Гость_Андрей83_*
сообщение 3.11.2005, 13:31
Сообщение #1





Guest Forum






Участок расположен в непосредственной близости от высотных жилых домов, местный отдел по охране окружающей среды выдвинул требование вывести трубу котельной выше ближайшего дома (что составляет около 47 метров). В связи с этим было принято решение заменить котлы Viessmann на котлы Kolvi Thermona Duo с турбонаддувом. В этом случае труба вообще не нужна.

Сейчас возник вопрос о мощности котлов, которые необходимо установить. В соответствии с предварительными расчетами проектировщика, нам необходима мощность до 100 кВт .Но после детальных расчетов, которые представил проектировщик оказывается, что необходима мощность 154 кВт. Это усложняет (и ведет к удорожанию) проект, поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВт необходимо ставить четыре. Нам не нужно более, чем 100 кВт. Очень прошу Вас дать разъяснения, действительно ли необходима такая мощность?

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей83   Что делать с мощностью?Как удешивить проект?   3.11.2005, 13:31
- - Andrew   Простите, а как же будут удалятся продукты сгорани...   3.11.2005, 18:11
- - proekt   Цитатапоскольку теперь вместо двух модулей по 50 к...   3.11.2005, 23:54
- - Андрей 83   С учетом возможных потерь (≈10%) определили ...   8.11.2005, 16:39
- - Vnik   Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС.   8.11.2005, 19:33
- - Роман   А утеплить здание попробуйте, до 100 КВт теплопоте...   8.11.2005, 20:41
- - Alex_   Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 19:34 )Ставьте бак-...   8.11.2005, 20:51
- - Vnik   To Alex Тут как раз котлы, и бак-аккумулятор как р...   8.11.2005, 22:01
- - Гость   Вот что ответили мне на предложения Комментарии, ...   21.11.2005, 9:53
- - tgv   Цитата(Alex_ @ Nov 8 2005, 20:52 )Цитата(Vnik...   21.11.2005, 13:45
- - proekt   ЦитатаВот что ответили мне на предложения Коммент...   21.11.2005, 21:28
- - неважно   если дом вновь строящийся , то можно установить по...   26.11.2005, 11:12
- - proekt   Вчера пустили котельную 198 кВт с котлами КОЛВ с д...   26.11.2005, 15:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных