Гость_Mr.Smith_*
сообщение 14.9.2007, 12:07
Сообщение #1





Guest Forum






Исходные данные:
Насос SQ 2-70 на глубине 24 метра. От насоса труба ПНД dy32 до узла в доме (25 метров по горизонтали). В узле: обратный клапан 1", самопромывной фильтр 1", пятиходовое соединение 1" и т.д. Гидроаккумулятор 80л подсоединен мет.пласт. трубой 26 (от 5-и ходового до бака 4м).

Процессы:
Установив пределы вкл/выкл 4 и 5 атм соответственно (в баке накачали 3,8 атм воздуха),наблюдаем следующую картину. Когда насос работает, давление плавно растет (водоразбора нет), затем, при достижении 5 атм и отключении насоса происходит резкое снижение давления (провал примерно 1,5 атм) и как следствие опять включается насос.... и так много раз.
Увеличили разницу пределов до 2 атм(вкл/выкл- 4/6), провал 1,5 - насос повторно теперь не включается, но давление после отключения устаканивается на 5атм.

Суть проблемы: При 2 атм дельты - сильный перепад в кране при водоразборе, а при снижении до положенных 0,8-1 многократное кратковременное включение насоса (см. выше) - быстро загнется в таком режиме sad.gif

Уважаемые гуру, профи и просто те, кто в теме, может кто знает где тут собака порылась? и как лечится данное заболевание? Подскажите рецептик, пожалуйста. Буду премного благодарен biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mr.Smith   Помогите настроить скважину   14.9.2007, 12:07
- - nalim2   Цитата(Mr.Smith @ 14.9.2007, 12:07) 16596...   14.9.2007, 12:17
|- - Mr.Smith   Цитата(nalim2 @ 14.9.2007, 15:17) 165979П...   14.9.2007, 12:41
|- - Vict   Цитата(Mr.Smith @ 14.9.2007, 12:41) 16598...   14.9.2007, 13:56
|- - laser   Цитата(Vict @ 14.9.2007, 13:56) 166040он ...   14.9.2007, 14:07
||- - Vict   Цитата(laser @ 14.9.2007, 14:07) 166047во...   14.9.2007, 14:26
|- - Mr.Smith   Цитата(Vict @ 14.9.2007, 16:56) 166040он ...   17.9.2007, 11:31
- - Алиса-X   Цитатав баке накачали 3,8 атм воздуха почему-то я ...   14.9.2007, 12:20
- - laser   а почему не сделать пороги вкл/выкл 2-3 атм??? пер...   14.9.2007, 12:34
- - nalim2   Цитата(Mr.Smith @ 14.9.2007, 12:41) 16598...   16.9.2007, 17:36
- - losь   Слишком далеко реле давления от бака, происходит и...   17.9.2007, 11:35
|- - Mr.Smith   Цитата(losь @ 17.9.2007, 14:35) 166477Сли...   17.9.2007, 11:49
- - losь   объем бака считается по формуле, нужны данные по в...   17.9.2007, 12:03
|- - Mr.Smith   Цитата(losь @ 17.9.2007, 15:03) 166494гид...   17.9.2007, 12:34
- - nalim2   1.В момент перед выключением насоса давление: - н...   17.9.2007, 12:13
- - nalim2   Цитата(Mr.Smith @ 17.9.2007, 12:34) 16650...   17.9.2007, 12:54
- - losь   накой редуктор? снизте давление на реле, на бойлер...   17.9.2007, 13:00
- - nalim2   Цитата(Mr.Smith @ 17.9.2007, 12:34) 16650...   17.9.2007, 13:05
- - losь   Цитата(nalim2 @ 17.9.2007, 14:05) 166532п...   17.9.2007, 13:15
- - nalim2   Цитата(losь @ 17.9.2007, 13:15) 166541это...   17.9.2007, 13:37
- - losь   какие проблемы? водоразбор из гидромасажных форсун...   17.9.2007, 13:46
- - nalim2   Цитата(losь @ 17.9.2007, 13:46) 166564как...   17.9.2007, 13:59
- - losь   зачем гадать? все считается, а кстати, на основани...   17.9.2007, 14:07
- - nalim2   Цитата(losь @ 17.9.2007, 14:07) 166577а к...   17.9.2007, 14:22
- - losь   зачем обижатся? вот только не понятно из каких соо...   17.9.2007, 14:30
|- - Mr.Smith   Цитата(losь @ 17.9.2007, 17:30) 166598зач...   18.9.2007, 6:48
- - laser   а на какой глубине лучше ставить насос в скважине ...   18.9.2007, 6:49
|- - losь   Цитата(laser @ 18.9.2007, 7:49) 166796а н...   18.9.2007, 14:16
- - Алиса-X   Народ, ну объясните кто-нибудь блондинке, КАК тако...   18.9.2007, 8:13
|- - Mr.Smith   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 11:13) 1...   18.9.2007, 8:53
- - nalim2   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 8:13) 16...   18.9.2007, 8:47
- - nalim2   Тот, кто подобрал Цитата(laser @ 18.9.2007, 6...   18.9.2007, 10:36
- - Алиса-X   Цитатасколько накачал насос ну накачал, ну и шо? н...   18.9.2007, 10:46
|- - losь   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 11:46) 1...   18.9.2007, 14:44
|- - Mr.Smith   Цитата(losь @ 18.9.2007, 17:44) 166991но ...   18.9.2007, 15:00
- - nalim2   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 10:46) 1...   18.9.2007, 11:00
- - nalim2   Цитата(losь @ 18.9.2007, 14:44) 166991над...   18.9.2007, 14:52
|- - losь   Цитата(nalim2 @ 18.9.2007, 15:52) 166997....   18.9.2007, 15:11
- - losь   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 9:13) 16...   18.9.2007, 15:35
- - nalim2   Оно, конечно можна и поругаться, однако не буду...   18.9.2007, 15:41
- - Алиса-X   Цитатадавление воды и воздуха одинаковое какое? на...   18.9.2007, 15:50
- - losь   Цитата(nalim2 @ 18.9.2007, 16:41) 167026О...   18.9.2007, 15:54
- - losь   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 16:50) 1...   18.9.2007, 16:10
- - Алиса-X   забыла сказать, что я натуральная блондинка в...   18.9.2007, 16:40
- - losь   Цитата(Алиса-X @ 18.9.2007, 17:40) 1...   18.9.2007, 16:51
- - Mr.Smith   Уважаемая Алиса-Х, ведь никто не говорил, что напо...   18.9.2007, 16:56
- - losь   а потери давления на трение только при расходе, не...   18.9.2007, 17:04
- - nalim2   Цитата(Mr.Smith @ 18.9.2007, 16:56) 16706...   18.9.2007, 17:23
- - losь   Цитата(nalim2 @ 18.9.2007, 18:23) 167079Н...   18.9.2007, 17:27
- - nalim2   Цитата(losь @ 18.9.2007, 17:27) 167080 ну...   18.9.2007, 17:38
- - laser   кто пробурил скважину, те сказали что расход будет...   19.9.2007, 6:40
- - Алиса-X   losь, спасибо за терпение но ни фига мне не пон...   19.9.2007, 12:52
- - losь   Цитата(Алиса-X @ 19.9.2007, 13:52) 1...   19.9.2007, 14:50
- - losь   Цитата(laser @ 19.9.2007, 7:40) 167186...   19.9.2007, 15:02
|- - laser   Цитата(losь @ 19.9.2007, 15:02) 167352обя...   20.9.2007, 6:33
- - Mr.Smith   Даааа, красивое описание . У меня точно терпения ...   19.9.2007, 16:08
- - nalim2   Один маленький совет - в предложении Цитата(losь ...   20.9.2007, 9:13
- - losь   Цитата(laser @ 20.9.2007, 7:33) 167484а р...   20.9.2007, 16:02
|- - laser   Цитата(losь @ 20.9.2007, 16:02) 167722Мод...   21.9.2007, 7:06
- - Алиса-X   losь, а проясните еще 1 вопрос Цитатауровень подъе...   20.9.2007, 17:41
|- - Vict   Цитата(Алиса-X @ 20.9.2007, 17:41) 1...   20.9.2007, 21:38
- - losь   Цитата(Алиса-X @ 20.9.2007, 18:41) 1...   20.9.2007, 18:24
- - Алиса-X   Цитататрубочку (можно для коктеля) ну вы уж совсем...   20.9.2007, 18:53
- - losь   и по току и от перенедонапряжения, а также в пульт...   21.9.2007, 19:04
- - laser   вообщем, уровень воды в скважине 17,5 м (от дна), ...   8.10.2007, 8:25
|- - civic   Цитата(laser @ 8.10.2007, 5:25) 173637воо...   8.10.2007, 9:41
- - ribakid   Попробуйте поставить реле на гидробак, а не на 5- ...   24.5.2010, 16:55
|- - даниил   Цитата(ribakid @ 24.5.2010, 21:55) эт В...   24.5.2010, 16:57
- - ribakid   Придется все равно мерится с неудобствами, так как...   24.5.2010, 16:58
- - JJJJ   Цитата(Mr.Smith @ 14.9.2007, 9:07) Исходн...   24.5.2010, 17:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных