> Пересчет мощности радиатора с 90/70 на 80/60 С, Как это можно сделать?
Гость_llitonop_*
сообщение 9.10.2007, 13:05
Сообщение #1





Guest Forum






Радиаторы Керми, мощность дана при 90/70. У меня график 80-60. Подскажите как пересчитать мощность пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- llitonop   Пересчет мощности радиатора с 90/70 на 80/60 С   9.10.2007, 13:05
- - Сантехник   Коэф пересчета = частное от деления температурных...   9.10.2007, 13:09
- - llitonop   получается Q(80/60)=Q(90/70)*((80-60)/(90-70))^1.3...   9.10.2007, 13:18
|- - Сантехник   получается Q(80/60)=Q(90/70)*((70-20)/(80-60))^1.3   9.10.2007, 14:12
|- - А.В.   Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 15:12) 1744...   9.10.2007, 14:26
- - А.В.   Если вы производите расчет вручную, то вам лучше в...   9.10.2007, 13:29
- - А.В.   Для примера расмотрим радиатор KERMI типа ПРОФИЛЬ-...   9.10.2007, 13:54
- - llitonop   2 А.В. - спасибо!   9.10.2007, 14:22
- - Mairon   А должно быть вроде бы вот так: Q(80/60) = Q(90/70...   11.10.2007, 10:27
- - Сантехник   Все б хорошо в вашей формуле за одним но досадным ...   11.10.2007, 11:05
- - Mairon   Я привел формулу для расчета мощности, которую нуж...   11.10.2007, 13:01
- - synthesis   Может понадобится. Выдержка из РЕКОМЕНДАЦИЙ.   11.10.2007, 15:38
- - Сантехник   Самый точный из мне известных пересчет изложен в с...   11.10.2007, 16:09
- - испытатель   Чего тут обсуждать? Курсовая студента! "Т...   11.10.2007, 23:04
- - Kermi_Vasily_Zuykov   Есть расчетные таблицы в Эксель от производителя. ...   22.8.2012, 17:47
|- - BIONDER   Цитата(Kermi_Vasily_Zuykov @ 22.8.2012, 17...   23.8.2012, 12:48
- - kirillmart1   Добрый день! Подскажите как посчитать тепловой...   21.10.2014, 12:05
- - Катеринка   Здравствуйте, поделитесь пожалуйста узлом подключ...   5.7.2020, 16:15
- - eugene.raynor   http://infobos.ru/str/908.html   5.8.2020, 0:30
|- - tiptop   Цитата(eugene.raynor @ 5.8.2020, 0:30) ht...   5.8.2020, 9:30
- - santexnik1   Здравствуйте! Скажите, правильно ли я понимаю ...   14.2.2021, 10:46
- - Neowise   Надо площадь теплообмена увеличить, т.е. количеств...   14.2.2021, 11:11
- - santexnik1   Цитата(Neowise @ 14.2.2021, 11:11) Надо п...   14.2.2021, 11:13
- - Neowise   ЦитатаВидимо теплопотери изначально были неправиль...   14.2.2021, 11:28
- - Neowise   ЦитатаНа графике 70-50 по сравнению с 95-70 не в 5...   14.2.2021, 12:10
- - LordN   ну как небольшой, был 0,48, станет 0,65 - 35% приб...   14.2.2021, 12:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных