Считаю холодопроизводительность кондиционера с первой рециркуляцией по i-d диаграмме. Вот у меня тут спорная ситуаци. При расчете объема воздуха на утилизацию избыточного тепла по формуле G=3.6*Q/(tух-tп), где tух - темп ература воздуха уходящего вне р.з.; tп - температура приточного воздуха. (Справочник проектировщика под ред. Русланова) Ниже дана формула: tух=tп+к(tрз-tп), где к - температурный коэфициент, который зависит от схемы воздухораспределения. tрз. И он в моем случае равен 1. Т.е. tух=tрз, но ведь воздух не может быть одной температуры на отметке 2 м и 3,5 м. В другой книге (Сребницкий. Примеры расчета систем кондиционирования) вообще в знаменателе первой формулы дана разность температур притока и р.з. Я понимаю, что разница значительной не получится и лучше для брать по температуре рз (так будет больше производительность и холодопроизводительность), но хочу понять. Помогите, пожалуйста.