёрный ящик ? А поможет ? Ведь вопрос : как я пони...   24.10.2005, 11:48
- - Chebik   Цитата(Mifune @ Oct 24 2005, 08:31 )Скажите З...   24.10.2005, 20:45
- - Mifune   Эт другой уже вопрос,уважаемый Чебик Нас спроси...   25.10.2005, 12:55
- - Guest   Господа суть проблемы в использовании противопожар...   31.10.2005, 17:14
- - Роман   Согласно СНиП 41-01-2003 7.11.1 На воздуховодах си...   2.11.2005, 9:12
- - Дмитрий Селезнев   Цитатапомещений категории Г А сан узел это катего...   2.11.2005, 10:12
- - Роман   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 2 2005, 10:13 )...   2.11.2005, 11:48
- - Chebik   В СНИПе 41-01-2003 написано очень мутно. Эту фразу...   5.11.2005, 22:41
- - Igor Barishpolets   Почему по старинке не сделали? Каналы в стене с пр...   6.11.2005, 22:33
- - Гость_Анна   Если это еще актуально, я вот такую штуку нашла в ...   11.11.2005, 17:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных