> Подвод ГВ к воздухонагревателю приточки
Антошич
сообщение 6.10.2007, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Существует проблема: нужно подключить воздухонагреватель приточной установки мощностью всего 26 кВт. Непосредственно в помещении, где будет она находиться проходят прямая и обратная трубы отопления диаметром 76 мм. Параметры теплоносителя 95/70, давление в прямой 7 атм, в обратной 4 атм, водоразбор открытый. Можно ли параллельно запитать от этих труб систему отопления и эту приточную установку.
Проектировщик уверяет, что нет, так как у системы отопления и труб обвязки разные сопротивления и подключение "посадит" систему отопления.
Разве параллельное подключение с установкой балансировочных вентилей не решает эту проблему?
Неужели придется тащить трубы диаметром всего 25 мм на 60 м (от сущестующей приточки) или через перекрытия 4 этажей (от теплового центра) как предлагает проектировщик???
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Антошич   Подвод ГВ к воздухонагревателю приточки   6.10.2007, 12:28
- - marmotte   Ваш проектировщик прав.   6.10.2007, 12:33
- - olg2004   приточка не то что бы посадит а работать не будет ...   6.10.2007, 22:30
- - Lestat   26 кВт не такая уж большая цифра не легче использо...   7.10.2007, 7:01
|- - Jester   Цитата(Lestat @ 7.10.2007, 8:01) 17351426...   7.10.2007, 12:10
- - jota   Попробую не согласиться с коллегами. Если магистра...   7.10.2007, 16:31
- - marmotte   Существующая система рассчитана, увязана и сбаланс...   7.10.2007, 17:33
- - MMM   Не подскажите что за новая мода пошла! В посл...   8.10.2007, 13:07
- - инж323   "И почему именно к отоплению. может еще к ГВС...   8.10.2007, 13:20
- - jota   Извините коллеги, ваши коментарии выходят из облас...   8.10.2007, 14:18
- - инж323   " из области технических решений"-действ...   8.10.2007, 14:24
- - jota   То инж323 - мне глубоко безразлично кем Вы меня сч...   8.10.2007, 14:42
- - инж323   "Существует проблема: нужно подключить воздух...   8.10.2007, 14:48
- - olg2004   ЦитатаИ почему именно к отоплению. может еще к ГВС...   8.10.2007, 16:14
- - Антошич   Спасибо за живое обсуждение этой проблемы. Я решил...   9.10.2007, 13:13
- - MMM   непонятно то у вас труба отопления, то она чудесны...   9.10.2007, 13:27
- - jota   Нет такого требования "на каждую установку от...   9.10.2007, 14:04
- - Антошич   Цитата(MMM @ 9.10.2007, 10:27) 174378непо...   9.10.2007, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных