Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ИТП с насосной циркуляцией, отключение электричества... как?
ssn
сообщение 29.9.2007, 23:03
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
вопрос отчасти родился от ситуации у нас в доме:
дом 9 этажей, однотрубная с верхней раздачей, ИТП отоплние - насосная цирукуляция, двухховодовой клапан на подаче. мозги - данфос.
похолодало, включили отопление... как это обычно бывает, сразу и потеплело.... последние две недели - дома +26 +29 при отключенных батареях (благо, хоть батареи перекрываются.... правда тут ещё момент... думал разницы нет куда ставить запорный кран на батарее... подача - обратка - какая разница? теперь понял, надо на подачу.... у нас стоит на обратке, т.е. после батареи, в результате, половина батареи горячая) Температура стояка - рука не терпит (понимаю, надо бы в градусах... первый вопрос по ходу - есть переносные накладные термопары? так скажем, для частного использования....)
позвонил слесарям, сказали, а что вы хотите? на автоматике отопление не идёт, запустили на старой схеме (элеватор. была реконструкция, старую схему с элеватором оставили).... в понедельник пойду детально смотреть, что и как, но пока эта ситуация родила пару вопросов:
Вопрос по ИТП 1: пусть будет итп с насосной циркуляцией по температуре обратки... допустим - на улице потеплело... уличный датчик температуры дал сигнал в мозг и тот понижал понижал расход подачи сетевой воды, а потом выключил циркуляционный насос... так? но давления теплосети хватит на то, что бы продавить систему. и получается, вода теплосети без подмеса через двухходовой в систему отопления... потом она конечно проскочит систему отопления и обратка выростет, мозг поймает сигнал и прикроет клапан... но высокая температура всё же проскочила.. ладно бывает теплосети еле дышат.. а вдруг? да ещё на любимом металопласте....
вопрос про ИТП 2: предположим, что вдруг отключили электричество. насос встал, клапан обездижен (если он НО, то он открылся на максимум)... а насосы теплосети давят... вода без подмеса (т.е. с офигенными параметрами) поступает в системы отопления.
как на практике защититься от этих вот неприятностей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   ИТП с насосной циркуляцией   29.9.2007, 23:03
- - Алхимик   Поджать задвижки на первичном теплоносителе на вво...   29.9.2007, 23:51
- - Alex_   Я так понял на отоплении у Вас схема с подмешивающ...   30.9.2007, 10:13
- - tiptop   Цитатапоследние две недели - дома +26 +29 У меня к...   30.9.2007, 11:40
- - Wiz   Цитатакак на практике защититься от этих вот непри...   30.9.2007, 12:10
- - Alex_   Поддерживаю мнение предыдущего оратора, за исключе...   30.9.2007, 13:13
- - jota   Для того, чтобы в ИТП с зависимой схемой присоедин...   30.9.2007, 20:36
- - ssn   блин... сегодня ходили в гости к родне... по ходу ...   30.9.2007, 21:28
- - jota   Нет смысла выкидывать деньги на автоматику, если п...   30.9.2007, 23:16
- - испытатель   Займитесь сами этим вопросом. 1. Температуру устав...   30.9.2007, 23:19
- - jota   Как я понял у него автоматику управления клапаном ...   30.9.2007, 23:38
- - Бойко   А почему для таких ситуаций не подходит элеватор с...   1.10.2007, 17:17
- - Бойко   Вот вернулся с объектов. В подмосковье массовые пе...   16.10.2007, 11:44
- - Alex_   Мучаются с ними тоже люди... Не эталон надежности...   16.10.2007, 12:31
- - ssn   ну у нас в доме получился хороший вариант... был ...   16.10.2007, 12:40
- - Бойко   Поставил и эксплуатировал их около тысячи, начинал...   16.10.2007, 12:45
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 16.10.2007, 13:45) 177510И...   16.10.2007, 12:50
- - ssn   я думаю ситуацию реально спасает лишь отсутствие т...   16.10.2007, 12:52
- - Бойко   потекут, ПОТЕКУТ, ПОТЕКУТ. Обожгут, замочат, снача...   16.10.2007, 12:57
- - ssn   в нормативной я ничего не встречал... там про чуб...   16.10.2007, 13:13
- - Бойко   Получается. Братки из санатория ветеранов авгана п...   16.10.2007, 13:55
|- - ssn   Цитата(Бойко @ 16.10.2007, 14:55) 177562п...   16.10.2007, 14:41
- - Бойко   Цитата(ssn @ 16.10.2007, 15:41) 177595вот...   16.10.2007, 15:02
|- - LEOR   Правомочно ли использование насосных схем смешения...   17.10.2007, 7:40
|- - ssn   Цитата(LEOR @ 17.10.2007, 8:40) 177845Кон...   17.10.2007, 9:30
- - jota   Уважаемые коллеги. Ваша дискуссия как обычно вышла...   16.10.2007, 20:18
- - Alex_   Респект автору за раскрытие темы. Помнилось мне, ч...   16.10.2007, 22:21
- - инж323   Алекс, с полгода назад за такой же пост меня редис...   16.10.2007, 22:31
- - Daymonic   Цитата(ssn @ 17.10.2007, 10:30) 177895отк...   17.10.2007, 10:01
- - ssn   примерно то же что у меня дома ща получилось... то...   17.10.2007, 10:09
- - Daymonic   Цитата(ssn @ 17.10.2007, 11:09) 177923а п...   17.10.2007, 10:12
- - ssn   клапана НЗ это просто нормально закрытые (т.е. при...   17.10.2007, 10:55
- - jota   Применять элеватор или автоматический ТП вопрос чи...   17.10.2007, 11:57
- - Бойко   Еще раз задаю вопрос с позиции потребителя. Автома...   17.10.2007, 11:58
- - Daymonic   Цитата(ssn @ 17.10.2007, 11:55) 177944кла...   17.10.2007, 12:04
- - jota   Во-первых регулирующие клапана без пружин - с пруж...   17.10.2007, 12:23
- - Бойко   Продаются НЗ клапана с пружиной (Данфос). Циркуля...   17.10.2007, 12:27
- - Alex_   Еще о регулируемых элеваторах и гидравлике: В одно...   17.10.2007, 14:04
- - Daymonic   Цитатаа как быть с перегретым теплоносителем в сис...   17.10.2007, 14:05
- - Бойко   Цитата(Daymonic @ 17.10.2007, 15:05) 1780...   17.10.2007, 14:48
- - ssn   а никак не объясняется... делается вид что этого б...   17.10.2007, 15:10
- - Daymonic   Да наверняка что то да и получится, если на обратк...   17.10.2007, 15:38
- - jota   Danfoss регулирующие клапана VS2 отопление и VM2 н...   17.10.2007, 16:20
- - Alex_   Возвратные пружины не в клапанах, а в сервприводах...   17.10.2007, 17:44
- - jota   AMV33 быстрый привод для приготовления ГВ, поэтому...   17.10.2007, 19:27
- - LEOR   AMV 23 SU - описание есть на сайте и в новом катал...   18.10.2007, 11:34
- - ssn   согласен с Вами полностью... Но нештатная ситуация...   18.10.2007, 12:24
- - Alex_   Я вот за три страницы обсуждения одного не понял -...   18.10.2007, 15:05
- - LEOR   Насосную схему можно назвать "псевдонезависим...   18.10.2007, 15:23
- - jota   To Alex невнимательно читали, видать 1. Тепловые ...   18.10.2007, 15:28
- - jota   Что касается приводов с возвратной пружиной, то я ...   18.10.2007, 15:35
- - LEOR   На отопление клапан с возвратной пружиной на откры...   18.10.2007, 16:07
- - jota   To Leor Мне трудно с Вами спорить - по-видимому и...   18.10.2007, 17:59
- - Бойко   Цитата(jota @ 18.10.2007, 16:28) 178577Эл...   22.10.2007, 14:30
- - jota   To Бойко. Эко Вас понесло... Если Вы патриот элева...   22.10.2007, 15:57
- - ssn   однако так же можно сказать, что при разрыве трубы...   22.10.2007, 16:07
- - jota   Опять из серии: А если завтра война. При разрыве т...   22.10.2007, 16:33
- - ssn   я не голосую за элеватор. я рассматриваю варианты....   22.10.2007, 16:57
|- - Awarija   Цитата(ssn @ 22.10.2007, 17:57) 179797в о...   22.10.2007, 17:23
- - ssn   дак пусть прибегают.. мероприятия то всеравно надо...   22.10.2007, 17:29
- - Бойко   Насчёт вскипания посмотрите температуру кипения во...   22.10.2007, 17:46
- - LEOR   To Бойко - уважаемый коллега.Япротивник элеваторов...   23.10.2007, 16:10
- - ssn   дак независимая система так же страдает при отключ...   23.10.2007, 16:23
|- - Alex_   Цитата(ssn @ 23.10.2007, 17:23) 180224дак...   23.10.2007, 16:30
- - ssn   не, ну конечно независимая схема снимает экстремал...   23.10.2007, 16:40
|- - Alex_   Цитата(ssn @ 23.10.2007, 17:40) 180237над...   23.10.2007, 17:55
- - jota   В качестве справки. г. Вильнюс почти на 60% першё...   23.10.2007, 17:00
- - LEOR   Alex, 100% резервирование требуется по нормам дост...   24.10.2007, 13:08
- - Alex_   Ну у Вас там сети и зверствуют... Расчетная Т зимо...   24.10.2007, 13:53
- - LEOR   Расчетная 38, к крайнему северу и к зонам с неусто...   24.10.2007, 14:04
- - Бойко   Сразу скажу: "Казанцев (первый в 1912 г. испо...   24.10.2007, 15:38
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 24.10.2007, 16:38) 180577Я...   24.10.2007, 16:21
|- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 24.10.2007, 17:21) 180601Н...   24.10.2007, 19:23
- - LEOR   Несколько тезисов в ответ Бойко: 1.Регулирование н...   24.10.2007, 16:52
- - ssn   окупаемость ИТП вещь какая то не осязаемая... как ...   24.10.2007, 17:12
|- - Alex_   Цитата(ssn @ 24.10.2007, 18:12) 180621оку...   24.10.2007, 18:51
- - LEOR   Перегревы отдельных помещений, особенно в переходн...   24.10.2007, 17:20
- - Бойко   Вот за эти десять дней мы перемонтировали (усанови...   24.10.2007, 17:43
- - jota   Ув. коллеги. Пока не будет в России налажен учёт э...   24.10.2007, 18:05
- - LEOR   Не пойму : 1.откуда берется окупаемость - насосные...   24.10.2007, 18:07
- - LEOR   jota , соглашусь с тобой. Для коллеги Бойко - прод...   24.10.2007, 18:15
- - jota   700000 руб. за независимый ТП это фантастическая ц...   24.10.2007, 20:11
- - Alex_   Уважаемый jota, Вы ошиблись с пересчетом. 25000р э...   24.10.2007, 22:32
- - jota   To Alex/ Вы правы, ошибся на один 0, умножте мои ч...   24.10.2007, 23:06
- - ssn   несовсем в тему разговора, но помогите устаканить ...   25.10.2007, 9:40
- - jota   Вы в самом деле запутались. Ваш график сетей 150/7...   25.10.2007, 11:02
- - ssn   я на самом деле тоже не так давно получил по почте...   25.10.2007, 12:07
- - jota   Вызов схемы из программы - верхний ряд 7 окошко (н...   25.10.2007, 14:20
- - ssn   вот наверно в этом и проблема что линк на сайт... ...   25.10.2007, 15:07
- - ssn   пытаюсь осилить программу расчета ИТП... такое ощё...   25.10.2007, 17:48
- - jota   Вы правы, зависимой схемы там нет. Считайте как не...   25.10.2007, 18:28
- - jota   Насчёт схем на сайте Данфосс - я ими не пользуюсь,...   25.10.2007, 18:34
- - Бойко   Ну не нравится элеватор. Не убедили, но ладно. Нес...   26.10.2007, 14:56
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 26.10.2007, 15:56) 181480Н...   26.10.2007, 16:22
- - jota   Да, Вы правы, если прицепить те же параметры к нез...   26.10.2007, 16:11
- - инж323   А и домики приличные уже по своей инициативе на дв...   26.10.2007, 16:50
- - jota   To Alex. Вы правы в Европе температура сети отопле...   26.10.2007, 19:28
- - Alex_   При снижении температурного графика дорожают исклю...   26.10.2007, 21:19
- - Kult_Ra   Кол. отдаваемого системе тепла Q=1.163 xGxdT. - но...   27.10.2007, 1:42
- - Alex_   ЧТОБЫ СРАВНЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА НАДО УВЕЛ...   27.10.2007, 13:01
3 страниц V   1 2 3 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU