Суть проблемы такова:

Имеется небольшой калорифер приточной установки. Расход воды через него совсем небольшой, а посему нет возможности подобрать подходящий циркуляционный насос. И за калорифер страшно: как бы он не заморозился.

Вопрос:

В таком случае невозможно осуществить "активную" защиту? Есть ли какой-нить другой достойный вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WhiteShark   О приточках и калориферах   27.8.2007, 12:42
- - e.o.l.   Цитата(WhiteShark @ 27.8.2007, 13:42) 160...   27.8.2007, 13:01
- - WhiteShark   Ситуация интересна не только с практическоц точки ...   27.8.2007, 13:29
- - инж323   Гоняйте через него расход больше, чем обеспечить м...   27.8.2007, 13:33
- - WhiteShark   Пересчитать что? Калорифер? Забавно! ))) Пере...   28.8.2007, 8:40
- - ivan-l-ing   А как же температура в обратке?   28.8.2007, 10:17
- - WhiteShark   А что температура в обратке? Температура на подаче...   28.8.2007, 11:13
- - инж323   "Пересчитать что? Калорифер? Забавно! )))...   28.8.2007, 11:52
- - WhiteShark   допустим, но так все-таки на как подбирать трехход...   28.8.2007, 13:01
- - инж323   После того как калорифер на другой график пересчит...   28.8.2007, 13:08
- - WhiteShark   Ну уговорили. Но все-таки как для трехходового кла...   28.8.2007, 14:10
- - инж323   "Тогда при маленьких нагрузках будет совершен...   28.8.2007, 14:14
- - WhiteShark   Все-таки недопонимаю я чего-то. Раскладываю. Изна...   28.8.2007, 14:53
- - инж323   "Изначально подбираю Kvs из расчета расхода (...   28.8.2007, 14:59
- - WhiteShark   Читайте медленней "...с нормальным температу...   28.8.2007, 15:10
- - инж323   Т.е. поиск принципиально не охота трогать?   28.8.2007, 15:14
- - WhiteShark   Да юзал я поиск, но не нашел че то именно того, чт...   28.8.2007, 15:41
- - ex_promt   Заинтересовался Вашей проблемой... Не знаю сопро...   28.8.2007, 15:58
- - WhiteShark   to ex_promt Большое спасибо за насосы! Прия...   28.8.2007, 16:24
- - ex_promt   Ну, если Вы возьмёте сопротивление регулирующего к...   28.8.2007, 16:54
- - WhiteShark   to ex_promt ну с моим конкретным случаем все ясн...   28.8.2007, 20:04
- - инж323   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83   28.8.2007, 21:20
- - ex_promt   Формально Вы правы оба. Несомненно переход на рег...   28.8.2007, 21:58
- - WhiteShark   ALPHA Pro - с электронным регулированием и стоит о...   29.8.2007, 8:37
- - инж323   "И, конечно, еще один отрицательный момент, с...   29.8.2007, 8:56
- - ex_promt   к WhiteShark Здесь была высказана несколько стран...   29.8.2007, 10:07
|- - WhiteShark   Цитата(ex_promt @ 29.8.2007, 11:07) 16139...   29.8.2007, 10:25
- - инж323   "инж 323 предложил не самый оптимальный вариа...   29.8.2007, 10:32
- - WhiteShark   А блин ну ясно теперь. Надо ж было выражаться ясне...   29.8.2007, 10:47
- - инж323   О господи, ну слава богу.А то уж я не понимаю, Что...   29.8.2007, 10:50
- - ex_promt   Ну, если дойти до перепуска теплоносителя прямиком...   29.8.2007, 10:55
|- - WhiteShark   Цитата(ex_promt @ 29.8.2007, 11:55) 16144...   29.8.2007, 11:47
- - инж323   Удобней при таких случаях насос на перемычку убрат...   29.8.2007, 11:11
- - инж323   Легче ему на более низкой Т. Ж насоса = Ж подмеса,...   29.8.2007, 11:57
- - ex_promt   При чём здесь "большие инвестиционные затраты...   29.8.2007, 12:39
- - WhiteShark   to инж323 ой ой ой ссылочку не видел че-то где...   29.8.2007, 12:50
- - инж323   Пост 22.   29.8.2007, 12:54
- - WhiteShark   Удивительно, но с утра у меня его не было! ...   29.8.2007, 13:02
- - инж323   При насосе на перемычке, да и при как у вас нарисо...   29.8.2007, 13:19
- - ex_promt   к WhiteShark Блин, не тема, а сплошная мешанина.....   29.8.2007, 14:13
- - jota   По-моему изначально приняты неверные предпосылки. ...   29.8.2007, 14:26
- - jota   И ещё, в догонку. Для таких калориферов удобнее не...   29.8.2007, 14:38
- - WhiteShark   Теперь понятно, отличие от этой схемы, которая в д...   29.8.2007, 14:44
- - инж323   А что это за байпас у вас между точками А и В?   29.8.2007, 14:45
- - WhiteShark   to инж323 а вы предлагаете без него? Тогда расход...   29.8.2007, 15:00
- - ex_promt   Вставлю свои "5 коп."... Указанный ба...   29.8.2007, 15:08
- - jota   В первичном и вторичном контуре дебит не может быт...   29.8.2007, 15:15
- - WhiteShark   ну наконец-то и по поводу ОК выразились! Спра...   29.8.2007, 15:15
- - инж323   Можно и хуже сделать.Вы где такой с 3-х ходовым и ...   29.8.2007, 15:15
- - ttt   Схема правильная, за исключением отсутствия ОК, пр...   29.8.2007, 15:20
- - WhiteShark   to инж323 не в обиду, но не могли вы пограмотней ...   29.8.2007, 15:24
- - WhiteShark   и еще один вопрос: какой минимальный перепад давле...   29.8.2007, 15:37
- - инж323   Возьмите узел из поста 47. В нем можно еще насос п...   29.8.2007, 15:39
- - ttt   "Сижу пересчитываю клорифер и не пойму, как м...   29.8.2007, 15:56
- - WhiteShark   to ttt ...Дался Вам этот перепад температур... а...   29.8.2007, 16:04
- - инж323   ТТТ. "Есть такая схема, буржуйская" И и...   29.8.2007, 16:08
- - WhiteShark   сия схема от IMI-International (конкретно от Tour...   29.8.2007, 16:14
- - инж323   Обратным ходом. Задайте расход больше минимального...   29.8.2007, 16:18
- - ttt   "я как раз и должен задать перепад давления...   29.8.2007, 16:19
|- - WhiteShark   Цитата(ttt @ 29.8.2007, 17:19) 161675...   29.8.2007, 16:27
- - ttt   "Так какой мин перепад? " Возьмите 5 м.   29.8.2007, 16:42
- - инж323   "Как связать расход во внешнем контуре и внут...   29.8.2007, 16:43
- - WhiteShark   вот чего не клеится: Qw=Gw*cw*dtw - со стороны во...   29.8.2007, 16:50
- - инж323   "нужно очень круто уменьшить " Ну вы же ...   29.8.2007, 16:57
- - jota   Мне кажется что "Белая акула Wh..Sh.." з...   29.8.2007, 16:57
|- - WhiteShark   Цитата(jota @ 29.8.2007, 17:57) 161704Мне...   29.8.2007, 17:05
- - ttt   "Все равно перепуск есть из прямой в обратку ...   30.8.2007, 6:32
- - WhiteShark   я в чем-то не прав? Так укажите. "Дебри...   30.8.2007, 8:22
- - ttt   "Вы же сами, кажется, не можете обосновать св...   30.8.2007, 10:46
- - WhiteShark   ...Потери по трубам у Вас 3 м... даже если у м...   30.8.2007, 11:10
- - инж323   "если у меня 10 м труб " ЦТП(ИТП) за сте...   30.8.2007, 11:48
- - ttt   "У меня на всей внешней системе потери ~30 кП...   30.8.2007, 11:50
- - jota   Трудно Вас понять. Я писал, что если Вы подадите т...   30.8.2007, 12:21
- - jota   Извиняюсь за допущенную неточность - мин. перепад ...   30.8.2007, 12:42
- - WhiteShark   Цитата(WhiteShark @ 30.8.2007, 12:10) 161...   30.8.2007, 13:07
- - ttt   "Давайте в цифрах: при потерях на калорифере...   30.8.2007, 13:33
- - jota   Чтобы перейти от рассуждений к конкретному примеру...   30.8.2007, 13:37
|- - WhiteShark   Цитата(jota @ 30.8.2007, 14:37) 161983Что...   30.8.2007, 13:56
- - ttt   "но зачем принимать огромный перепад давления...   30.8.2007, 14:19
|- - WhiteShark   Цитата(ttt @ 30.8.2007, 15:19) 162002...   30.8.2007, 14:35
- - ttt   Я выдохся. Успехов.   30.8.2007, 14:37
- - ex_promt   Достал...   30.8.2007, 14:53
- - jota   Циркуляционный насос принимайте на дТ 20*С т.е. 0,...   30.8.2007, 15:08
- - WhiteShark   Не поделитесь программкой?   31.8.2007, 9:25
|- - Litvinov   Цитата(WhiteShark @ 31.8.2007, 10:25) 162...   31.8.2007, 11:37
- - ex_promt   к WhiteShark Возвращаясь к началу темы, вопрос чи...   31.8.2007, 11:27
- - jota   Программа у меня давно, лицензия на 1 комп. Совету...   31.8.2007, 11:34
- - WhiteShark   to Litvinov спасибо. Я так понимаю, это не дистри...   31.8.2007, 11:59
- - jota   to WhiteShark Поищите PDF принтер в инете   31.8.2007, 13:05
- - WhiteShark   Итак, в продолжение темы (для тех, кто не устал ...   3.9.2007, 8:48
- - ibogush   Attached.   5.9.2007, 23:48
- - WhiteShark   to ibogush хорошо, конечно, что тему смотрят... н...   6.9.2007, 13:49
- - jota   to WhiteShark Вы плохо представляете работу узла р...   6.9.2007, 14:43
- - WhiteShark   to jota ...to WhiteShark Вы плохо представляете р...   6.9.2007, 15:12
- - jota   to WhiteShark 3-xодовой не должен пропускать в обр...   6.9.2007, 15:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных