сообщение 26.9.2007, 15:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6560



Всем добрый день.
При экспертизе проекта котельной (2 котла по 200 кВт с двухступенчатыми газовыми горелками) получили замечание:
"При установке котлов в помещении котельной не выполнено требование по расстоянию от стены до фронта котлов (более 2м), в проекте 1,46 м.(п.4.15 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С)."
Расстояние до горелки (не менее 1,0 м) выдержано.
Вроде по букве закона из двух зол выбирается большее, т.е. не менее 2 м до фронта. Но для современных котлов такой мощности?...
Можно ли обойти это замечание? Где найти определение "Фронт котла". Именно определение, что это такое - и так ясно.
Александр, Воронеж

Сообщение отредактировал ПАН - 26.9.2007, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ПАН   Размещение котла   26.9.2007, 15:24
- - А.В.   Вообще по идее, экспертиза обязанна указывать на о...   4.10.2007, 9:29
- - zeman   По моему нормативку, по которой требуют 2 метра, а...   4.10.2007, 9:56
- - А.В.   Насколько я понял автор привел пункт из "Прав...   4.10.2007, 10:01
- - ПАН   В проектном деле не первый год. Но последнее время...   4.10.2007, 10:49
- - zorik2   Расстояние 2 метра касается только угольных котлов...   4.10.2007, 11:00
- - LevaK   А в ПБ пункт звучит так: "Расстояние от фронт...   8.10.2007, 20:07
- - RamiL-83   Добрый день. Апну старую темку ибо не продить нов...   26.10.2011, 13:07
|- - Галиев   Цитата(RamiL-83 @ 26.10.2011, 14:07)...   26.10.2011, 20:21
- - lentyai   подробнее перечитать снип котельные установки... а...   26.10.2011, 20:19
- - RamiL-83   Горючка газ...расстояния у меня выдержаны примерно...   27.10.2011, 7:27
|- - Kuzden   Цитата(RamiL-83 @ 27.10.2011, 8:27) ...   9.12.2013, 14:31
- - Ludvig   здесь о разных котельных идет речь. Не о котельных...   27.10.2011, 8:26
|- - RamiL-83   Цитата(Ludvig @ 27.10.2011, 9:26) здесь о...   27.10.2011, 8:42
|- - zeman   Цитата(RamiL-83 @ 27.10.2011, 9:42) ...   27.10.2011, 16:16
- - SergAM243   Хочу обратить внимание на то, что кроме нормативов...   27.10.2011, 12:27
- - спец   У современных импортных котлов есть требования по ...   27.10.2011, 17:01
- - zeman   Трубную поверхность из котла может быть никогда вы...   28.10.2011, 16:59
- - Галиев   Видел котельную, где от стены до горелки котла ТВГ...   28.10.2011, 17:44
- - спец   Перед Виссманам расстояние обусловлено еще и выемк...   28.10.2011, 22:57
- - Микаираб   Ребяты подскажите, кто знает вот такой вопрос: Со...   9.12.2013, 13:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных