> Опять серверная, точнее машзал
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 16:30
Сообщение #1


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Коллеги, у меня токой вопрос про серверные. Сейчас делаем реконструкцию помещения где будут распологаться серверные, точнее машзалы, до этого здание предназначалось совсем для других целей. Три серверных расположены около наружных стен, плюс ко всему ещё подвала нет. Оборудование ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОЕ. С кондиционированием всё понятно, но, сейчас около наружней стены, по периметру проходят регистру отопления, всё на сварке. В связи с этим у меня сомнения по поводу деружного отопления и вообще этих регистров. Нужно ли делать дежурное отопление, и если да, то какую температуру, и что делать с регистрами, срезать или нет?
Поиск результатов не дал.

СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН" и
ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"

уже снятся, но по этому вопросу там ничего нет.
Может кто что то скажет по этому вопросу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kornkorn   Опять серверная   27.9.2007, 16:30
- - инж323   Обеспечьте Т на поверхности выше точки росы отопле...   27.9.2007, 16:53
- - kornkorn   Там такие заказчики, что на всё им бумажка нужна. ...   27.9.2007, 16:58
- - инж323   Попробовать получить заданием от технологов цифру ...   27.9.2007, 17:04
- - kornkorn   Теплоизбытки и прецизионники подобранны, но вопрос...   27.9.2007, 17:10
- - ArFey   Вопрос из зала. Если все отключилось и ничего не з...   27.9.2007, 17:26
- - kornkorn   Там не только сервера, а это вычислительный центр ...   27.9.2007, 17:54
- - gottra   а зал на это спросит: раз вопрос с ОТОПЛЕНИЕМ в се...   27.9.2007, 18:55
- - kornkorn   Такое оборудование, обеспечивается несколькими сте...   27.9.2007, 19:02
|- - gottra   Цитата(kornkorn @ 27.9.2007, 20:02) 17031...   27.9.2007, 19:12
- - инж323   Фирма производящая телефоны устроила серверную сво...   27.9.2007, 23:43
- - jota   Так серверная или расчётный центр (машзал)? Разниц...   27.9.2007, 23:58
- - lerik   срезать на фик регистры. ставить радиаторы с термо...   28.9.2007, 0:01
- - jota   В догонку - в серверных никогда не ставил водяного...   28.9.2007, 0:09
- - LordN   на время монтажа можно поставить что-то типа тепло...   28.9.2007, 4:22
- - kornkorn   Там не серверная и не машзал, просто было купленно...   28.9.2007, 10:07
- - Tema219   здрасти! впрос к автору: система отопления у в...   28.9.2007, 10:13
- - инж323   Убедить зака "отойти" помещением от нарс...   28.9.2007, 10:14
- - Tema219   поправлюсь, пока писал, автор тож успел написать. ...   28.9.2007, 10:17
- - kornkorn   в комнате конечно никакой арматуры не будет. делат...   28.9.2007, 10:30
- - Tema219   ответьте плиз на вопрос: завсисмая или нет СО...ве...   28.9.2007, 10:34
- - jota   Топите воздухом - канальник за пределами машзала и...   28.9.2007, 10:36
- - Tema219   а какой режим работы у этого оборудования?   28.9.2007, 10:39
- - kornkorn   Tema219 схема отопления зависимая, просто там это ...   28.9.2007, 10:46
|- - gottra   Цитата(kornkorn @ 28.9.2007, 11:46) 17055...   28.9.2007, 10:52
- - инж323   Рассмотрите-теплую стену или приборы заделанные в ...   28.9.2007, 10:58
|- - gottra   Цитата(инж323 @ 28.9.2007, 11:58) 170568...   28.9.2007, 11:39
- - mik29   Можно вместо регистров поставить панельные бетонны...   28.9.2007, 10:59
- - kornkorn   На счёт бетонных отопительных приборов это идея...   28.9.2007, 11:02
- - инж323   Корнкорн. Ищите панели по бетонным заводам-это тип...   28.9.2007, 11:08
- - Tema219   Цитатада и просто разбавляю мужской коллектив. от ...   28.9.2007, 11:53
- - Вован (Киев)   У меня есть ж/б отопительные панели! Есть техн...   28.9.2007, 12:05
- - lerik   хм. А что за проблемма с прорывом. Часто такое слу...   28.9.2007, 14:18
- - kornkorn   СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИ...   28.9.2007, 14:27
- - Tema219   вы правы насчет транзитных, но существуют рекоменд...   28.9.2007, 14:28
- - lerik   "о сколько нам открытий чудных..." Ог...   28.9.2007, 14:36
- - Сергей В.   Как правило, все поставщики/производители серьезно...   1.10.2007, 13:19
- - mik29   ЦитатаПри тех мощностях, что потребляют нынешние с...   1.10.2007, 17:21
- - Anna-K   Подскажите пожайлуста! Если тепловыделения от ...   15.2.2008, 16:49
- - Сергей В.   Это лучше уточнить у заказчика. Если он в серверно...   15.2.2008, 17:29
- - Anna-K   Спасибо, а еще вопрос если потребляемая мощность И...   18.2.2008, 14:52
- - Сергей В.   Не заморачиваясь на всякие нюансы, которые на данн...   18.2.2008, 15:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных