Гость_Вячеслав В_*
сообщение 5.9.2007, 11:10
Сообщение #1





Guest Forum






Я новичок в области приточно-вытяжной системы с кондиционированием, поэтому прошу помощи у специалистов форума.
Кто-нибудь разрабатывал систему автоматизации приточно-вытяжной системы с кондиционированием?
Имеется ввиду алгоритм работы по которому будет производится регулирование с использованием контроллера.
В схеме имеются 2 калорифера, охладитель, увлажнитель. Как реализовывать алгоритм управления работы калориферов. Из разных источников вытекает, что первый калорифер поддерживает определенную температуру после включенного увлажнителя, а вторым добиваются требуемой влажности и температуры в обслуживаемом помещении. Есть источники в которых предлагается каскадное регулирование второго калорифера: первый регулятор, опираясь на температуру воздуха в помещении, выдает уставку для второго регулятора, который в свою очередь опираясь на температуру после второго калорифера, выдает задание для ИМ второго калорифера. Таким же хитрым способом предлагается увязать увлажнитель с температурой после увлажнителя и влажностью в помещении.
Если кто-нибудь сталкивался с подобными задачами просьба поделиться информацией на форуме. Спасибо! helpsmilie.gif

Во первых- создаем посты в соответсвующих разделах. Во вторых вся контактная информация размещается в личке

Сообщение отредактировал MMM - 5.9.2007, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вячеслав В   Центральный кондиционер   5.9.2007, 11:10
- - mike-altai   Подобная тема обсуждалась здесь: http://forum.abok...   5.9.2007, 19:45
- - Kass   2 mike-altai А покажите хоть один пример такой ре...   5.9.2007, 21:18
|- - mike-altai   Цитата(Kass @ 6.9.2007, 1:18) 1635362 mik...   6.9.2007, 6:46
|- - Nick   Цитата(Kass @ 5.9.2007, 22:18) 1635362 mi...   6.9.2007, 8:20
- - Lex   ЦитатаЦитата(Kass @ 5.9.2007, 22:18) * 2 mike-alta...   6.9.2007, 11:52
|- - Nick   Цитата(Lex @ 6.9.2007, 12:52) 163742 ржу...   6.9.2007, 12:12
- - Lex   RE: Центральный кондиционер   6.9.2007, 12:13
- - Nick   RE: Центральный кондиционер   6.9.2007, 12:19
- - Вячеслав В   Помещение - выставочный зал, в котором предполагае...   6.9.2007, 13:04
|- - Nick   Цитата(Вячеслав В @ 6.9.2007, 14:04) 1637...   6.9.2007, 13:39
- - Lex   Тут в соседней ветке "На основе чего вы писал...   6.9.2007, 13:20
- - Pavel   День добрый! Советую выбрать какой-нибудь наво...   6.9.2007, 13:23
- - Abysmo   ЦитатаВопросы следующие: какую температуру должен ...   6.9.2007, 15:49
- - Вячеслав В   То Abysmo: По поводу первого подогрева: летом во...   6.9.2007, 16:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных