Bliss
сообщение 2.11.2007, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11502



Здравствуйте! Подскажите, кто знает, пожалуйста. Имеется водяной калорифер. Температура в сети 95/70 С. Мощность калорифера от 80 до 130 кВт.
По рекомендациям фирмы изготовителя максимальная скорость 3,8 м/с. По расчету у меня получается 4,5 м/с, а требуемая мощность 95 кВт. Получается воздух, проходя через калорифер не нагреется?
Температура в сети только на выходе из котельной 95, дальше ниже (потери). Чем ниже температура, тем ниже мощность калорифера? Или, с точностью до наоборот, т.е. потребуется большая мощность, чем расчетная.
Знающие монтажники предлагают поставить еще один калорифер. Правильно или есть другие вариант?
Кстати, еще вопрос. Калорифер стоит перед вентилятором. Всегда думала что ставят после него? Вентилятор стоит на первом этаже, воздуховоды тянутся до крыши 5м. Засосет ли вентилятором воздух, приток на маленький 6000 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bliss   Калорифер   2.11.2007, 10:32
- - Странная Белка   По первой части вопроса. Вы как калорифер подбирал...   2.11.2007, 10:47
- - Bliss   В том то и дело что я его не подбирала. На систему...   2.11.2007, 11:15
- - Странная Белка   Что это за диковинный калорифер размером 150 мм и ...   2.11.2007, 11:41
- - ivan-l-ing   95 - температура в подающем трубопроводе; 70 - в о...   2.11.2007, 11:42
- - Bliss   Получается мощности мне хватает. А как быть быть с...   2.11.2007, 12:02
- - ivan-l-ing   Напишите пропорцию: 4,5м/с*110кВт/3,8м/с=130кВт. Д...   2.11.2007, 12:13
- - Bliss   Огромное спасибо. Разжевали. С благодарностью, Bli...   2.11.2007, 12:16
- - Taras   Скажите пожалуйста свою dt( разница между температ...   2.11.2007, 12:23
|- - Dima   Цитата(Taras @ 2.11.2007, 12:23) 184763dt...   2.11.2007, 12:29
- - Taras   Это температура, которую Вам по ТЗ надо подать в п...   2.11.2007, 12:33
|- - Dima   Цитата(Taras @ 2.11.2007, 12:33) 184774Эт...   2.11.2007, 12:38
- - Taras   Правильно. Только вот я точно не знаю какая у вас ...   2.11.2007, 12:41
- - Bliss   Разница 55. А формула у меня другая Q=L[м3/x] / 36...   2.11.2007, 12:42
|- - Taras   Цитата(Bliss @ 2.11.2007, 12:42) 184784Ра...   2.11.2007, 13:03
- - Dima   Я приблизительно расчётную температуру взял. А рас...   2.11.2007, 12:45
- - Bliss   Напишите пропорцию: 4,5м/с*110кВт/3,8м/с=130кВт. Д...   2.11.2007, 12:46
- - ivan-l-ing   Я стараюсь не выходить за 4-5м/с на калорифере. Ка...   2.11.2007, 12:55
- - Bliss   размер 800х500. А вот толщина 115 мм. Что и смущае...   2.11.2007, 15:43
|- - Taras   Цитата(Bliss @ 2.11.2007, 15:43) 184988ра...   2.11.2007, 15:49
- - ArFey   Век живи-век учись, а я то дурень всю жизнь думал ...   2.11.2007, 16:03
- - Странная Белка   Уважаемый ArFey, если у Вас много свободного време...   2.11.2007, 16:16
|- - Волжанин   Цитата(Странная Белка @ 2.11.2007, 16:16)...   2.11.2007, 16:21
- - ArFey   Цитата(Странная Белка @ 2.11.2007, 15:16)...   2.11.2007, 16:31
- - zvyagaaa   я ставлю вентилятор перед калорифером. Проблем ник...   7.12.2007, 10:56
- - klimat45   Сейчас производители калориферов не предоставляют ...   7.12.2007, 12:40
- - JJJ   К сожалению это так. Рассчитать теплообменный аппа...   7.12.2007, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных