Здравствуйте Все! Есть проблема, если кто-то что-то когда-то, то помогите разрешить. Ищем не виноватых, а решение.
Вводные данные: 1. Имеется коттедж с кучей помещений, обслуживаемых одной приточкой с частотным преобразователем (общий расход 8800 м3/ч). 2. На каждое помещение стоит дроссель-клапан с возможностью управления от "умного дома" и возможностью съема информации о расходе воздуха через клапан. 3. В каждом помещении должна иметься возможность регулирования подаваемого воздуха (от 25 до 100%). 4. В 80% случаев воздух раздается через щелевые диффузоры, подобранные по минимальному расходу, составляющему 100%. 5. Самая тяжелая по сопротивлению (но не по расходу) ветка составляет 300 Па. 6. Приточка (при необходимом внешнем давлении 500 Па), закупленная у поставщика имеет внешнее давление 1400 Па (поставщик при заказе посмотрел не в ту графу и теперь говорит, что виноваты покупатели). 7. Заказчик, как нормальный человек, не хочет слышать работу вентиляции, т.е. Lpa не должно быть хотя бы 30 дБа. 8. Все оборудование смонтировано, сейчас начинают пуско-наладку.
Вопрос: 1. Что делать с внешним давлением? 2. Как будут работать щелевики при снижении расхода воздуха, ниже минимального? 3. Как регулировать расход воздуха по помещениям?
Возможные ответы: 1. Внешнее статическое давление: можно заменить секцию вентилятора можно поставить перфорированный лист в воздуховод можно поставить дроссель-клапан после приточки (до приточки места нет) 2. Как будут работать щелевики при снижении расхода воздуха, ниже минимального: не будут работать, т.е воздух будет вываливаться из щелевика так, как ему захочется 3. Как регулировать расход воздуха по помещениям: регулируемым дроссель-клапаном - приведет к повышению шума выше 30 дБа изменение частоты вращения - приведет к снижению расхода воздуха, т.е возможен вариант, что все ветки не смогут получить требуемого расхода изменение частоты вращения - приведет к снижению давления, т.е возможен вариант, что самая нагруженная ветка не сможет получить требуемого расхода
Понимаю, что задача сложная, но думаю, что есть решение, хотя-бы компромиссное. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал querry - 25.10.2007, 19:09
|