> Два ввода в здание, Обязательно ли подключение к разным веткам?
Водяной
сообщение 25.9.2007, 9:59
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В здании больше 12 пож. кранов. Сделал два ввода по 100мм от городской магистральной сети подающий воду в квартал диаметром 500мм.
А пожарник ссылается на п.9.2. СНиП Внутрянки, что надо подключаться к разным сетям. Чё делать, если вторую сеть днём с огнём не сыскать?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Водяной   Два ввода в здание   25.9.2007, 9:59
- - andrey R   Обсуждалось. Вы сделали правильно. Только задвижку...   25.9.2007, 10:13
- - Водяной   А как обосновать-то?   25.9.2007, 10:17
- - Михаил I   Если ветка, к которой вы подключаетесь не кольцева...   25.9.2007, 10:39
- - Водяной   По-любому кольцевая   25.9.2007, 11:30
- - Михаил I   Если кольцевая. То правы Вы. Получается наружное и...   25.9.2007, 11:33
- - Водяной   Если участок кольцевой сети отключат на ремонт, то...   25.9.2007, 11:59
|- - OlgaO   Цитата(Водяной @ 25.9.2007, 12:59) 169352...   25.9.2007, 12:05
- - andrey R   Вот эта задвижка на кольце между двумя нитками вво...   25.9.2007, 12:01
- - Водяной   Тогда какой из вариантов правильней 1 или второй (...   25.9.2007, 13:02
|- - sonsumerek   Цитата(Водяной @ 25.9.2007, 13:02) 169382...   25.9.2007, 13:08
- - Михаил I   первый   25.9.2007, 13:08
- - Водяной   а почему тогда в насосных используется второй вари...   25.9.2007, 13:14
- - andrey R   Второй лучше, но дороже. И в колодец обычно не лез...   25.9.2007, 13:19
|- - sonsumerek   Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 13:19) 16939...   25.9.2007, 13:25
- - andrey R   Можно отключить полукольцо, а оба ввода будут рабо...   25.9.2007, 13:29
|- - sonsumerek   Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 13:29) 16939...   25.9.2007, 13:31
- - tgv   Второй лучше, но только зачем тогда средняя задвиж...   26.9.2007, 8:29
- - Водяной   Да, действительно, вроде как и не к чему...   27.9.2007, 8:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных