Подскажите пожалуйста!
Как обеспечить интенсивность орошения 0,4 при установке спринклеров на высоте 15 метров, если по техническим данным при установке на высоте 2,5 м интенсивность составляет всего - 0,2 ( P=0,3 МПа) bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FRANKINSHTEIN   Интенсивность орошения?????   27.10.2007, 17:24
- - Михаил I   Увеличивайте напор! Формула такая есть зависим...   30.10.2007, 8:06
|- - FRANKINSHTEIN   Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 12:06) 1827...   5.11.2007, 15:22
|- - B747   Цитата(FRANKINSHTEIN @ 5.11.2007, 16:22) ...   8.11.2007, 16:16
- - water   применяйте воду со смачивателем на основе пенообра...   30.10.2007, 15:51
- - ask   интенсивность на площадь орошения - получаем расхо...   6.11.2007, 17:08
- - Михаил I   по проекту интенсивность орошения im: где Рн и iн ...   7.11.2007, 7:33
- - micconen   Эта умная книжка не Мешмана, Цариченко и др., случ...   8.11.2007, 6:36
|- - B747   Цитата(micconen @ 8.11.2007, 7:36) 187070...   8.11.2007, 10:17
|- - Михаил I   Цитата(B747 @ 8.11.2007, 12:17) 187164изв...   8.11.2007, 11:40
|- - B747   Цитата(Михаил I @ 8.11.2007, 12:40) 18724...   8.11.2007, 16:01
- - Михаил I   Ага, Мешмана. Оросители не будут изменять свою пло...   8.11.2007, 7:24
- - Михаил I   жалко. У нас просят наши. Ставим спецавтоматику. 1...   8.11.2007, 16:06
- - micconen   Цитатааприори оросители устанавливаются не менее 2...   9.11.2007, 7:15
|- - B747   Цитата(micconen @ 9.11.2007, 8:15) 187671...   9.11.2007, 10:18
- - Водяной   Судя по Мешманскому рисунку IV.17 оросители расста...   9.11.2007, 14:08
- - Михаил I   я уже высказывался...чтобы дыр этих не получилось ...   9.11.2007, 14:21
- - Водяной   А почему в НПБ написано 4м? Значит допускаются эти...   12.11.2007, 13:16
|- - Михаил I   Цитата(Водяной @ 12.11.2007, 15:16) 18871...   12.11.2007, 13:46
- - micconen   Кроме собственно тушения, спринклерные установки в...   13.11.2007, 10:32
- - Водяной   Хммм, автоматическое пожаротушение сначало(прежде ...   14.11.2007, 15:55
- - micconen   2 Водяной. Читай внимательнее. Цитатасекция может...   16.11.2007, 7:13
- - Водяной   А, вы считаете, что расстояние 4м для случая побуд...   16.11.2007, 9:14
- - micconen   ага   19.11.2007, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных