> Наружная заслонка на приточке с обводным каналом
Гость_sovransky_*
сообщение 10.8.2007, 9:56
Сообщение #1





Guest Forum






На днях принесли задание на автоматизацию приточной системы с обводным каналом.
Заслонка на обводном канале с плавным регулированием. Вентилятор с частотным преобразователем.

Вопрос в том, необходим ли привод плавного регулирования на заслонке наружного воздуха? Или достаточно дискретного, т.н. открыто/закрыто.

Пытался проконсультироваться с нашими ОВ'шниками. Но они говорят, что сами применяют его впервые, и вообще мы в технологии ничего не понимаем, мы только оборудование подбираем.

Сообщение отредактировал sovransky - 10.8.2007, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sovransky   Наружная заслонка на приточке с обводным каналом   10.8.2007, 9:56
- - ex_promt   Посмотрите воздухонагреватель. Возможно он паровой...   10.8.2007, 11:44
- - sovransky   Нагреватель водяной ВНВ243. И регулировка идет кла...   10.8.2007, 12:49
- - ex_promt   Что-то из Вашего сообщения ничего не понятно. Что,...   10.8.2007, 13:48
- - sovransky   Обводной канал воздушный. А защита заключается в ...   10.8.2007, 17:38
- - ivan-l-ing   А можно хотябы рисуночек глянуть?   10.8.2007, 18:02
- - ex_promt   Смысл не улавливается. Дело в том, что от того...   11.8.2007, 20:46
- - speed   Может я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что обво...   13.8.2007, 9:12
- - ex_promt   Нет. Такое действие не спасёт. При угрозе замер...   13.8.2007, 10:34
- - sovransky   Не берусь оспаривать специалистов. Дабы избежать к...   13.8.2007, 13:53
- - ivan-l-ing   О у инновента видел такую установку, используется ...   13.8.2007, 14:14
- - ex_promt   Такое решение вижу впервые. Не могу дать ему объя...   13.8.2007, 14:25
- - ivan-l-ing   Вот еще решение предложенное компанией Инновент.   13.8.2007, 15:50
- - ex_promt   К вопросу конструкции калориферов, теплообменников...   25.8.2007, 14:59
- - LordN   я так понимаю, что речь идёт о Cu-Al т/о? кол-во ...   25.8.2007, 23:13
- - ex_promt   Так, замечательно... Крыша у меня совсем поехала.....   25.8.2007, 23:22
- - mik29   ЦитатаНе берусь оспаривать специалистов. Дабы избе...   27.8.2007, 11:45
- - mik29   А вот второй вариант назначения байпаса согласно ...   27.8.2007, 12:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных