> отопление лежаков и пола в хаммаме
Гость_катяра_*
сообщение 5.10.2007, 15:59
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые спецы! требуется совет! по заданию заказчика необходимо сделать отопление лежаков ,стен и пола в хаммаме,а так же отопление пола в массажной.Так же им были заданы температуры поверхности : лежаки-38 град.,полки-34 град.,пол-32 град. Такого рода системой занимаюсь впервые,после штудирования соответствующих пособий фирм-производителей сделала расчет( на сколько поняла ),сделала разводку.Просьба оценить,правильно ли я развела трубы,может есть явные грубые ошибки.И еще вопрос,все трубы будут идти от одной гребенки,как регулировать температуру теплоносителя чтобы получить заданные температуры поверхности?И какие параметры темплоносителя оптимальнее всего брать?.Пардон за возможно дилетанские вопросы,но первый раз всегда страшно и не понятно)Буду благодарна за любую конструктивную критику.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НО_хаммам_массажная.dwg ( 2,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 509
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- катяра   отопление лежаков и пола в хаммаме   5.10.2007, 15:59
- - Awarija   а пол, кажись, больше 31 низзя...   5.10.2007, 16:20
|- - Alex_   Цитата(Awarija @ 5.10.2007, 17:20) 173294...   9.10.2007, 8:34
|- - Awarija   Цитата(Alex_ @ 9.10.2007, 9:34) 174123К т...   9.10.2007, 10:19
- - Волжанин   заюзайте "поиск" - была такая тема, если...   5.10.2007, 16:49
- - катяра   гм...может я конечно глупая женщина,но поиск по ин...   8.10.2007, 10:27
|- - Волжанин   Цитата(катяра @ 8.10.2007, 11:27) 173700г...   9.10.2007, 8:48
- - Ewgen   гатовы забесплатно выдать скрин с настройками и ре...   8.10.2007, 11:05
- - катяра   к Ewgen ух ты,а что для этого нужно сделать?   8.10.2007, 15:29
- - катяра   согласиться в смысле что глупая?)))))))не спорю,дл...   9.10.2007, 13:07
- - Ewgen   а вощето тепло то будет отдаваться? какая температ...   9.10.2007, 16:12
- - катяра   теплопотери я считала на 40 градусов,задана заказч...   9.10.2007, 16:17
- - Ewgen   не очень понятно как 38 восемью градусами можно по...   9.10.2007, 16:24
- - Майкл   Температура приборов должна быть выше температуры ...   9.10.2007, 19:15
- - инж323   В турецкой бане пар 48гр. С и влажность 100%, а во...   9.10.2007, 20:42
- - катяра   мда.....с каждым комментарием мой оптимистичный на...   10.10.2007, 9:54
- - катяра   к Майкл: ну если прятать высокотемпературный конт...   10.10.2007, 10:01
- - Майкл   Прячьте радиатор за обшивку стен, думайте. По регу...   10.10.2007, 10:46
- - Майкл   Есть путь такой, что и вашим и нашим. Отдельным ко...   10.10.2007, 10:53
- - oleg80   У Вас еще остались стены, почему бы основную нагру...   10.10.2007, 11:01
|- - Майкл   Цитата(oleg80 @ 10.10.2007, 12:01) 174786...   10.10.2007, 11:06
- - катяра   ой ,спасибо вам огромное,прям не ожидала такого вн...   11.10.2007, 9:50
|- - Майкл   Цитата(катяра @ 11.10.2007, 10:50) 175278...   11.10.2007, 12:45
- - катяра   к Майкл : понятно,)))) спасибо большое за консульт...   11.10.2007, 13:37
|- - Майкл   Цитата(катяра @ 11.10.2007, 14:37) 175465...   11.10.2007, 14:00
- - катяра   понятно....а еще просто сразу бы хотела уточнить,...   11.10.2007, 14:37
|- - Майкл   Цитата(катяра @ 11.10.2007, 15:37) 175503...   11.10.2007, 14:58
- - катяра   фух.....даже не знаю как вас благодарить Майкл) в ...   11.10.2007, 16:20
- - Майкл   Удачи.   11.10.2007, 17:43
- - jota   Странно, никто не посоветовал недостающую мощность...   13.10.2007, 20:15
- - jota   Контуры я бы разделил по температурным режимам и ц...   13.10.2007, 20:23
- - катяра   то есть грубо говоря,если я вас поняла ( извини,уж...   15.10.2007, 15:02
- - jota   Я бы делал на каждую температуру отдельный контур ...   15.10.2007, 23:50
- - катяра   к jota: такой развернутый ответ! спасибо вам о...   16.10.2007, 10:12
|- - Незнайка   Господа, подскажите, пожалуйста. Как я понял отопл...   28.11.2014, 11:30
- - Yaushev   Я отвечу вам картинками:   28.11.2014, 12:16
|- - Незнайка   Это всё искричество, я понял. На мой вопрос это не...   28.11.2014, 12:40
- - ivan.56ru   Товарищи, я в толк никак не возьму вот что. Если у...   21.2.2017, 22:37
|- - f v   Цитата(ivan.56ru @ 21.2.2017, 22:37) ...Е...   24.2.2017, 11:03
|- - ivan.56ru   Цитата(f v @ 24.2.2017, 13:03) Ну и кто В...   24.2.2017, 12:14
|- - f v   Цитата(ivan.56ru @ 24.2.2017, 12:14) ...в...   24.2.2017, 15:56
- - Avaluw   Спасибо, очень интересная тема. Расчет каким то об...   22.2.2017, 0:49
- - MC-Anvil   Цитата(ivan.56ru @ 21.2.2017, 21:37) Това...   23.2.2017, 12:42
|- - ivan.56ru   Цитата(MC-Anvil @ 23.2.2017, 14:42) ...   23.2.2017, 14:32
- - timofeyprof   Цитата(ivan.56ru @ 24.2.2017, 13:14) п. 6...   24.2.2017, 14:38
- - Ironfire   Есть вариант подогрева лежаков с помощью подачи во...   25.2.2017, 16:04
- - MC-Anvil   Цитата(ivan.56ru @ 23.2.2017, 13:32) Темп...   27.2.2017, 11:54
- - ivan.56ru   Источник тепла - котельная, 90/70. Обогрев теплыми...   27.2.2017, 13:24
- - Avaluw   кто-нибудь у биикса теплый пол заказывал? водяное ...   28.2.2017, 1:03
- - MC-Anvil   Цитата(ivan.56ru @ 27.2.2017, 12:24) Исто...   28.2.2017, 11:33
- - ivan.56ru   MC-Anvil, спасибо. Теперь все прояснилось.   28.2.2017, 12:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных