Господа, необходимо мнение по расчету дымоудаления из автостоянки.
Автостоянка площадью 2700 м2, расположена в подвальном этаже жилого здания. Рассчитал количество удаляемого дыма по известной формуле G=676.8*Пп*У и т.д., вообщем 45000 м3/ч.
А теперь непосредственно информация к рассмотрению:
Вентилятор ДУ будет на кровле, места для воздуховода ДУ мало. Я принял решение разделить одну систему на две меньшие с расходами соответственно
45000/2=22500 м3/ч каждая.
Помещение автостоянки делится на 8 дымовых зон по 900 м2. К каждой системе присоединяется по 4 клапана. с расходами соответственно 22500/4=5625 м3/ч, от каждого клапана. Клапана я подбирал соответственно на 5625 м3/ч. Затем систему считал с учетом того, что при пожаре все клапана открываются одновременно и работают обе системы. То есть воздуховод делил на участки и считал сопротивления.
Так вот. Недавно встретил проект в котором запроектированна система ДУ из автостоянки, в ней один вентилятор, но клапана дымовых зон подбираются из расчета 45000м3/ч на один клапан. То есть при пожаре открывается только один клапан, ближний к очагу возгорания.
Подскажите, если кто сталкивался, какую систему мне принять в проекте, чтобы потом не переделывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ITS   Дымоудаление из автостоянки   5.2.2006, 17:35
- - Guest   Включается один вентилятор ДУ, обслуживающий дымов...   5.2.2006, 18:24
- - Гость_ss.23   Во, блин, система совесть потеряла... Модератора г...   5.2.2006, 18:28
- - MMM   Кстати по СНИП СНиП 21-02-99 дымовая зона до 3000 ...   5.2.2006, 18:50
- - ss.23   О том и речь, что по нормам надо, а по-уму - не на...   5.2.2006, 20:00
- - ITS   К сожалению там нет возможности выбросить дым на ф...   6.2.2006, 12:25
- - ITS   Тут посидел, поизучал СНиПы и вот что выходит, кас...   6.2.2006, 15:37
- - MMM   Да можете   6.2.2006, 17:09
- - Слободчиков Валентин   МГСН #3.18. Приточно-вытяжную противодымную вентил...   3.4.2007, 21:12
- - лапа   Добрый день.. Впервые пришлось делать 4-х уровневу...   3.9.2007, 13:40
- - Wiz   Если площади этажей равны между собой то 4600/4=11...   3.9.2007, 14:01
- - adolf   Каждый этаж - противопожарный отсек. Каждый отсек ...   3.9.2007, 14:19
- - ex_promt   ЦитатаКаждый этаж - противопожарный отсек. Каждый ...   4.9.2007, 14:17
- - Wiz   Согласен с ex_promt. за исключением "можно т...   4.9.2007, 16:22
- - Jan28   Не согласен с ex promt: на каком этаже пожар, это ...   5.9.2007, 9:44
|- - Litvinov   Цитата(Jan28 @ 5.9.2007, 10:44) 163083......   5.9.2007, 10:14
- - ex_promt   Цитата...за исключением "можно только на три...   5.9.2007, 11:05
- - Wiz   y - расстояние, м от нижней границы........ или от...   5.9.2007, 11:33
- - ex_promt   Да... странное требование. Это системы получатся ...   5.9.2007, 11:45
- - Wiz   Так вот я и грю, что это требование во прервых выр...   5.9.2007, 12:04
- - Jan28   ЦитатаЕрунда какая-то ... И с логикой не вяжется.....   5.9.2007, 12:34
- - Jan28   Поверьте. Прецедент у меня был хотя и не с пожарни...   5.9.2007, 12:43
- - ex_promt   ЦитатаЧто стоит хотя бы его движок на 160 кВт...   5.9.2007, 13:03
- - Jan28   ладно хотьеще этоот диверсант не написал воникнове...   5.9.2007, 13:54
- - u77   2 вопроса.. 1). ОбЪект 7 этажей (площадь этажа 3...   5.9.2007, 14:33
- - Jan28   Цитата2). Это только на подземную часть получается...   5.9.2007, 15:37
- - Wiz   А зачем делать дымовую зону 1500 м2, когда допуска...   5.9.2007, 17:03
- - u77   Воопервых спасибо за ответы to Jan28 "А с ка...   5.9.2007, 17:32
- - Wiz   по СНиП 21-02-99 говориться в п 6.16: В подземных ...   5.9.2007, 22:11
- - u77   спасибо WIZ ДУ - интересная тема, часто с ней ст...   6.9.2007, 8:46
- - Jan28   ЦитатаА зачем делать дымовую зону 1500 м2, когда д...   6.9.2007, 10:55
- - speed   В СНиПе 41-01-2003: "8.8 При удалении продук...   6.9.2007, 17:14
- - Jan28   А смысл тогда в этой фразе какой? Что проектировщи...   7.9.2007, 14:20
|- - speed   Цитата(Jan28 @ 7.9.2007, 15:20) 164114А с...   7.9.2007, 19:15
- - Слободчиков Валентин   "При пожаре в надземной автостоянке потери да...   8.9.2007, 13:29
|- - speed   Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.9.2007, 14...   11.9.2007, 9:01
- - Jan28   ЦитатаПри пожаре в надземной автостоянке потери да...   11.9.2007, 11:23
|- - speed   Цитата(Jan28 @ 11.9.2007, 12:23) 164821По...   11.9.2007, 16:40
- - Wiz   А почему бы не сделать одну общую шахту для еств п...   11.9.2007, 11:30
- - Jan28   Это-то да. Это я к тому что speed пишет, что п. 6....   11.9.2007, 11:50
- - Wiz   Если попробовать расшифровать п. 6.21 так: Система...   11.9.2007, 12:17
- - Jan28   2 wiz Тогда учитывать верхний и нижний этаж нужно ...   11.9.2007, 12:55
- - Wiz   С точки зрения эвакуации в подземной стоянке самы...   11.9.2007, 13:08
- - Jan28   а может все-таки имели в виду что пожар именно одн...   11.9.2007, 14:00
- - Jan28   Вы меня окончательно запутали Так проблема вы счи...   12.9.2007, 8:40
- - speed   Я считаю, что проблема в увязке этажей по давлению...   12.9.2007, 10:58
- - Jan28   По-моему все мои доводы улетают в трубу Предлагаю...   12.9.2007, 16:23
- - speed   а мои притянуты за уши надо провентилировать эт...   12.9.2007, 16:47
- - alex03   по поводу п. 6.21 СНиП 21-02-99 .-проведите парале...   14.9.2007, 8:17
- - AAANTOXA   итак в работе здание 4000 кв м . 3 этажа подземная...   9.11.2008, 19:59
- - old patriot   Антон, взглянул я все же мельком... Некоторые м...   9.11.2008, 21:27
- - AAANTOXA   Подпор в автомобильный лифт меня смущает. Зачем ег...   10.11.2008, 10:01
- - EJIEHA   AAANTOXA Вечером скачаю и посмотрю. Судя по обсуж...   10.11.2008, 10:45
- - old patriot   ЦитатаВ таком случае ИМХО автоматика должна сработ...   10.11.2008, 11:08
- - AAANTOXA   EJIEHA если будет похожий пример - дайте поглядеть...   10.11.2008, 11:27
- - old patriot   Я не знаю конструкции лифта для перевозки машин, н...   10.11.2008, 11:44
- - EJIEHA   Посмотрела. Old patriot уже всё сказал. Из примеро...   10.11.2008, 20:03
- - AAANTOXA   Чтоб он сгорел этот лифт ! Елена как тогда у...   10.11.2008, 22:38
|- - old patriot   Цитата(AAANTOXA @ 10.11.2008, 22:38) 3133...   11.11.2008, 10:26
- - EJIEHA   Увы, не храню свои проекты. Тот, о котором перед э...   10.11.2008, 23:33
- - AAANTOXA   аааа тоесть я вообще не в курсе как такие лифты ра...   11.11.2008, 10:49
- - old patriot   Надо определить сценарий операций с лифтом при сиг...   11.11.2008, 11:20
- - Ленточка   Доброго всем времени суток! Развейте, пожалуйс...   20.11.2008, 11:14
|- - ReCS   Цитата(Ленточка @ 20.11.2008, 16:14) 3173...   25.11.2008, 12:23
- - EJIEHA   Ленточка - Производительность вентилятора Вы подби...   20.11.2008, 12:13
- - Ленточка   Спасибо большое, что откликнулись, Елена ))) Автом...   20.11.2008, 12:56
- - EJIEHA   Делим на 4, но открываются при пожаре все клапаны.   20.11.2008, 15:24
- - Крезот   10 м разве не радиус дымоприемного устройства ( от...   25.11.2008, 10:18
- - EJIEHA   Крезот По СНиП 41-01-2003 Приложение А "Дымо...   25.11.2008, 11:13
- - Крезот   ReCS вот именно это я и хотел сказать, но выразил ...   25.11.2008, 12:51
- - Ленточка   Видимо, мужчины все-таки иначе обрабатывают информ...   25.11.2008, 17:01
- - Крезот   Цитатапо 4 клапана дымоудаления на каждую дымовую ...   25.11.2008, 17:11
- - Ленточка   Цитата(Крезот @ 25.11.2008, 17:11) 319466...   25.11.2008, 17:30
- - ReCS   ЦитатаДумаю, что новый СНиП не разделяет понятия ...   26.11.2008, 7:48
- - yulia_876   Товарищи, подскажите пожалуйста!!! У м...   3.7.2013, 14:26
- - proektirovwica   Доброго дня, уважаемые специалисты! Хотелось б...   9.4.2014, 14:31
- - zvyagaaa   proektirovwica нельзя плохо читали СП. См. пункт ...   9.4.2014, 14:35
- - proektirovwica   Цитата(zvyagaaa @ 9.4.2014, 15:35) proekt...   9.4.2014, 14:58
- - zvyagaaa   Вы меня извините, но согласно СП 2.13130.2009 табл...   9.4.2014, 16:13
- - proektirovwica   zvyagaaa, Спасибо огромное! буду выяснять поч...   9.4.2014, 16:49
- - proektirovwica   Здравствуйте! Помогите пожалуйста все-таки раз...   10.4.2014, 8:27
- - keaton   Цитата(proektirovwica @ 10.4.2014, 9:27) ...   10.4.2014, 8:39
- - proektirovwica   keaton, спасибо.. )   10.4.2014, 9:07
- - proektirovwica   Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! ...   10.4.2014, 14:06
- - zvyagaaa   Мне очень вас жаль, т.к. ваши архитекторы слабоват...   10.4.2014, 20:11
- - proektirovwica   Цитата(zvyagaaa @ 10.4.2014, 21:11) Мне о...   11.4.2014, 11:46
- - 01-kate   То есть, если у меня 6-этажная НАДЗЕМНАЯ парковка ...   12.5.2014, 10:50
- - OlegG   Цитата(01-kate @ 12.5.2014, 11:50) Т...   13.5.2014, 11:11
- - 01-kate   Цитата(OlegG @ 13.5.2014, 15:11) Зачем? Е...   13.5.2014, 12:21
- - OlegG   Цитата(01-kate @ 13.5.2014, 13:21) В...   13.5.2014, 12:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных