> Воздухообмен ресторана, производительность вентилятора( Q, м3/ч
Гость_Гость_Алекс_*
сообщение 25.10.2005, 9:19
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите,пожалуйста, какую производительность вентилятора( Q, м3/ч ) следует подобрать в целях приточной вентиляции зала ресторана? Ресторан на 120 мест, объём: V=980 м3.
(По моим расчетам примерно 11 000 м3/час.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алекс   Воздухообмен ресторана   25.10.2005, 9:19
- - Дмитрий Селезнев   А Вы расчет по кратности делали или по норме возду...   25.10.2005, 9:50
- - Гость_алекс   по кратности к=10   25.10.2005, 10:45
- - ss.23   Если как надо (и как хотелось бы), то порядка 70-1...   26.10.2005, 0:25
- - Pesok   Рекомендую не стесняться, если деаете себе... 20 к...   28.10.2005, 13:28
- - ss.23   Зачастую при проектировании вентиляции ресторанов ...   28.10.2005, 14:28
- - Pesok   Мне удалось уговорить оставить хотя бы 15 крат в р...   28.10.2005, 16:17
- - МКН   15 крат - это, конечно, хорошо, 20 - еще лучше, но...   17.10.2007, 14:28
|- - Губкин Андрей 2005   Цитата(МКН @ 17.10.2007, 15:28) 17803515 ...   17.10.2007, 15:39
|- - ivan-l-ing   Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 17.10.2007, 16...   17.10.2007, 15:57
||- - Губкин Андрей 2005   Цитата(ivan-l-ing @ 17.10.2007, 16...   18.10.2007, 8:26
|- - МКН   Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 17.10.2007, 18...   17.10.2007, 16:16
- - Странная Белка   Мне больше 80 м3/ч на одного курящего человека ник...   17.10.2007, 16:22
- - jota   Применение Floormaster-ов вообще-то может только п...   17.10.2007, 17:26
|- - ivan-l-ing   Цитата(jota @ 17.10.2007, 18:26) 178134ре...   17.10.2007, 17:32
|- - МКН   Цитата(jota @ 17.10.2007, 20:26) 178134На...   18.10.2007, 6:22
- - ArFey   Полностью соглашусь с коллегами на тему 70-115 м3/...   17.10.2007, 17:45
- - jota   Один барабанщик выласт 120 дБ не говоря уж об оста...   17.10.2007, 20:07
- - Vano   За 120 дБ от барабана барабанщику ему заплатят ден...   17.10.2007, 20:22
- - Артем_VSSM   Запроектируйте 60 м3/час на посетителя в помещении...   18.10.2007, 8:09
- - Странная Белка   Цитата(Артем_VSSM @ 18.10.2007, 9:09) 178...   18.10.2007, 8:37
|- - Артем_VSSM   Цитата(Странная Белка @ 18.10.2007, 9:37)...   19.10.2007, 9:29
- - jota   6-7 м/с в магистралях для ресторана приемлемая ско...   18.10.2007, 10:12
- - Bueva   На вытяжке больше 6м/с скорость не делаю, а на при...   18.10.2007, 10:25
- - Странная Белка   Недавно заработал ресторан, где я проектировала ве...   22.10.2007, 11:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных