> Зона пропорциональности в ECL Comfort 200, Установка значений ПИ регулирования
Гость_Abok_f_*
сообщение 7.11.2007, 13:57
Сообщение #1





Guest Forum






ECL Comfort 200 установлен на крышной котельной - регулирует температуру подачи тетлоносителя в зависимоти от темп. наружного воздуха.

Помогите разобраться что есть зона пропорциональности в ПИ регуляторе?
В архивах нашел:

П = Ку * ошибка, Ку - коэффициент усиления,
в климатической технике чаще используют такую запись Ку = 1/Зп, Зп - зона пропорциональности, это показатель, какой должна быть ошибка, чтобы выходной сигнал стал равен 1, если И = Д = 0.

В ссылках найденых через поиск при рассмотрении ПИ, ПИД регулирования описания зоны пропорциональности не смог
привязать к установке значений в ECL Comfort 200.

Буду признателен за ссылки и популярное обяъяснение - ЗОНЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abok_f   Зона пропорциональности в ECL Comfort 200   7.11.2007, 13:57
- - LordN   ЦитатаБуду признателен за ссылки и популярное обяъ...   7.11.2007, 17:45
- - shylock   Собственно формула Kу=1/Зп вполне исчерпывающая. Т...   9.11.2007, 10:33
- - Abok_f   Диапазон установки Зоны пропорциональности в ECL C...   10.11.2007, 23:58
- - shylock   K -- это Кельвины, разумеется. Вы тоже дали вполн...   12.11.2007, 22:08
- - Abok_f   Это новая для меня тема. Я занимаюсь монтаж/ремонт...   13.11.2007, 9:58
- - Abok_f   Цитата(shylock @ 12.11.2007, 23:08) 18889...   15.11.2007, 13:34
|- - shylock   Цитата(Abok_f @ 15.11.2007, 14:34) 190258...   17.11.2007, 23:59
- - Abok_f   Цитата(shylock @ 18.11.2007, 0:59) 191139...   22.11.2007, 17:39
- - shylock   Да, в принципе так и есть -- при разнице в 80K кла...   22.11.2007, 23:15
- - Abok_f   Все что нашел популярное распечатал и прочитал. Та...   23.11.2007, 20:01
- - Abok_f   Вышел на сайт фирмы Danfoss прочитал о том как они...   23.11.2007, 20:42
- - den.mgn   Abok_f не переживай, я понимаю, что инструкцию на ...   12.12.2007, 23:52
- - vladun   Сергей Калинчук, насколько мне известно, является ...   13.12.2007, 0:23
|- - Abok_f   Спасибо за информацию. Цитата(vladun @ 13.12...   17.12.2007, 9:56
|- - den.mgn   Цитата(Abok_f @ 17.12.2007, 11:56) 202568...   17.12.2007, 20:16
- - vladun   ЦитатаЭто о ECL Comfort 200. (0:0) что "это...   18.12.2007, 1:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных