> Подпор в шахту лифта, для варианта с одним лифтом
denker
сообщение 25.9.2007, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509



Хочу поделиться соображениями по поводу определения количества воздуха подаваемого в шахту в случае когда количество лифтов = 1. В МДС 41-1.99 есть формулы для определения расхода Gш1 для 2-х и 3-х лифтов. Делить расход расход воздуха полученный по формулам 22 и 23 на 2 или 3 соответственно считаю неправильно, зачем тогда 2 формулы, можно было бы обойтись одной.
Мой вариант определения расхода Gш1: Gш1=Gш1_при 2 лифтах - (Gш1_при 3 лифтах - Gш1_при 2 лифтах). В прикрепленном файле верхняя кривая соответствует расходу определенному по формуле 23, ниже по 22, самая нижняя для одного лифта, построенная по формуле представленной выше. Хотелось бы услышать ваше мнение...

Прикрепленный файл  Gш1.GIF ( 3,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286


Сообщение отредактировал denker - 25.9.2007, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denker   Подпор в шахту лифта   25.9.2007, 13:12
- - denker   Спасибо, с методикой ознакомился. По этой методике...   1.10.2007, 10:01
- - denker   посовещавшись с коллегой решили, что ненадо придум...   2.10.2007, 11:37
- - denker   в другой ситуации я возможно бы согласился с утвер...   3.10.2007, 8:25
- - ex_promt   Господа, имеется вопрос. В силу того, что расчёт...   11.10.2007, 16:57
- - mik29   Клапанов таких не применял. Скорее всего, Вы об эт...   11.10.2007, 19:14
- - lookat   В данном случае речь идёт о лифтовых шахтах. В ни...   11.10.2007, 19:45
- - mik29   Прошу прощения за невнимательность   12.10.2007, 11:01
- - mik29   Подпор воздуха при пожаре в шахты лифтов, обслужив...   12.10.2007, 11:42
- - ex_promt   Да, я в курсе насчёт решения в Москва-Сити. Только...   12.10.2007, 12:48
- - mik29   ЦитатаОднако, что-то я не слышу аплодисментов... ...   12.10.2007, 17:34
- - lookat   Врядли... При пожаре лифты автоматически опускают...   12.10.2007, 17:58
- - mik29   ЦитатаКстати, кто-нибудь задумывался: а может ли п...   12.10.2007, 18:12
- - mik29   Ещё один из способов борьбы с избыточным давлении ...   21.10.2007, 11:54
- - ex_promt   Городить подобную систему регулирования не получит...   21.10.2007, 12:48
- - ФВС   В Киеве такая система принята к проектированию и р...   21.11.2007, 14:04
- - fetisow   Всем привет! Я тут новенький. Помогите ответом...   30.3.2011, 19:20
- - Rogers   3-5 лет сообщениям на форуме. но тем не менее. мы ...   2.8.2013, 7:14
|- - Norb   Цитата(Rogers @ 2.8.2013, 7:14) 3-5 лет с...   5.8.2013, 9:17
- - silent   Вы меряете избыточное давление в лифтовом холле по...   2.8.2013, 18:45
- - jota   Частотник на вентидятор с функцией dP-c и датчиком...   6.8.2013, 0:11
- - Руслан Петров   Добрый день! Помогите разобраться. Почему вооб...   10.10.2015, 12:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных