все прочитал ответ на свой вопрос не нашел.Подскажите кто как думает. Есть оперблок с 8 операционными. Все расположены на одном этаже. Операционные разные. Гинекологическая, легочная, офтольмологическая, плазмофореза.Соответственно наркозные при них и все что полжено. Хочу поставить один кондиционер на все ввиду нехватки помещений в подвале.Естественно резервирование вентилятора и все такое. В принципе в книге Краснова что-то типа этого описано. Но грызут сомнения. Ведь верняком не все операционные будут работать одновремнно, а расходы не маленькие. Что делать? Нигде не нахожу информации допустимо такое или нет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anch Еще раз про операционые 31.10.2007, 9:49 Вован (Киев) По приточке с центральным кондиционированием на ка... 31.10.2007, 10:15 AAANTOXA НА "Москва энергоэффективный город" на с... 31.10.2007, 10:58 Anch Спасибо за отзывчивость АААNTOXA. Если не трудно ... 31.10.2007, 15:06 misiya Операционная это чистая зона. Не плохая книжка сущ... 1.11.2007, 20:17 misiya Мое мнение непосредственно по вашему вопросу такое... 1.11.2007, 20:31 jota По-моему,прямая рециркуляция в операционных не доп... 1.11.2007, 21:20 Anch ЦитатаВы, однако, очень смелый человек - проектиро... 2.11.2007, 9:44 Anch ЦитатаВоздуховоды будут огромных размеров. Что-то ... 2.11.2007, 9:49 Anch Тогда уж попутно еще несколько вопросов.
1. Как пр... 2.11.2007, 10:23 Vano Цитата(Anch @ 2.11.2007, 10:23) 184647Тог... 2.11.2007, 10:51 Anch ЦитатаПугают Ваши вопросы - это же операционная ра... 2.11.2007, 11:31 jota Vano прав, а Вы нет. Операционные - это жизнь люде... 2.11.2007, 11:49 Anch Цитатаесли вообще умеете беспокоитьсяБеспокоюсь, п... 2.11.2007, 11:56 jota А чего бояться. Есть экспертиза пусть проверяет. С... 2.11.2007, 12:05 veal ЦитатаЧто касается рекуперации тепла (холода) - мо... 2.11.2007, 12:13 misiya Цитата(veal @ 2.11.2007, 12:13) 184755Рек... 2.11.2007, 19:08  Vano Цитата(misiya @ 2.11.2007, 19:08) 185126Д... 2.11.2007, 19:13  Flow Цитата(misiya @ 2.11.2007, 19:08) 1851261... 9.11.2007, 9:30 veal И еще: справочники и пособия - это хорошо. Но прое... 2.11.2007, 12:28 kornkorn Увлажнитель в обязательном порядке, посмотрите зим... 2.11.2007, 12:46 jota На абстрактные вопросы следуют абстрактные ответы.... 2.11.2007, 13:22 jota И ещё просчитайте, поместится ли распределительный... 2.11.2007, 13:28 Anch Спасибо всем, будем думать 2.11.2007, 13:56 Зольников Михаил Думаю, Вам еще можно поставить бактерицидные секци... 8.11.2007, 21:49 Vik Еще раз. Я бы не советовал ставить одну приточку н... 9.11.2007, 10:12 Anch ЦитатаЯ бы не советовал ставить одну приточку на в... 15.11.2007, 14:54 viteus Как раз сейчас занимаюсь подобной работой. Централ... 20.11.2007, 17:49 kornkorn Цитата(viteus @ 20.11.2007, 14:49) 192247... 21.11.2007, 9:18  JJJJ Цитата(kornkorn @ 21.11.2007, 6:18) 19239... 21.11.2007, 11:03   kornkorn Цитата(JJJJ @ 21.11.2007, 8:03) 192485Воз... 21.11.2007, 13:00    JJJJ Цитата(kornkorn @ 21.11.2007, 10:00) 1925... 23.11.2007, 10:51 jota Обычно в операционных распределители с НЕРА ( 99,9... 20.11.2007, 18:33 Vik ЦитатаВсе расположены на одном этаже. Операционные... 21.11.2007, 14:32 Anch ЦитатаВоздуховоды огромные, СЭС утверждает что это... 23.11.2007, 10:19 FlashKa Цитата(Anch @ 23.11.2007, 10:19) У нас на... 27.1.2011, 10:39 kornkorn 2 JJJJ
а можно сцылоку? 23.11.2007, 11:09 JJJJ Цитата(kornkorn @ 23.11.2007, 8:09) 19355... 23.11.2007, 12:58 jota Причём тут потолки. Делается ящик из нержавейки, в... 23.11.2007, 12:15 jota Согласен, если не оговорить в ТУ, что температура ... 23.11.2007, 13:44 JJJJ Цитата(jota @ 23.11.2007, 10:44) 193639Со... 23.11.2007, 14:11 AndreyNN А как же 10-и кратный воздухообмен, или я что то п... 23.11.2007, 19:53 jota Вопрос глупый, но простительный. Здесь обсуждается... 23.11.2007, 20:44 AndreyNN Секундочку. Если теплообменник идет в приточной ус... 26.11.2007, 13:16 jota Когда будете делать операционную - посчитайте. На ... 26.11.2007, 15:25 Ларченко Дмитрий Ув. специалисты вопрос такой!
Устанавливаем у... 22.2.2009, 16:35 Astra tangens Дим, я думаю ни в каком снипе нет Зоны А самой по ... 8.7.2009, 17:38 dron Операционная, септическая
Согласно санпину все оп... 11.3.2010, 18:02 jota Цитата(dron @ 11.3.2010, 17:02) В принцип... 11.3.2010, 18:42  dron Цитата(jota @ 11.3.2010, 19:42) Вам же в ... 11.3.2010, 18:54 Сергей 77 Уважаемые проектировшики хотелось бы получить сове... 12.11.2010, 10:28 define Добрый день! А допускается ли отапливать опера... 10.1.2011, 12:15 msi Цитата(define @ 10.1.2011, 12:15) Добрый ... 31.1.2011, 23:14  define Цитата(msi @ 31.1.2011, 23:14) А зачем ег... 8.2.2011, 18:34   jota Балансом 8.2.2011, 20:44    define Цитата(jota @ 8.2.2011, 21:44) Балансом
Б... 10.2.2011, 12:04     Vano Цитата(define @ 10.2.2011, 12:04) Баланс ... 10.2.2011, 12:10      define Цитата(Vano @ 10.2.2011, 13:10) Киньте пл... 10.2.2011, 18:15       Vano Цитата(define @ 10.2.2011, 18:15) Помещен... 10.2.2011, 19:33 FlashKa ну так...на всякий случай. Мало ли зима придет.. 2.2.2011, 10:28 jota Цитата(FlashKa @ 2.2.2011, 9:28) ну так..... 2.2.2011, 10:51  msi Цитата(jota @ 2.2.2011, 10:51) Для воздуш... 4.2.2011, 14:42   jota Цитата(msi @ 4.2.2011, 13:42) На самом де... 4.2.2011, 14:54    msi Цитата(jota @ 4.2.2011, 14:54) Наверно сп... 4.2.2011, 15:26 FlashKa Цитата(jota @ 2.2.2011, 10:51) Для воздуш... 2.2.2011, 13:38 jota Цитата(FlashKa @ 2.2.2011, 12:38) "о... 2.2.2011, 14:09 msi Нет, уважаемый Йота. Не ошибся я. Уже в старом Сан... 4.2.2011, 15:49 jota Цитата(msi @ 4.2.2011, 14:49) некоторые г... 4.2.2011, 18:41  msi Цитата(jota @ 4.2.2011, 18:41) Опять впер... 4.2.2011, 20:39   jota Цитата(msi @ 4.2.2011, 19:39) -В американ... 4.2.2011, 21:02 Vano Цитата(msi @ 4.2.2011, 15:49) А сейчас, н... 5.2.2011, 2:50 Vano Да и в РФ, нельзя операционные в подвале, а вот бе... 5.2.2011, 2:59 jota Цитата(Vano @ 5.2.2011, 1:59) Да и в РФ, ... 5.2.2011, 10:21  msi Цитата(jota @ 5.2.2011, 10:21) +1
как все... 5.2.2011, 10:32 jota Помещения без окон оказывают отрицательное психоло... 5.2.2011, 10:39 msi Цитата(jota @ 5.2.2011, 10:39) Помещения ... 5.2.2011, 11:34 jota Во-первых у вас там автоматические двери!
Во-в... 10.2.2011, 18:23 define jota, Вы не разглядели, двери автоматические в дру... 10.2.2011, 22:41 Vano Как я понял Вы в другой стране, вероятно где то ме... 10.2.2011, 23:16 jota Цитата(Vano @ 10.2.2011, 22:16) так что в... 10.2.2011, 23:32 Vano По балансу - общий принцип - не должно быть перето... 10.2.2011, 23:24 oleka Цитата(Vano @ 10.2.2011, 23:24) По баланс... 14.2.2011, 16:50 define Спасибо Вам за консультацию!
Действительно им... 11.2.2011, 14:15 Внутренний голос Имеются 3 асептические операционные класса А по 2 ... 16.2.2011, 19:51 Vano Цитата(Внутренний голос @ 16.2.2011, 19:5... 16.2.2011, 22:05  jota Цитата(Vano @ 16.2.2011, 21:05) И два сто... 16.2.2011, 23:00 jota Какие проблемы?
Есть модульные потолки с диффузора... 16.2.2011, 20:51 Внутренний голос ЦитатаКакие проблемы?
Главный вопрос 90-х в России... 16.2.2011, 21:35 Внутренний голос Цитатаубогая планировка опер блока
Это - модерниза... 17.2.2011, 10:56 Vano Цитата(Внутренний голос @ 17.2.2011, 10:5... 17.2.2011, 17:59 Билдер Хочется добавить пару слов в поддержку Внутреннего... 17.2.2011, 12:25 msi Цитата(Билдер @ 17.2.2011, 12:25) Хочется... 17.2.2011, 13:37 Билдер Нет. не москва, слава богу. Архангельская областна... 17.2.2011, 16:08 jota Цитата(Билдер @ 17.2.2011, 15:08) областн... 17.2.2011, 16:50 msi Цитата(Билдер @ 17.2.2011, 16:08) Нет. не... 17.2.2011, 17:58 Внутренний голос Цитата- смотрите помещение 3 группы по ГОСТ
Благод... 17.2.2011, 22:17 Билдер Присоединяюсь к благодарностям Голоса. И сам благо... 18.2.2011, 9:39 jota Цитата(Билдер @ 18.2.2011, 8:39) На данну... 18.2.2011, 11:17 Билдер Добрый день уважаемый jota!
Спасибо за неравно... 19.2.2011, 12:29 jota В ТЗ нигде не упоминается о 2 столах в операционно... 19.2.2011, 13:38
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|