Здравствуйте Все!
Есть проблема, если кто-то что-то когда-то, то помогите разрешить.
Ищем не виноватых, а решение.

Вводные данные:
1. Имеется коттедж с кучей помещений, обслуживаемых одной приточкой с частотным преобразователем (общий расход 8800 м3/ч).
2. На каждое помещение стоит дроссель-клапан с возможностью управления от "умного дома" и возможностью съема информации о расходе воздуха через клапан.
3. В каждом помещении должна иметься возможность регулирования подаваемого воздуха (от 25 до 100%).
4. В 80% случаев воздух раздается через щелевые диффузоры, подобранные по минимальному расходу, составляющему 100%.
5. Самая тяжелая по сопротивлению (но не по расходу) ветка составляет 300 Па.
6. Приточка (при необходимом внешнем давлении 500 Па), закупленная у поставщика имеет внешнее давление 1400 Па (поставщик при заказе посмотрел не в ту графу и теперь говорит, что виноваты покупатели).
7. Заказчик, как нормальный человек, не хочет слышать работу вентиляции, т.е. Lpa не должно быть хотя бы 30 дБа.
8. Все оборудование смонтировано, сейчас начинают пуско-наладку.

Вопрос:
1. Что делать с внешним давлением?
2. Как будут работать щелевики при снижении расхода воздуха, ниже минимального?
3. Как регулировать расход воздуха по помещениям?

Возможные ответы:
1. Внешнее статическое давление:
можно заменить секцию вентилятора
можно поставить перфорированный лист в воздуховод
можно поставить дроссель-клапан после приточки (до приточки места нет)
2. Как будут работать щелевики при снижении расхода воздуха, ниже минимального:
не будут работать, т.е воздух будет вываливаться из щелевика так, как ему захочется
3. Как регулировать расход воздуха по помещениям:
регулируемым дроссель-клапаном - приведет к повышению шума выше 30 дБа
изменение частоты вращения - приведет к снижению расхода воздуха, т.е возможен вариант, что все ветки не смогут получить требуемого расхода
изменение частоты вращения - приведет к снижению давления, т.е возможен вариант, что самая нагруженная ветка не сможет получить требуемого расхода

Понимаю, что задача сложная, но думаю, что есть решение, хотя-бы компромиссное.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал querry - 25.10.2007, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- querry   VAV системы   25.10.2007, 17:37
- - querry   Это TROX VSD 50/2 с расходом 126 м3/ч на 1 м.п., р...   25.10.2007, 17:59
- - ivan-l-ing   Цитата(querry @ 25.10.2007, 18:37) 181072...   25.10.2007, 18:33
- - ivan-l-ing   При постоянном расходе 900Па бесшумно не сдроссели...   25.10.2007, 19:16
- - jota   Положение, возможно, не такое катастрофическое как...   25.10.2007, 21:07
- - querry   Jota, спасибо за ответ. Все, что сказали - правил...   25.10.2007, 23:52
- - Mefisto   Jota, респект за знания. Эти вещи не знает и полов...   26.10.2007, 8:57
- - jota   Не посмотрел тех.характеристики Trox, но думаю они...   26.10.2007, 11:32
- - querry   Не успеваю полностью проанализировать сказанное вы...   26.10.2007, 11:45
|- - Ник   Цитата(querry @ 26.10.2007, 12:45) 181334...   26.10.2007, 14:17
- - jota   За камерой устанавливается датчик давления сети с ...   26.10.2007, 12:03
- - querry   Изучил характеристики приточки - это Aeromaster XP...   26.10.2007, 13:48
- - jota   Я бы не спешил с байпасом. А диаграмму можете дори...   26.10.2007, 16:41
- - querry   Ок, действительно, байпас можно будет и позже пост...   26.10.2007, 16:53
- - Ник   2 querry, а можно поподробнее о проекте? Мне прост...   26.10.2007, 17:28
- - jota   Байласс в котельной- только для того, чтобы не вво...   26.10.2007, 19:34
- - seeker   Уважаемый Querry! Не понятна фраза - щелевики ...   26.10.2007, 22:59
- - querry   Для регулирования температуры до котла в котельной...   29.10.2007, 11:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных