Ток холостого хода двитателей |
|
|
|
7.8.2007, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Столкнулся с ситуацией, которой не могу дать объяснения: При запуске приточки Wolf KG-63 с двигателем Siemens 400В/0,75КВт/1,86А при включении звездой ток холостого хода (без ремня) составил 1.62А, с ремнем и закрытыми заслонками - 2.5А, при 50% открытия заслонок - 4.6А. Естественно, автомат защиты честно срабатывает и отключает двигатель. Напряжение - 403В. Вентилятор прокручивается легко, поэтому был заподозрен двигатель и заменен на другой с аналогичной приточки. Картина та же. В мастерской оба двигателя при напряжении 412В показали ток холостого хода 2.1А. Был взят третий двигатель, из другой партии - аналогично. При проверке регулировки производительности ранее опытным путем было получено увеличение потребляемого тока на 11-15% при изменении положения жалюзи от 0 до 100% и ток оставался в пределах нормы. Здесь же ток увеличивается на 84% и выходит за пределы. На 100% открытия жалюзи выбивает сразу, поэтому на фоне стартового тока судить о потребляемом не представляется возможным. В чем может быть дело? Все же три двигателя из разных партий - это закономерность, брак очень маловероятен.
Прикрепленные файлы
shild.jpg ( 9,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Взводатор Ток холостого хода двитателей 7.8.2007, 11:08 vladun Полтергейст какой-то, подозреваю токо неверное под... 7.8.2007, 12:32 Abysmo Может на табличке лажа написана? Подключите в треу... 7.8.2007, 12:35 HasBolla Цитата(Abysmo @ 7.8.2007, 13:35) 153891Мо... 7.8.2007, 14:09 Взводатор Цитата(Abysmo @ 7.8.2007, 12:35) 153891Мо... 7.8.2007, 14:25  Nick Цитата(Взводатор @ 7.8.2007, 15:25) 15397... 7.8.2007, 19:21 Сергей В. Когда Вы упомянули 400В, то имели в виду фазное ил... 7.8.2007, 13:54 vladun одна фаза - в "противофазу" 7.8.2007, 14:13 Сергей В. Цитата(vladun @ 7.8.2007, 14:13) 153957од... 7.8.2007, 18:13 LordN а приведите-ка паспортные расход/давленье для этог... 7.8.2007, 15:05 Взводатор Померить обороты нечем, но на глаз все в норме.
Пр... 7.8.2007, 15:23 vladun Батарею в тестере/клещах давно меняли ? 7.8.2007, 16:51 Взводатор Цитата(vladun @ 7.8.2007, 16:51) 154040Ба... 7.8.2007, 17:14 LordN вроде всё верно, 1куб/сек * 200Па = 200Вт. потери,... 7.8.2007, 17:28 Взводатор Так в звезду много не напутаешь - одни концы на фа... 7.8.2007, 19:41 Andrew Цитата(Взводатор @ 7.8.2007, 20:41) 15410... 7.8.2007, 19:51  Взводатор Цитата(Andrew @ 7.8.2007, 19:51) 154110Бы... 7.8.2007, 20:59 Nick Цитата(Взводатор @ 7.8.2007, 20:41) 15410... 8.8.2007, 8:27 ge-nka Был у нас на заводе подобный случай ,там всасывающ... 7.8.2007, 22:27 тихий инженер мотор исправен и работает как надо. проверьте, ест... 7.8.2007, 23:03 ttt Цитата(Взводатор @ 7.8.2007, 12:08) 15383... 8.8.2007, 7:13 Взводатор Цитата(ttt @ 8.8.2007, 7:13) 154173Чета р... 8.8.2007, 10:04 ttt Посмотрел в каталоге Сименс.
Да, это ихний движок.... 8.8.2007, 11:51 vladun Коллега нас "разводит" на патенты изобре... 8.8.2007, 12:33 LordN см.сюда
та же ерунда
мощность 4кВт, напруга 3х400В... 8.8.2007, 12:38 ttt Цитата(LordN @ 8.8.2007, 13:38) 154350мощ... 8.8.2007, 13:03 LordN а откуда взялось 0.8? 8.8.2007, 13:33 ttt Цитата(LordN @ 8.8.2007, 14:33) 154375а о... 8.8.2007, 14:07 LordN гы, вот и я говорю - на шильде указана мощность на... 8.8.2007, 14:12 ttt Цитата(LordN @ 8.8.2007, 15:12) 154401гы,... 8.8.2007, 14:32 Взводатор Ситуация проясняется.
Вместо загнутых назад лопато... 9.8.2007, 9:55 vladun тогда причем тут ХХод ? Что-то все-равно не так.. 9.8.2007, 11:23 Взводатор Ну уже хоть что-то, а то ж вообще непонятки были. ... 9.8.2007, 11:42 alem Не совсем пойму, при чём тут холостой ход, с точки... 13.8.2007, 11:10 Взводатор "Не совсем пойму, при чём тут холостой ход?... 13.8.2007, 15:54 Nick Цитата(Взводатор @ 13.8.2007, 16:54) 1561... 14.8.2007, 8:08  Взводатор Цитата(Nick @ 14.8.2007, 8:08) 156340ИМХО... 14.8.2007, 12:08 alem Понял. Ток нам объектные электрики мерят, при запу... 14.8.2007, 3:12 ggg__ggg Единственно, что сильно смущает - это комплектация... 14.8.2007, 9:12 olg2004 с вольфами часто такое бывает - типичны случай раз... 14.8.2007, 11:47 vladun Как сказал классик "ЭТО ПИПЕЦЦЦ" - у ме... 15.8.2007, 12:13 тихий инженер господа инженеры! или "инжинира"... 16.8.2007, 22:19 ФВС Ток ХХ не может превышать в АД 36-40% номинала.
На... 31.8.2007, 17:20 ggg__ggg Уважаемый мастер и гуру ФВС! Не вели казнить, ... 31.8.2007, 18:37 ФВС Уважаемый ggg ggg! Зря Вы Обиделись,извините.Н... 31.8.2007, 19:20 ggg__ggg г. ФВС! Я не обижаюсь в принципе (на обиженных... 31.8.2007, 22:16 ФВС Спасибо за информацию, ув.GGG-GGG! Была пятниц... 1.9.2007, 16:16 ФВС Все таки принципиально вопрос не выяснен. При каки... 11.9.2007, 14:23 Взводатор "Все таки принципиально вопрос не выяснен. Пр... 11.9.2007, 18:26 ФВС То , что при 412 В получен ток 2.1 А об яснимо, по... 11.9.2007, 19:05 LordN офф-топ перемещён сюда http://forum.abok.ru/index.... 10.4.2008, 4:13 Насосник Сегодня практически все производители электродвига... 14.4.2008, 9:25 Макс To Насосник:
Поподробнее с этого места пожалуйста... 14.4.2008, 22:18 DriverFirst Цитата(Макс @ 14.4.2008, 21:18) 242829To ... 15.4.2008, 0:11  ФВС Цитата(DriverFirst @ 15.4.2008, 0:11) 242... 15.4.2008, 7:53   Игорь Борисов Цитата(ФВС @ 15.4.2008, 8:53) 242905и спо... 15.4.2008, 8:27 LordN ЦитатаТем не менее это не помешает Насоснику запус... 15.4.2008, 8:00 ФВС Цитата(LordN @ 15.4.2008, 8:00) 242907и с... 15.4.2008, 18:51 ttt "если на шильдике двигателя написано треуголь... 15.4.2008, 9:44 LordN ЦитатаПочему?медь и электроны экономют 15.4.2008, 9:46 ttt Поясните плиз.
Потом я свою версию замучу. 15.4.2008, 10:10 LordN в промышленности не редкость сети 3х660В
на провод... 15.4.2008, 10:31 ttt Моя версия такая же версия.
На малых движках не съ... 15.4.2008, 11:12 Насосник Цитата(DriverFirst @ 15.4.2008, 3:11) 242... 15.4.2008, 11:32 vadim999 Только сегодня увидел эту полемику. Про крылатку ... 15.4.2008, 11:40 vladun Вот Вам и говорят, что не для ВСЕХ нагрузок такой ... 15.4.2008, 20:51 Макс У меня вот поршневой компрессор останавливался при... 15.4.2008, 20:52 vladun ЦитатаУ меня вот поршневой компрессор останавливал... 15.4.2008, 22:48 ZPavel Мы так спалили 7.5 киловатный, подключенный через ... 16.4.2008, 11:34 DriverFirst Цитата(ZPavel @ 16.4.2008, 10:34) 243510М... 16.4.2008, 22:05 vladun ЦитатаИ ток холостого хода тогда был повышенный.
м... 16.4.2008, 15:27 Насосник Если нужно треугольником, а подключили звездой - т... 17.4.2008, 6:57 DriverFirst Цитата(Насосник @ 17.4.2008, 5:57) 243893... 17.4.2008, 8:51  Взводатор Цитата(DriverFirst @ 17.4.2008, 8:51) 243... 17.4.2008, 9:14   DriverFirst Цитата(Взводатор @ 17.4.2008, 8:14) 24396... 17.4.2008, 9:51 Задержка поставки! а ещё хвалёный Сименс поставляет движки на которых... 17.4.2008, 7:16 Задержка поставки! гы гы гы
это уже пошло из оперы когда мужик в кот... 17.4.2008, 9:11 Насосник Данфосс здесь ни при чем. Обсуждается подключение ... 17.4.2008, 10:18 DriverFirst Цитата(Насосник @ 17.4.2008, 9:18) 244003... 17.4.2008, 11:47 Berlioz Извините, если повторяю сказанное, читать нет вр. ... 17.4.2008, 13:47 vladun ЦитатаРемень натянули-уже, по б. счёту-неХХ, cosф ... 19.4.2008, 19:15
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)