> Греются насосы оборотки., Помогите разобраться.
Vano
сообщение 28.8.2007, 17:16
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уважаемые форумчане,
помогите разобраться в ситуации, отдельная просьба к Игорю Борисову.

Ситуация:
Мною был выполнен проект холодоснабжения оборудования (при помощи водоохлаждающей холодильной машины), данных по сопротивлению оборудования не было, потребный напор соответственно определял по опыту - не первый объект с такой технологией.
Частотки первоначально заложенные в проект, вырезали, и не купили.
Наладка системы произведена не было - смонтировали, включили оборудование перерезали ленточку, запустили завод.
В процессе эксплуатации выяснилось, что из 7 насосов греются два, один как говорят сильно, второй не так.
Объект гарантийный у монтажников - пошли разбирательства - письма и тп.

Насос Grundfos TP 65-410/2, Номинальная мощность 7,5 кВт, номинальный ток 15 А.
Рабочая расчетная точка по проекту 53,7 м3/ч, Напор 34,6 м в. ст. потребляемая мощность 6,84 кВт,ток значит где то в районе 13,7 А должен быть.

Версия Заказчика.
По факту - письмо от Заказчику монтажниками соответственно мне температура корпуса эл двигателя 80 градусов, двигатель перегревается, потому что насос подобран не правильно - большое сопротивление системы. Письмо потом приложу отдельная песня.

Моя первая версия.
Первая моя на основе этого письма - поставили все таки частотники, и так как сопротивление системы больше расчетного оказалось, чтобы не уменьшать расход проектный увеличили частоту, насосы греются - версия провалилась , узнал частотники не стоят.
Моя вторая версия.
Сопротивление системы меньше расчетного, двигатель перегружен.
Прошу монтажников замерить расход, потребляемый ток и попробывать временно прижать задвижку - посмотреть какие будут изменения. Расходомера естественно нет, клещи нашлись.

Версия поставщика оборудования
Приехал представитель диллера -ничего не измеряя заявил насосы греются потому как подобраны неправильно, сопротивление системы мало. Уехал.

После него замерили монтажники.
С открытой задвижкой.
Ток по фазам: 10А, 9,2 А, 8,6 А.
На манометре напорном 5,5 бар, на всасывающем 0,6 бар.

Прикрыли, как говорят прилично, самый большой ток в фазе снизился до 7,5 А, давление на напоре подросло до 5,7 (все цифры по телефону)

Что смущает: судя по току и мощности двигатель не догружен, однако греется???
Разброс потребляемого тока по фазам 14%, нормально ли это?
(замерить напряжение могут только завтра).
Расход в ближайшее время точно не померят.
ВАши версии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vano   Греются насосы оборотки.   28.8.2007, 17:16
- - andrey R   Цитата(Vano @ 28.8.2007, 18:16) 161164В п...   28.8.2007, 17:42
|- - Vano   Цитата(andrey R @ 28.8.2007, 18:42) 16117...   28.8.2007, 17:48
- - civic   А как стоят насосы, количество немалое может 5 пер...   28.8.2007, 18:03
|- - Vano   Цитата(civic @ 28.8.2007, 19:03) 161179А ...   28.8.2007, 18:12
- - LordN   мне кажется начинать надо попорядку. берем термом...   28.8.2007, 18:16
|- - andrey R   Цитата(LordN @ 28.8.2007, 19:16) 161187мн...   28.8.2007, 18:27
|- - LordN   Цитата(andrey R @ 28.8.2007, 22:27) 16119...   28.8.2007, 18:43
|- - Vano   Цитата(andrey R @ 28.8.2007, 19:27) 16119...   28.8.2007, 18:48
- - VKV   Отвечаю по просьбе Игоря Борисова. Проанализирова...   28.8.2007, 22:32
- - Vano   Спасибо, за ответ. Но при расходе в 5 м3/ч вырубал...   28.8.2007, 22:48
|- - Игорь Борисов   Цитата(Vano @ 28.8.2007, 23:48) 161267Как...   28.8.2007, 23:17
- - Vict   сопротивление системы больше расчетного....скорее ...   29.8.2007, 7:58
- - Vano   Всем спасибо за ответы. Причина найдена. Причина б...   31.8.2007, 13:51
- - Vano   Интересная задачка была - потребляемый ток ниже но...   31.8.2007, 18:05
|- - LordN   Цитата(Vano @ 31.8.2007, 22:05) 162446Инт...   31.8.2007, 21:12
- - andrey R   Вона как...   31.8.2007, 18:12
- - LordN   как только движок не сгорел, не понятно... ну орлы...   31.8.2007, 19:07
- - Vict   Что то здесь не так...пробл. думаю не только в эле...   31.8.2007, 20:02
|- - Vano   Цитата(Vict @ 31.8.2007, 21:02) 162474Что...   31.8.2007, 20:14
- - Vano   Да Лев понимаю, чо все цифры "со слов больног...   1.9.2007, 7:49
- - Vict   ИМХО Насколько мне помнится подключение звездой де...   2.9.2007, 21:46
|- - Игорь Борисов   Цитата(Vict @ 2.9.2007, 22:46) 162619ИМХО...   2.9.2007, 22:21
|- - LordN   Цитата(Игорь Борисов @ 3.9.2007, 2:21) 16...   3.9.2007, 5:37
|- - Vano   Цитата(Игорь Борисов @ 2.9.2007, 23:21) 1...   4.9.2007, 13:26
|- - tiptop   Цитата(Vano @ 4.9.2007, 14:26) 162818соед...   4.9.2007, 14:41
- - AAANTOXA   Воспользуюсь темой Vano. Проблема : система чилле...   23.7.2008, 16:36
- - TTD   Теоретически возможно что при работе насосов возду...   24.7.2008, 18:03
- - jota   Я бы с этими вопросами обратился бы сразу в предст...   24.7.2008, 18:08
- - AAANTOXA   у них голова не болит . они просто сказали - плати...   24.7.2008, 19:17
- - jota   От простого к сложному: 1. Возможно, что такой зву...   24.7.2008, 19:37
|- - BUFF   Цитата(jota @ 24.7.2008, 20:37) 275120От ...   24.7.2008, 20:36
|- - AAANTOXA   Цитата(BUFF @ 24.7.2008, 21:36) 275138уже...   24.7.2008, 21:19
|- - BUFF   Цитата(инж323 @ 24.7.2008, 22:40) 275168Н...   24.7.2008, 23:29
- - jota   Вы, коллега, сразу к сложному..... А я осторожно, ...   24.7.2008, 21:16
- - инж323   "ориентировочная цена пусконаладки такого нас...   24.7.2008, 21:40
- - AAANTOXA   какие диффузоры? переходы в смысле? начальство оно...   24.7.2008, 21:45
- - AAANTOXA   Ну повеселитесь повеселитесь мне не жалко - лишбы ...   25.7.2008, 0:39
- - AAANTOXA   Хехехе... а где гарантии, что и насос-то правильно...   25.7.2008, 0:56
|- - jota   Цитата(AAANTOXA @ 25.7.2008, 0:56) 275232...   25.7.2008, 11:06
- - Young   Извиняюсь, что вклиниваюсь, но по прочтению темы с...   25.7.2008, 5:31
|- - BUFF   Цитата(Young @ 25.7.2008, 6:31) 275240Как...   28.7.2008, 17:00
- - AAANTOXA   Вот вам план хладоцентра и аксонометрия. Сейчас не...   25.7.2008, 9:19
- - ssn   а почему так уж сразу металическое основание и не ...   25.7.2008, 11:04
- - AAANTOXA   продолжение: встретил сейчас монтажника . ну что г...   28.7.2008, 16:36
- - jota   Вот-вот, от простого к сложному. Слесарь чутьём по...   28.7.2008, 16:40
- - Vano   Антон, ну что там с насосами? Ток меряли?, расход?...   30.7.2008, 22:05
- - AAANTOXA   нет пока новостей нет повторяю просьбу - если у к...   30.7.2008, 22:39
- - AAANTOXA   Еще раз : неужели ни у кого нет фото солидного хла...   5.8.2008, 13:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 11:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных