> Перегрев насоса
Гость_CentrKet_*
сообщение 26.10.2005, 20:11
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Описание проблемы:при переделке системы отопления с гравитационной на закрытую, был установлен цирк.насос, график не привожу, кратко: при Н=0, G=6 т\ч , максимальный Н=8м (DAB A80), диаметр подключения насоса Ду32, но!!!, насос подключен трубой Ду25 (5м от точки подключения к системе для всасывания и столько же для нагнетания). Так вот, насос нагревается за короткий промежуток времени до 80-90С при температуре воды(обратной) 20-30С. Насколько это нормально? Статическое давление в системе 0,6 бар, после включения насоса, монометр, расположенный сразу после него показывает изменение давления 0,2-0,3 бар. Падение давления в системе неизвестно,насос качает прямо на котёл Q=56кВт, расход должен быть не менее 2,4 т\ч. Почему греется насос? Может ли причиной быть зауженный диаметр подключения???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CentrKet   Перегрев насоса   26.10.2005, 20:11
- - vko   32 и 25 - одно и тоже. причина перегрева в чем-то ...   26.10.2005, 20:43
- - CentrKet   Но при подаче 2,4 т\ч потери давления в трубе...   26.10.2005, 20:59
- - tiptop   Для центробежного насоса - чем меньше через него т...   26.10.2005, 21:44
- - CentrKet   Всё же играет решающую роль диаметр трубы Ду25 вме...   26.10.2005, 22:35
- - vko   нет, забудь об этом ваще и навсегда. причина в че...   26.10.2005, 22:47
- - zeman   Как правильно отметил коллега vko причин может быт...   26.10.2005, 23:04
- - Andrew   А потребляемый насосом ток в норме? Если превышает...   26.10.2005, 23:13
- - vko   2 zeman. характеристики нагнетателей любого вида г...   26.10.2005, 23:24
- - zeman   Цитатахарактеристики нагнетателей любого вида гово...   26.10.2005, 23:32
- - vko   Цитата(zeman @ Oct 27 2005, 00:32 )ЦитатаИнте...   26.10.2005, 23:38
- - zeman   Цитатане понял, как тепло от нагретого эл.двиг. бу...   26.10.2005, 23:40
- - vko   спасибо за разьяснение но про охлаждение, как в...   26.10.2005, 23:45
- - CentrKet   Благодарю за проницательный ответ zeman. В том то ...   26.10.2005, 23:48
- - vko   словом "проницательный" вы измеряете объ...   26.10.2005, 23:56
- - CentrKet   "Проницательный" - это Ваш первый ответ ...   27.10.2005, 0:11
- - CentrKet   [QUOTE=vko,Oct 27 2005, 00:24 ] 2 zeman. характери...   27.10.2005, 0:22
- - vko   Цитата(CentrKet @ Oct 27 2005, 01:11 )"П...   27.10.2005, 19:44
- - vko   ваш вопрос говорит о том, что вы совершенно не в...   27.10.2005, 19:47
- - tiptop   Цитата(zeman @ Oct 27 2005, 00:32 )Я если сер...   27.10.2005, 21:24
- - Andrew   Не успел написать, tiptop уже ответил. Ув. zeman, ...   27.10.2005, 21:49
- - CentrKet   Цитатау вас циркуляции не было ваще, видимо...  На...   27.10.2005, 22:48
- - zeman   ЦитатаНе поленитесь посмотреть на графики потребле...   28.10.2005, 10:25
- - ttt   "Я то по образованию теплотехник, но самое ин...   28.10.2005, 12:44
- - Andrew   ЦитатаТок двигателя определяется работой, чем она ...   28.10.2005, 13:27
- - CentrKet   Завтра, будем разбираться с этой проблемой и будут...   28.10.2005, 16:16
- - Григорий   Скорее всего гдето чтото забито и насос просто раб...   29.10.2005, 20:14
- - Newenergetik   Цитата(ttt @ Oct 28 2005, 13:44 )"Я то п...   29.10.2005, 22:42
- - Andrew   ЦитатаПочему так произошло, до сих пор не знаю. Ви...   30.10.2005, 0:22
- - Виталий А   При нормальной работе насоса ротор испытывает осев...   30.10.2005, 13:59
- - Newenergetik   Цитата(Andrew @ Oct 30 2005, 00:23 )Насос-то ...   30.10.2005, 19:41
- - Newenergetik   Красиво. Но тлько эта фраза меня слегка смущает: Ц...   30.10.2005, 19:46
- - Заглянул   А почему осевое усилие меняет направление ...   30.10.2005, 22:00
- - Григорий   Цитата(CentrKet @ Oct 28 2005, 16:17 )Завтра,...   31.10.2005, 19:44
- - CentrKet   Разобрались. Проблема,собственно, была в насосе. С...   3.11.2005, 23:42
- - zeman   Ну вот и славно! . Предлагаю учредить премию ...   4.11.2005, 20:32
- - Юля   Просто к сведению. У нас как-то погорело три насос...   5.11.2005, 15:40
- - Григорий   Цитата(Юля @ Nov 5 2005, 15:41 )Просто к свед...   5.11.2005, 22:24
- - Юля   У нас это тоже котельная на 3 МВт. Насосы сетевые ...   7.11.2005, 14:05
- - Гость_svoroponov   НАСОС С МОКРЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ- 70-80 ГРАДУСОВ ГОЛОВК...   11.12.2005, 23:30
- - BALTECH   Господа! По скольку Вы все имеете отношение к ...   17.5.2007, 15:10
- - korzhik21   После летнего простоя насос тоже отказался заводит...   27.9.2016, 16:23
- - gloom11   Цитата(korzhik21 @ 27.9.2016, 16:23) Посл...   29.9.2016, 10:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных