> Отопление шкафа системы автоматики в зимний период, Есть готовые решения?
ScrewDriver
сообщение 17.10.2007, 19:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Доброго здоровья, уважаемые.

Столкнулся с проблемой - необходимо эксплуатировать щит автоматики в суровых условиях цементного завода. С пылевлагозащитой - все понятно IP66 и куча сальников спасут отца русской демократии.... Но как быть с температурным режимом? У кого-либо есть готовые решения? Я понимаю, что поставить внутрь ТЭН и какую-нибудь ТРМ - решение в лоб, но.... какой мощности, как избежать повышения влажности и конденсата (точка росы) и тд... В общем хотелось бы знать грабли заранее, объект довольно серьезный.

Просьба откликнуться кто и как решал подобные задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ScrewDriver   Отопление шкафа системы автоматики в зимний период   17.10.2007, 19:35
- - olg2004   лампы 60-100 Вт вполне достаточно, если объект сер...   17.10.2007, 19:49
- - LordN   на выставках встречал нагреватели с позисторным ак...   17.10.2007, 20:02
- - ScrewDriver   У меня как всегда третье. Стоит система бункеров, ...   17.10.2007, 20:05
- - LordN   там будут резкие, в течении единиц часов, колебани...   17.10.2007, 20:12
- - ScrewDriver   Точно как на улице - возможно даже плавнее(все же ...   17.10.2007, 20:13
- - LordN   ну тогда волноваться особо не о чём. то что будет ...   17.10.2007, 21:05
- - ScrewDriver   Понятно, спасибо. Если подскажите нормального прои...   17.10.2007, 21:16
|- - Игорь Борисов   Цитата(ScrewDriver @ 17.10.2007, 22:16) 1...   19.10.2007, 8:57
- - Макс   Raychem Попробуйте их греющий кабель - шкафы наше...   17.10.2007, 21:46
- - olg2004   что смешно естть даже кондиционеры для шкафов авто...   20.10.2007, 0:54
- - ggg__ggg   Не просто кондиционеры - а установки КЛИМАТ-КОНТРО...   20.10.2007, 1:29
- - ScrewDriver   Посмотрел каталоги, у производителя шкафов Eldon (...   21.10.2007, 19:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных