CentrKet Перегрев насоса 26.10.2005, 20:11 vko 32 и 25 - одно и тоже. причина перегрева в чем-то ... 26.10.2005, 20:43 CentrKet Но при подаче 2,4 т\ч потери давления в трубе... 26.10.2005, 20:59 tiptop Для центробежного насоса - чем меньше через него т... 26.10.2005, 21:44 CentrKet Всё же играет решающую роль диаметр трубы Ду25 вме... 26.10.2005, 22:35 vko нет, забудь об этом ваще и навсегда.
причина в че... 26.10.2005, 22:47 zeman Как правильно отметил коллега vko причин может быт... 26.10.2005, 23:04 Andrew А потребляемый насосом ток в норме? Если превышает... 26.10.2005, 23:13 vko 2 zeman.
характеристики нагнетателей любого вида г... 26.10.2005, 23:24 zeman Цитатахарактеристики нагнетателей любого вида гово... 26.10.2005, 23:32 vko Цитата(zeman @ Oct 27 2005, 00:32 )ЦитатаИнте... 26.10.2005, 23:38 zeman Цитатане понял, как тепло от нагретого эл.двиг. бу... 26.10.2005, 23:40 vko спасибо за разьяснение
но про охлаждение, как в... 26.10.2005, 23:45 CentrKet Благодарю за проницательный ответ zeman. В том то ... 26.10.2005, 23:48 vko словом "проницательный" вы измеряете объ... 26.10.2005, 23:56 CentrKet "Проницательный" - это Ваш первый ответ ... 27.10.2005, 0:11 CentrKet [QUOTE=vko,Oct 27 2005, 00:24 ] 2 zeman.
характери... 27.10.2005, 0:22 vko Цитата(CentrKet @ Oct 27 2005, 01:11 )"П... 27.10.2005, 19:44 vko
ваш вопрос говорит о том, что вы совершенно не в... 27.10.2005, 19:47 tiptop Цитата(zeman @ Oct 27 2005, 00:32 )Я если сер... 27.10.2005, 21:24 Andrew Не успел написать, tiptop уже ответил. Ув. zeman, ... 27.10.2005, 21:49 CentrKet Цитатау вас циркуляции не было ваще, видимо...
На... 27.10.2005, 22:48 zeman ЦитатаНе поленитесь посмотреть на графики потребле... 28.10.2005, 10:25 ttt "Я то по образованию теплотехник, но самое ин... 28.10.2005, 12:44 Andrew ЦитатаТок двигателя определяется работой, чем она ... 28.10.2005, 13:27 CentrKet Завтра, будем разбираться с этой проблемой и будут... 28.10.2005, 16:16 Григорий Скорее всего гдето чтото забито и насос просто раб... 29.10.2005, 20:14 Newenergetik Цитата(ttt @ Oct 28 2005, 13:44 )"Я то п... 29.10.2005, 22:42 Andrew ЦитатаПочему так произошло, до сих пор не знаю. Ви... 30.10.2005, 0:22 Виталий А При нормальной работе насоса ротор испытывает осев... 30.10.2005, 13:59 Newenergetik Цитата(Andrew @ Oct 30 2005, 00:23 )Насос-то ... 30.10.2005, 19:41 Newenergetik Красиво. Но тлько эта фраза меня слегка смущает:
Ц... 30.10.2005, 19:46 Заглянул А почему осевое усилие меняет направление ... 30.10.2005, 22:00 Григорий Цитата(CentrKet @ Oct 28 2005, 16:17 )Завтра,... 31.10.2005, 19:44 CentrKet Разобрались. Проблема,собственно, была в насосе. С... 3.11.2005, 23:42 zeman Ну вот и славно! . Предлагаю учредить премию ... 4.11.2005, 20:32 Юля Просто к сведению.
У нас как-то погорело три насос... 5.11.2005, 15:40 Григорий Цитата(Юля @ Nov 5 2005, 15:41 )Просто к свед... 5.11.2005, 22:24 Юля У нас это тоже котельная на 3 МВт.
Насосы сетевые ... 7.11.2005, 14:05 Гость_svoroponov НАСОС С МОКРЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ- 70-80 ГРАДУСОВ ГОЛОВК... 11.12.2005, 23:30 BALTECH Господа! По скольку Вы все имеете отношение к ... 17.5.2007, 15:10 korzhik21 После летнего простоя насос тоже отказался заводит... 27.9.2016, 16:23 gloom11 Цитата(korzhik21 @ 27.9.2016, 16:23) Посл... 29.9.2016, 10:17
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 15:05 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |