Дымоудаление из автостоянки |
|
|
|
5.2.2006, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188

|
Господа, необходимо мнение по расчету дымоудаления из автостоянки. Автостоянка площадью 2700 м2, расположена в подвальном этаже жилого здания. Рассчитал количество удаляемого дыма по известной формуле G=676.8*Пп*У и т.д., вообщем 45000 м3/ч. А теперь непосредственно информация к рассмотрению: Вентилятор ДУ будет на кровле, места для воздуховода ДУ мало. Я принял решение разделить одну систему на две меньшие с расходами соответственно 45000/2=22500 м3/ч каждая. Помещение автостоянки делится на 8 дымовых зон по 900 м2. К каждой системе присоединяется по 4 клапана. с расходами соответственно 22500/4=5625 м3/ч, от каждого клапана. Клапана я подбирал соответственно на 5625 м3/ч. Затем систему считал с учетом того, что при пожаре все клапана открываются одновременно и работают обе системы. То есть воздуховод делил на участки и считал сопротивления. Так вот. Недавно встретил проект в котором запроектированна система ДУ из автостоянки, в ней один вентилятор, но клапана дымовых зон подбираются из расчета 45000м3/ч на один клапан. То есть при пожаре открывается только один клапан, ближний к очагу возгорания. Подскажите, если кто сталкивался, какую систему мне принять в проекте, чтобы потом не переделывать?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ITS Дымоудаление из автостоянки 5.2.2006, 17:35 Guest Включается один вентилятор ДУ, обслуживающий дымов... 5.2.2006, 18:24 Гость_ss.23 Во, блин, система совесть потеряла... Модератора г... 5.2.2006, 18:28 MMM Кстати по СНИП СНиП 21-02-99 дымовая зона до 3000 ... 5.2.2006, 18:50 ss.23 О том и речь, что по нормам надо, а по-уму - не на... 5.2.2006, 20:00 ITS К сожалению там нет возможности выбросить дым на ф... 6.2.2006, 12:25 ITS Тут посидел, поизучал СНиПы и вот что выходит, кас... 6.2.2006, 15:37 MMM Да можете 6.2.2006, 17:09 Слободчиков Валентин МГСН
#3.18. Приточно-вытяжную противодымную вентил... 3.4.2007, 21:12 лапа Добрый день.. Впервые пришлось делать 4-х уровневу... 3.9.2007, 13:40 Wiz Если площади этажей равны между собой то 4600/4=11... 3.9.2007, 14:01 adolf Каждый этаж - противопожарный отсек. Каждый отсек ... 3.9.2007, 14:19 ex_promt ЦитатаКаждый этаж - противопожарный отсек. Каждый ... 4.9.2007, 14:17 Wiz Согласен с ex_promt.
за исключением "можно т... 4.9.2007, 16:22 Jan28 Не согласен с ex promt: на каком этаже пожар, это ... 5.9.2007, 9:44 Litvinov Цитата(Jan28 @ 5.9.2007, 10:44) 163083...... 5.9.2007, 10:14 ex_promt Цитата...за исключением "можно только на три... 5.9.2007, 11:05 Wiz y - расстояние, м от нижней границы........ или от... 5.9.2007, 11:33 ex_promt Да... странное требование. Это системы получатся ... 5.9.2007, 11:45 Wiz Так вот я и грю, что это требование во прервых выр... 5.9.2007, 12:04 Jan28 ЦитатаЕрунда какая-то ... И с логикой не вяжется..... 5.9.2007, 12:34 Jan28 Поверьте. Прецедент у меня был хотя и не с пожарни... 5.9.2007, 12:43 ex_promt ЦитатаЧто стоит хотя бы его движок на 160 кВт... 5.9.2007, 13:03 Jan28 ладно хотьеще этоот диверсант не написал воникнове... 5.9.2007, 13:54 u77 2 вопроса..
1). ОбЪект 7 этажей (площадь этажа 3... 5.9.2007, 14:33 Jan28 Цитата2). Это только на подземную часть получается... 5.9.2007, 15:37 Wiz А зачем делать дымовую зону 1500 м2, когда допуска... 5.9.2007, 17:03 u77 Воопервых спасибо за ответы
to Jan28
"А с ка... 5.9.2007, 17:32 Wiz по СНиП 21-02-99 говориться
в п 6.16: В подземных ... 5.9.2007, 22:11 u77 спасибо WIZ
ДУ - интересная тема, часто с ней ст... 6.9.2007, 8:46 Jan28 ЦитатаА зачем делать дымовую зону 1500 м2, когда д... 6.9.2007, 10:55 speed В СНиПе 41-01-2003:
"8.8 При удалении продук... 6.9.2007, 17:14 Jan28 А смысл тогда в этой фразе какой? Что проектировщи... 7.9.2007, 14:20 speed Цитата(Jan28 @ 7.9.2007, 15:20) 164114А с... 7.9.2007, 19:15 Слободчиков Валентин "При пожаре в надземной автостоянке потери да... 8.9.2007, 13:29 speed Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.9.2007, 14... 11.9.2007, 9:01 Jan28 ЦитатаПри пожаре в надземной автостоянке потери да... 11.9.2007, 11:23 speed Цитата(Jan28 @ 11.9.2007, 12:23) 164821По... 11.9.2007, 16:40 Wiz А почему бы не сделать одну общую шахту для еств п... 11.9.2007, 11:30 Jan28 Это-то да.
Это я к тому что speed пишет, что п. 6.... 11.9.2007, 11:50 Wiz Если попробовать расшифровать п. 6.21 так: Система... 11.9.2007, 12:17 Jan28 2 wiz
Тогда учитывать верхний и нижний этаж нужно ... 11.9.2007, 12:55 Wiz С точки зрения эвакуации в подземной стоянке самы... 11.9.2007, 13:08 Jan28 а может все-таки имели в виду что пожар именно одн... 11.9.2007, 14:00 Jan28 Вы меня окончательно запутали
Так проблема вы счи... 12.9.2007, 8:40 speed Я считаю, что проблема в увязке этажей по давлению... 12.9.2007, 10:58 Jan28 По-моему все мои доводы улетают в трубу
Предлагаю... 12.9.2007, 16:23 speed а мои притянуты за уши
надо провентилировать эт... 12.9.2007, 16:47 alex03 по поводу п. 6.21 СНиП 21-02-99 .-проведите парале... 14.9.2007, 8:17 AAANTOXA итак в работе здание 4000 кв м . 3 этажа подземная... 9.11.2008, 19:59 old patriot Антон, взглянул я все же мельком...
Некоторые м... 9.11.2008, 21:27 AAANTOXA Подпор в автомобильный лифт меня смущает. Зачем ег... 10.11.2008, 10:01 EJIEHA AAANTOXA
Вечером скачаю и посмотрю.
Судя по обсуж... 10.11.2008, 10:45 old patriot ЦитатаВ таком случае ИМХО автоматика должна сработ... 10.11.2008, 11:08 AAANTOXA EJIEHA если будет похожий пример - дайте поглядеть... 10.11.2008, 11:27 old patriot Я не знаю конструкции лифта для перевозки машин, н... 10.11.2008, 11:44 EJIEHA Посмотрела. Old patriot уже всё сказал. Из примеро... 10.11.2008, 20:03 AAANTOXA Чтоб он сгорел этот лифт !
Елена как тогда у... 10.11.2008, 22:38 old patriot Цитата(AAANTOXA @ 10.11.2008, 22:38) 3133... 11.11.2008, 10:26 EJIEHA Увы, не храню свои проекты. Тот, о котором перед э... 10.11.2008, 23:33 AAANTOXA аааа тоесть я вообще не в курсе как такие лифты ра... 11.11.2008, 10:49 old patriot Надо определить сценарий операций с лифтом при сиг... 11.11.2008, 11:20 Ленточка Доброго всем времени суток!
Развейте, пожалуйс... 20.11.2008, 11:14 ReCS Цитата(Ленточка @ 20.11.2008, 16:14) 3173... 25.11.2008, 12:23 EJIEHA Ленточка
- Производительность вентилятора Вы подби... 20.11.2008, 12:13 Ленточка Спасибо большое, что откликнулись, Елена )))
Автом... 20.11.2008, 12:56 EJIEHA Делим на 4, но открываются при пожаре все клапаны. 20.11.2008, 15:24 Крезот 10 м разве не радиус дымоприемного устройства ( от... 25.11.2008, 10:18 EJIEHA Крезот
По СНиП 41-01-2003 Приложение А
"Дымо... 25.11.2008, 11:13 Крезот ReCS вот именно это я и хотел сказать, но выразил ... 25.11.2008, 12:51 Ленточка Видимо, мужчины все-таки иначе обрабатывают информ... 25.11.2008, 17:01 Крезот Цитатапо 4 клапана дымоудаления на каждую дымовую ... 25.11.2008, 17:11 Ленточка Цитата(Крезот @ 25.11.2008, 17:11) 319466... 25.11.2008, 17:30 ReCS ЦитатаДумаю, что новый СНиП не разделяет понятия ... 26.11.2008, 7:48 yulia_876 Товарищи, подскажите пожалуйста!!! У м... 3.7.2013, 14:26 proektirovwica Доброго дня, уважаемые специалисты!
Хотелось б... 9.4.2014, 14:31 zvyagaaa proektirovwica
нельзя
плохо читали СП. См. пункт ... 9.4.2014, 14:35 proektirovwica Цитата(zvyagaaa @ 9.4.2014, 15:35) proekt... 9.4.2014, 14:58 zvyagaaa Вы меня извините, но согласно СП 2.13130.2009 табл... 9.4.2014, 16:13 proektirovwica zvyagaaa,
Спасибо огромное! буду выяснять поч... 9.4.2014, 16:49 proektirovwica Здравствуйте!
Помогите пожалуйста все-таки раз... 10.4.2014, 8:27 keaton Цитата(proektirovwica @ 10.4.2014, 9:27) ... 10.4.2014, 8:39 proektirovwica keaton, спасибо.. ) 10.4.2014, 9:07 proektirovwica Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! ... 10.4.2014, 14:06 zvyagaaa Мне очень вас жаль, т.к. ваши архитекторы слабоват... 10.4.2014, 20:11 proektirovwica Цитата(zvyagaaa @ 10.4.2014, 21:11) Мне о... 11.4.2014, 11:46 01-kate То есть, если у меня 6-этажная НАДЗЕМНАЯ парковка ... 12.5.2014, 10:50 OlegG Цитата(01-kate @ 12.5.2014, 11:50) Т... 13.5.2014, 11:11  01-kate Цитата(OlegG @ 13.5.2014, 15:11) Зачем? Е... 13.5.2014, 12:21   OlegG Цитата(01-kate @ 13.5.2014, 13:21) В... 13.5.2014, 12:43