Я на ваш форум забрел первый раз... понравилось ) Вот и родилась у меня мысль задать вам вопросик по автоматизации.
Есть приточная система с двойным водяным подогревом. Расскажите пожалуйста, каков должен быть алгоритм подогрева воздуха. Как настроить ПИД-регуляторы под такую систему...
Планирую поставить два температурных датчика после первого и второго подогрева соответственно.
Управление будет происходить от конроллера Сигнетикс. ПИД программный.
Если в моих рассуждения есть неточности прошу поправить. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexB   Второй подогрев   8.11.2005, 12:56
- - RCont   AlexB Привет! Второй подогрев используется чт...   8.11.2005, 13:11
- - LordN   если задача - поддержание температуры за обоими т/...   8.11.2005, 13:16
- - LordN   Цитата(RCont @ Nov 8 2005, 16:12 )AlexB Приве...   8.11.2005, 13:19
- - AlexSch   Цитатадва других регулятора следят за температурам...   8.11.2005, 15:11
- - LordN   Цитата(AlexSch @ Nov 8 2005, 18:12 )За темпер...   8.11.2005, 22:28
- - AlexB   Значит ситуация такая. Стоит приточка ВТС-Клима с ...   10.11.2005, 14:23
- - LordN   Цитата(AlexB @ Nov 10 2005, 17:24 )Лето: перв...   10.11.2005, 14:34
- - AlexSch   Цитатане понимаю, зачем летом сперва греть, а пото...   10.11.2005, 16:00
- - RCont   AlexB правильно формулируйте задачи и логично их ...   10.11.2005, 16:46
- - AlexB   Летом первый подогрев действительно для осушения, ...   10.11.2005, 17:08
- - AlexSch   ЦитатаЛетом первый подогрев действительно для осуш...   10.11.2005, 22:59
- - Сергей Русанов   Уважаемый AlexB! Мы уже как-то раз проектирова...   16.11.2005, 16:10
- - HVAC-ер   Цитата(AlexSch @ Nov 10 2005, 16:01 )Таким об...   16.11.2005, 17:22
- - ttt   А что про датчики влажности забыли? Или ее не надо...   17.11.2005, 9:06
- - AlexSch   2 HVAC-ер: ЦитатаВ принципе мне кажется можно обой...   17.11.2005, 10:33
- - Гость_AlexB   Возник еще один вопрос... А если летом температура...   22.11.2005, 11:15
- - AlexSch   ЦитатаВозник еще один вопрос... А если летом темпе...   22.11.2005, 16:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 3:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных