> Внутренний водосток из стали можно?
Fireman
сообщение 3.10.2007, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



По техзаданию у меня на внутренний водосток сталь по ГОСТ 10704, экспертиза согласовала на стадии П, открываю СНиП - там чугун, пластмасса и асбестоцемент bang.gif . Да и сам сижу, думаю - ведь для ливневки сталь плохо, заржавеет быстро. Истина где-то рядом блин опять...
Так делают чтоли сталь? или экспертиза оглазела?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   Внутренний водосток из стали можно?   3.10.2007, 17:42
- - OlgaO   Цитата(Fireman @ 3.10.2007, 18:42) 172320...   3.10.2007, 17:52
- - Михаил I   И у нас все стальное.   4.10.2007, 7:10
- - AlexStar   и у меня - стальное оцинкованное   4.10.2007, 7:43
- - rinatbay   Делай медные.   4.10.2007, 11:21
- - Fireman   А неоцинкованное можно?   4.10.2007, 15:37
|- - OlgaO   Цитата(Fireman @ 4.10.2007, 16:37) 172834...   4.10.2007, 18:39
- - tgv   а мы обычный пластик закладываем может это непра...   4.10.2007, 22:32
|- - OlgaO   Цитата(tgv @ 4.10.2007, 23:32) 172982а мы...   4.10.2007, 22:42
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 4.10.2007, 22:42) 172984По...   5.10.2007, 11:48
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2007, 12:48) 17...   5.10.2007, 12:57
|- - AlexStar   Цитата(OlgaO @ 5.10.2007, 13:57) 173152А ...   5.10.2007, 13:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 5.10.2007, 12:57) 173152А ...   5.10.2007, 14:37
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2007, 15:37) 17...   5.10.2007, 15:08
|- - Vano   Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2007, 15:37) 17...   5.10.2007, 18:38
- - Serg Ivanov   В многоэтажках я ставлю стальные. Идут по леснично...   5.10.2007, 17:26
- - Skorpion   Я живу в доме, которому 35 лет. Ливневка из черной...   6.10.2007, 18:47
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 6.10.2007, 18:47) 17345...   7.10.2007, 20:54
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2007, 20:54) 17...   8.10.2007, 16:10
- - nalim2   Цитата(Skorpion @ 8.10.2007, 16:10) 17391...   8.10.2007, 16:35
|- - Skorpion   Цитата(nalim2 @ 8.10.2007, 16:35) 173935П...   9.10.2007, 14:21
- - Serg Ivanov   Из опыта - сталь на водостоках стоит десятилетиями...   8.10.2007, 17:52
- - Vano   Еще информация для размышления по поводу примения ...   9.10.2007, 16:29
- - Val'demar   В СНиПе по внутрянке, п.20.12. "Водосточные с...   27.11.2007, 12:10
|- - volka   Цитата(Val @ 27.11.2007, 12:10) 195048В С...   27.11.2007, 12:20
- - Val'demar   Вопрос не спроста задаю, т.к. на многих объектах в...   27.11.2007, 12:23
- - Serg Ivanov   Как Бог даст.. Даст сильный ливень-потекут, а не д...   27.11.2007, 12:27
- - Val'demar   Я выполнил проект внутренней ливневой канализации ...   27.11.2007, 12:38
- - Serg Ivanov   Главное, чтоб испытания выдержали...   27.11.2007, 12:46
- - Val'demar   Господа, в проектах кто-нить так делает? На месте,...   27.11.2007, 15:56
- - wiktor-m   В своей практике проектирования часто применяю чер...   27.11.2007, 16:04
- - Serg Ivanov   Аналогично.   27.11.2007, 16:14
- - vanadi   Стояки и подвесные лини внутреннего водостока – из...   28.11.2007, 16:58
- - loboda   Здравствуйте.Подскажите,заказчик сменил материалы ...   12.12.2017, 10:46
- - Dima_UA   можно, только зачем цинкование в грунте, там лучше...   12.12.2017, 10:59
- - loboda   А подскажите нормативы какие,что разрешено такими ...   13.12.2017, 13:05
- - Ashihara   Цитата(loboda @ 13.12.2017, 13:05) А подс...   13.12.2017, 13:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных