Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Толщина металла для естественной вентиляции
AndreyNN
сообщение 2.10.2007, 7:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Есть небольшой спорный вопрос.
В нормативных документах о воздуховодах для транзитных участков говорится достаточно однозначно: это фланцевое соединение и толщина металла 1 мм. А в свою очередь лаборатории испытывают пожарные материалы при толщине 0,8 мм. И еще, ни один производитель, по крайней мере в Нижнем Новгороде, не хочет и не собирается делать сечения типа 150x150 или 100x150 из б=1 мм. Что делать? Можно ли применять другую, меньшую толщину металла? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndreyNN   Толщина металла для естественной вентиляции   2.10.2007, 7:08
- - Flow   Я почему то думал что нормируется не толщина возду...   2.10.2007, 11:51
- - Странная Белка   Посмотрите Приложение Н в СНиП 41-01-2003.   2.10.2007, 12:40
- - AndreyNN   В ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП указанны именно толщины от 1...   2.10.2007, 15:35
- - Странная Белка   Нафик пособие. Это ж про огнестойкие воздуховоды. ...   2.10.2007, 16:06
- - AndreyNN   Посмотрел, разобрался. Одно но, в знаменателе в эт...   3.10.2007, 7:06
- - Странная Белка   Знаменатель-это при пересечении противопожарной пр...   3.10.2007, 8:44
- - mikk888   Добрый день! Интересует допустимая толщина ме...   5.10.2017, 11:43
- - Амиго   ЦитатаДопустимо ли заменить на 0,6 мм? неа.   5.10.2017, 11:44
- - ArFey   Коллеги! Не путайте теплое с мягким... Толщина...   5.10.2017, 15:24
|- - ИОВ   Цитата(ArFey @ 5.10.2017, 15:24) Коллеги...   16.10.2017, 1:09
- - Mrs_Smith   СП 7 п. 6.13. Не менее 0,8 мм для всех воздуховодо...   5.10.2017, 15:41
- - mikk888   Спасибо за ответы! Я конечно про 0,8 мм читал,...   6.10.2017, 8:16
- - bakshish   с покрытием 0.8 мм однозначно..иначе пожарные могу...   6.10.2017, 12:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных