Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> МО над токарным станком, скорость в сечении
Александр Василь...
сообщение 16.10.2007, 19:51
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа! подскажите пожалуйста!
Имеется токарный станок. На резец льется масло. Масло кипит, испаряется, частично горит. Никакого ТЗ, никаких технологов, увы, нет.
Какая скорость воздуха требуется для удаления воздушно-маслянной смеси+дым, гарь, и т.д.
Сейчас с местными токарями колдуем над МО, и тут, зная производительность вентилятра, встает вопрос с выбором оптимального соотношения сечения МО к скорости в его сечении. Сделавешь большой зонт, мала будет скорость. И с другой стороны, большая скорость, но маленький МО тоже не спасут.

от чего все же отолкнуться? Книгу по пром вентиляции клятвенно обещаю проштудировать не позже Нового Года bestbook.gif

Изображение станка прикладываю. От этой картинки остался только станок.
МО будет ездить вместе с суппортом (ход станка не более 400мм), к воздуховоду будет крепиться гибким патрубком.

Прикрепленный файл  IMAGE_00503.jpg ( 182,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96


Сообщение отредактировал Александр Васильев - 16.10.2007, 19:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   МО над токарным станком   16.10.2007, 19:51
- - инж323   Вроде(по памяти!) было 8 м.\с. на сечении...   16.10.2007, 20:31
- - Александр Васильев   Спасибо за ответ!!! тут вообще смешная...   16.10.2007, 21:14
- - инж323   "Скорость 7м/с - это МО сечением 300*220 мм....   16.10.2007, 21:38
- - Александр Васильев   2000 - это максимум, который может дать имеющийся ...   16.10.2007, 22:42
- - инж323   Достал калькулятор даже, при 0.3х0.2 и на 8 м...   16.10.2007, 23:14
- - инж323   Посмотрел фото внимательно-это вот тот что сверху?...   16.10.2007, 23:21
- - Александр Васильев   "Изображение станка прикладываю. От этой карт...   17.10.2007, 0:28
- - инж323   Почти так, но воздухозаборный патрубок подводить к...   17.10.2007, 0:36
- - Александр Васильев   Ок! попробуем завтра. будем исходить из 7 метр...   17.10.2007, 2:54
- - Зольников Михаил   А что, если сделать проще? От места крепления резц...   17.10.2007, 5:21
- - Александр Васильев   "МО будет ездить вместе с суппортом (ход стан...   17.10.2007, 9:43
|- - gh5rjn   Цитата(Зольников Михаил @ 17.10.2007, 6:2...   17.10.2007, 21:41
- - инж323   Я описывал штатную "примочку" виденную в...   17.10.2007, 21:48
|- - gh5rjn   Цитата(инж323 @ 17.10.2007, 22:48) 178234...   17.10.2007, 22:01
- - инж323   С этой стороны, вы собственно правы на 100%.   17.10.2007, 22:12
- - Зольников Михаил   И я видел такую же, на Судостроительном заводе, МО...   19.10.2007, 7:30
|- - gh5rjn   Цитата(Зольников Михаил @ 19.10.2007, 8:3...   19.10.2007, 17:29
- - инж323   "востребована твоя профессия" Тут то вед...   19.10.2007, 17:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных