Суть проблемы такова:
Имеется небольшой калорифер приточной установки. Расход воды через него совсем небольшой, а посему нет возможности подобрать подходящий циркуляционный насос. И за калорифер страшно: как бы он не заморозился.
Вопрос:
В таком случае невозможно осуществить "активную" защиту? Есть ли какой-нить другой достойный вариант?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
WhiteShark О приточках и калориферах 27.8.2007, 12:42 e.o.l. Цитата(WhiteShark @ 27.8.2007, 13:42) 160... 27.8.2007, 13:01 WhiteShark Ситуация интересна не только с практическоц точки ... 27.8.2007, 13:29 инж323 Гоняйте через него расход больше, чем обеспечить м... 27.8.2007, 13:33 WhiteShark Пересчитать что? Калорифер? Забавно! )))
Пере... 28.8.2007, 8:40 ivan-l-ing А как же температура в обратке? 28.8.2007, 10:17 WhiteShark А что температура в обратке? Температура на подаче... 28.8.2007, 11:13 инж323 "Пересчитать что? Калорифер? Забавно! )))... 28.8.2007, 11:52 WhiteShark допустим, но так все-таки на как подбирать трехход... 28.8.2007, 13:01 инж323 После того как калорифер на другой график пересчит... 28.8.2007, 13:08 WhiteShark Ну уговорили. Но все-таки как для трехходового кла... 28.8.2007, 14:10 инж323 "Тогда при маленьких нагрузках будет совершен... 28.8.2007, 14:14 WhiteShark Все-таки недопонимаю я чего-то. Раскладываю.
Изна... 28.8.2007, 14:53 инж323 "Изначально подбираю Kvs из расчета расхода (... 28.8.2007, 14:59 WhiteShark Читайте медленней "...с нормальным температу... 28.8.2007, 15:10 инж323 Т.е. поиск принципиально не охота трогать? 28.8.2007, 15:14 WhiteShark Да юзал я поиск, но не нашел че то именно того, чт... 28.8.2007, 15:41 ex_promt Заинтересовался Вашей проблемой...
Не знаю сопро... 28.8.2007, 15:58 WhiteShark to ex_promt Большое спасибо за насосы!
Прия... 28.8.2007, 16:24 ex_promt Ну, если Вы возьмёте сопротивление регулирующего к... 28.8.2007, 16:54 WhiteShark to ex_promt
ну с моим конкретным случаем все ясн... 28.8.2007, 20:04 инж323 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83 28.8.2007, 21:20 ex_promt Формально Вы правы оба.
Несомненно переход на рег... 28.8.2007, 21:58 WhiteShark ALPHA Pro - с электронным регулированием и стоит о... 29.8.2007, 8:37 инж323 "И, конечно, еще один отрицательный момент, с... 29.8.2007, 8:56 ex_promt к WhiteShark
Здесь была высказана несколько стран... 29.8.2007, 10:07 WhiteShark Цитата(ex_promt @ 29.8.2007, 11:07) 16139... 29.8.2007, 10:25 инж323 "инж 323 предложил не самый оптимальный вариа... 29.8.2007, 10:32 WhiteShark А блин ну ясно теперь. Надо ж было выражаться ясне... 29.8.2007, 10:47 инж323 О господи, ну слава богу.А то уж я не понимаю, Что... 29.8.2007, 10:50 ex_promt Ну, если дойти до перепуска теплоносителя прямиком... 29.8.2007, 10:55 WhiteShark Цитата(ex_promt @ 29.8.2007, 11:55) 16144... 29.8.2007, 11:47 инж323 Удобней при таких случаях насос на перемычку убрат... 29.8.2007, 11:11 инж323 Легче ему на более низкой Т.
Ж насоса = Ж подмеса,... 29.8.2007, 11:57 ex_promt При чём здесь "большие инвестиционные затраты... 29.8.2007, 12:39 WhiteShark to инж323
ой ой ой ссылочку не видел че-то где... 29.8.2007, 12:50 инж323 Пост 22. 29.8.2007, 12:54 WhiteShark Удивительно, но с утра у меня его не было! ... 29.8.2007, 13:02 инж323 При насосе на перемычке, да и при как у вас нарисо... 29.8.2007, 13:19 ex_promt к WhiteShark
Блин, не тема, а сплошная мешанина..... 29.8.2007, 14:13 jota По-моему изначально приняты неверные предпосылки. ... 29.8.2007, 14:26 jota И ещё, в догонку. Для таких калориферов удобнее не... 29.8.2007, 14:38 WhiteShark Теперь понятно, отличие от этой схемы, которая в д... 29.8.2007, 14:44 инж323 А что это за байпас у вас между точками А и В? 29.8.2007, 14:45 WhiteShark to инж323
а вы предлагаете без него? Тогда расход... 29.8.2007, 15:00 ex_promt Вставлю свои "5 коп."...
Указанный ба... 29.8.2007, 15:08 jota В первичном и вторичном контуре дебит не может быт... 29.8.2007, 15:15 WhiteShark ну наконец-то и по поводу ОК выразились! Спра... 29.8.2007, 15:15 инж323 Можно и хуже сделать.Вы где такой с 3-х ходовым и ... 29.8.2007, 15:15 ttt Схема правильная, за исключением отсутствия ОК, пр... 29.8.2007, 15:20 WhiteShark to инж323
не в обиду, но не могли вы пограмотней ... 29.8.2007, 15:24 WhiteShark и еще один вопрос: какой минимальный перепад давле... 29.8.2007, 15:37 инж323 Возьмите узел из поста 47.
В нем можно еще насос п... 29.8.2007, 15:39 ttt "Сижу пересчитываю клорифер и не пойму, как м... 29.8.2007, 15:56 WhiteShark to ttt
...Дался Вам этот перепад температур...
а... 29.8.2007, 16:04 инж323 ТТТ.
"Есть такая схема, буржуйская"
И и... 29.8.2007, 16:08 WhiteShark сия схема от IMI-International (конкретно от Tour... 29.8.2007, 16:14 инж323 Обратным ходом.
Задайте расход больше минимального... 29.8.2007, 16:18 ttt "я как раз и должен задать перепад давления... 29.8.2007, 16:19 WhiteShark Цитата(ttt @ 29.8.2007, 17:19) 161675... 29.8.2007, 16:27 ttt "Так какой мин перепад? "
Возьмите 5 м. 29.8.2007, 16:42 инж323 "Как связать расход во внешнем контуре и внут... 29.8.2007, 16:43 WhiteShark вот чего не клеится:
Qw=Gw*cw*dtw - со стороны во... 29.8.2007, 16:50 инж323 "нужно очень круто уменьшить "
Ну вы же ... 29.8.2007, 16:57 jota Мне кажется что "Белая акула Wh..Sh.." з... 29.8.2007, 16:57 WhiteShark Цитата(jota @ 29.8.2007, 17:57) 161704Мне... 29.8.2007, 17:05 ttt "Все равно перепуск есть из прямой в обратку ... 30.8.2007, 6:32 WhiteShark я в чем-то не прав? Так укажите. "Дебри... 30.8.2007, 8:22 ttt "Вы же сами, кажется, не можете обосновать св... 30.8.2007, 10:46 WhiteShark ...Потери по трубам у Вас 3 м...
даже если у м... 30.8.2007, 11:10 инж323 "если у меня 10 м труб "
ЦТП(ИТП) за сте... 30.8.2007, 11:48 ttt "У меня на всей внешней системе потери ~30 кП... 30.8.2007, 11:50 jota Трудно Вас понять. Я писал, что если Вы подадите т... 30.8.2007, 12:21 jota Извиняюсь за допущенную неточность - мин. перепад ... 30.8.2007, 12:42 WhiteShark Цитата(WhiteShark @ 30.8.2007, 12:10) 161... 30.8.2007, 13:07 ttt "Давайте в цифрах:
при потерях на калорифере... 30.8.2007, 13:33 jota Чтобы перейти от рассуждений к конкретному примеру... 30.8.2007, 13:37 WhiteShark Цитата(jota @ 30.8.2007, 14:37) 161983Что... 30.8.2007, 13:56 ttt "но зачем принимать огромный перепад давления... 30.8.2007, 14:19 WhiteShark Цитата(ttt @ 30.8.2007, 15:19) 162002... 30.8.2007, 14:35 ttt Я выдохся.
Успехов. 30.8.2007, 14:37 ex_promt Достал... 30.8.2007, 14:53 jota Циркуляционный насос принимайте на дТ 20*С т.е. 0,... 30.8.2007, 15:08 WhiteShark Не поделитесь программкой? 31.8.2007, 9:25 Litvinov Цитата(WhiteShark @ 31.8.2007, 10:25) 162... 31.8.2007, 11:37 ex_promt к WhiteShark
Возвращаясь к началу темы, вопрос чи... 31.8.2007, 11:27 jota Программа у меня давно, лицензия на 1 комп. Совету... 31.8.2007, 11:34 WhiteShark to Litvinov
спасибо. Я так понимаю, это не дистри... 31.8.2007, 11:59 jota to WhiteShark Поищите PDF принтер в инете 31.8.2007, 13:05 WhiteShark Итак, в продолжение темы (для тех, кто не устал ... 3.9.2007, 8:48 ibogush Attached. 5.9.2007, 23:48 WhiteShark to ibogush
хорошо, конечно, что тему смотрят... н... 6.9.2007, 13:49 jota to WhiteShark Вы плохо представляете работу узла р... 6.9.2007, 14:43 WhiteShark to jota
...to WhiteShark Вы плохо представляете р... 6.9.2007, 15:12 jota to WhiteShark 3-xодовой не должен пропускать в обр... 6.9.2007, 15:42