Прошу прощения за может быть дилетантский вопрос.
Поставлена задача: использовать "сбросное" тепло от холодильной машины для подогрева воды на нужды ГВС в летний период. Холодильная машина- с водяным охлаждением конденсатора (либо к проектируемому теплообменнику ГВС, либо на сухую градирню). Температура 40%-ного гликоля в оборотном контуре -50/45 оС, для ГВС нужно нагреть воду до 60оС, т.е. необходимо ставить электробойлер с ТЭНами для догрева. Посоветуйте, как это завязать в одну схему, может быть есть стандартные решения? |
|
|
|
olga Утилизация 2.11.2004, 10:59
asl Такие задачи раньше не решал. Но было бы в этом нт... 2.11.2004, 16:42
olga Исходные данные:
2 холодильных машины по 500 кВт х... 2.11.2004, 17:37
kord Цитата(olga @ 2.11.2004, 17:37) 1252Хотел... 18.9.2009, 9:14
LordN Требуемая мощность 12*1163*(60-15)= 628 кВт. - общ... 2.11.2004, 20:55
Igor Barishpolets Знакомая ситуация!
Занимался отоплением теплич... 3.11.2004, 12:11
olga Цитата(Igor Barishpolets @ Nov 3 2004, 12:12 ... 3.11.2004, 14:48
Igor Barishpolets Оля, пообщайтесь, пожалуйста, еще раз с "крио... 3.11.2004, 16:50
olga 2 Igor Barishpolets
Попробую пообщаться.
Всем спа... 3.11.2004, 17:11
Morozoff Интересно, а для подогрева приточного воздуха есть... 11.11.2004, 12:43
LordN Цитата(Morozoff @ Nov 11 2004, 04:44 PM)Интер... 11.11.2004, 15:26
Morozoff Цитата(LordN @ Nov 11 2004, 03:27 PM)Цитата(M... 12.11.2004, 15:34
Igor Barishpolets http://exergythermal.narod.ru/zena.htm
http://www.... 14.11.2004, 8:44
baho А может-ли кто-то порекомендовать проектную органи... 29.11.2004, 15:09
Igor Barishpolets ООО "Амброна"
+7 095 7445377 30.11.2004, 11:35
Нестор Вообще нагрев воды для ГВС от холодильной мошины м... 24.2.2005, 17:04
Guest Студент ТГВ. Спецы подскажите где получают лицензи... 10.8.2005, 12:23
Panda Если мы повысим темп. конденсации, то мы не только... 17.8.2005, 15:06
vvslava Цитата(Panda @ 17.8.2005, 15:06) 11255Есл... 18.9.2009, 1:28![]() ![]() |
|
|
|