Здравствуйте, ув.специалисты.
Надо определить поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетного расхода через отопительный прибор от нормального для двухтрубной системы отопления.

По идее в каждый отопительный прибор необходима подача теплоносителя в количестве:
G=Q/(dt*c)
Например: тепловая нагрузка на прибор: 1000 Вт
температурный график: 90-60
Тогда: G=1000/(4,19*(90-60)*3600)=0,0022 кг/с=0,045м3/ч
(правда при этом получается скорость для подводки Ду 15 - 0,012 м/с)
И расход и скорость маленькие.

во всех рекомендациях (которые мне попадались) по расчету отопительных приборов
расходы начинаются с 0,01 кг/с и сказано, что для двухтрубных систем характерный расход~ 0,017 кг/с (60 кг/ч).

Как все-таки правильно определить расход воды через отопительный прибор и определить энтот коффициент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных