> Регулятор перепада давления TA STAP
Zhuravlik
сообщение 19.9.2007, 8:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.9.2007
Пользователь №: 11378



Наше предприятие приобрело регулятор перепада давления в сети типа TA StaP, Ду100.
схема ИТП подмешивающая. то есть насосом из обратки перекачиваем в прямую, для исключения "перетопов".
на входе к подающему коллектору стоит регулятор КЗР-100, управляемый типичным ОВЕНовским ТРМ-32.
в общем, поставили мы этот регулятор STAP после подмешивающего насоса на линии подмеса из обратки в прямую. вызывали местного специалиста "ТурАндерссена", который смотрел за регулятором. стабилизации перепада давления не происходит - перепад растёт пропорционально степени открытия КЗР.
кто как думает, почему? импульсные линии чистые, воздух из надмембранных полостей удалён.

Сообщение отредактировал Zhuravlik - 19.9.2007, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zhuravlik   Регулятор перепада давления TA STAP   19.9.2007, 8:09
- - Alex_   Схемку, хотя бы от руки, выложите здесь... Схемку...   19.9.2007, 11:59
- - Zhuravlik   вот, прилагаю схему ИТП   20.9.2007, 6:10
- - Alex_   По-моему, регулятор у Вас неправильно подключен. С...   20.9.2007, 10:34
- - Zhuravlik   Цитата(Alex_ @ 20.9.2007, 13:34) 167552По...   20.9.2007, 11:25
- - Daymonic   Ваша схема это рисунок 1 из СП 41-101, импульсные ...   20.9.2007, 12:06
- - Alex_   Во-во, именно трубки. Не так выразился. А то у Вас...   20.9.2007, 13:53
|- - Zhuravlik   Цитата(Alex_ @ 20.9.2007, 16:53) 167645Во...   24.9.2007, 5:08
- - Daymonic   В вашем случае он работает как снижатель производи...   24.9.2007, 9:58
|- - Zhuravlik   Цитата(Daymonic @ 24.9.2007, 12:58) 16889...   24.9.2007, 10:28
- - Daymonic   Цитата(Zhuravlik @ 24.9.2007, 11:28) 1689...   24.9.2007, 12:14
|- - Zhuravlik   Цитата(Daymonic @ 24.9.2007, 15:14) 16894...   25.9.2007, 5:06
- - Daymonic   Цитата(Zhuravlik @ 25.9.2007, 6:06) 16921...   25.9.2007, 10:21
|- - Zhuravlik   Цитата(Daymonic @ 25.9.2007, 13:21) 16930...   25.9.2007, 10:35
- - Daymonic   Ой как вы не поймете клапан должен работать в соот...   25.9.2007, 16:01
|- - Zhuravlik   Цитата(Daymonic @ 25.9.2007, 19:01) 16948...   26.9.2007, 5:42
- - synthesis   Для детального анализа работы регулятора перепада ...   25.9.2007, 22:27
- - zeman   На мой взгляд тоже положение импульсных трубок нек...   26.9.2007, 8:36
|- - Zhuravlik   Цитата(zeman @ 26.9.2007, 11:36) 169651На...   26.9.2007, 13:00
- - Daymonic   Короче для чего тогда вы выкладываете свою схему, ...   27.9.2007, 8:41
|- - Zhuravlik   Цитата(Daymonic @ 27.9.2007, 11:41) 17000...   27.9.2007, 10:44
- - испытатель   Если Вы хотели получить стабилизацию давления на к...   12.10.2007, 21:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных