Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> мембранный бак и насос без частотника
Fireman
сообщение 9.10.2007, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Извините если повторяюсь но на форме чет не нашел ответа.

У меня 2 насоса без частотников, подбираю бак, по техусловиям напор в нарсети 20 м, при подборе насоса как учили скидываем 5 м итого расчетный напор в сети беру 15 м.

Потребный напор у меня 94 м, то бишь насос надо на 79 м плюс для разбега еще метров 7-8 получаем Грюнд CR5-18 с напором 91 м

Вопрос: какое задать давление отключения насоса? Рассуждаю так: 91+15=106 м, а если давление в сети будет не 15 м как я принял а все 20? Получается что насос отключится быстрее, ведь я то задал 15 м в сети
и соответственно быстрее включится. А если задать отключение на 111 м, то что будет?

Насос будет молотить пока водоразбор не снизится? Так что 111 брать? unsure.gif

Сообщение отредактировал Fireman - 9.10.2007, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   мембранный бак и насос без частотника   9.10.2007, 19:50
- - civic   В ТУ пишут минимум (10 м например по Москве) на сл...   9.10.2007, 19:56
- - Fireman   Чет не понравился вопрос аудитории.... Ну скажите...   9.10.2007, 20:48
- - civic   2 м вообще не поймать Я бы отталкивался от гарант...   9.10.2007, 20:49
- - Игорь Борисов   Реле будет 12 барное... значит минимальное давлени...   9.10.2007, 22:16
- - Fireman   По техусловиям напор в нарсети 20, при подборе нас...   10.10.2007, 8:42
|- - sonsumerek   Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 9:42) 174714...   10.10.2007, 8:53
- - Fireman   Ну с 5 ничего не скидываю.....   10.10.2007, 17:08
- - Насосник   В соответствии с правилами в выдаваемых ТУ должны ...   12.10.2007, 11:59
- - Fireman   Скажу расход: 3,27 л/с насосы 2 рабочих, 1 резервн...   12.10.2007, 12:08
- - Насосник   1. Есть проточные мембранные баки с двойным подсое...   12.10.2007, 14:03
|- - Vict   Цитата(Насосник @ 12.10.2007, 14:03) 1761...   12.10.2007, 14:19
- - Насосник   Извиняюсь. Конечно DT5   12.10.2007, 14:28
- - Насосник   На MVI 412 максимальная частота включений 60. Ори...   12.10.2007, 15:26
- - Fireman   У меня насосы - Грюнды должны быть. Расход 3,27 л...   13.10.2007, 17:50
- - Насосник   1. Почему берете 79,4 м, ведь расчетная 81,2??? 2...   15.10.2007, 7:07
- - Сантехник   Господа не все поспевают за полетом мысли можно р...   15.10.2007, 16:03
- - Fireman   1. Я сыграл диаметрами и теперь расчетный напор 78...   15.10.2007, 22:47
- - Насосник   108 метров в данном случае - это напор при нулевом...   16.10.2007, 7:12
- - slim   Насосник! А если с частотником, то какое брать...   26.11.2007, 9:56
|- - Игорь Борисов   Цитата(slim @ 26.11.2007, 9:56) 194418Нас...   26.11.2007, 10:26
- - Насосник   Цитата(slim @ 26.11.2007, 12:56) 194418На...   26.11.2007, 11:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 22:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных