> Горизонтальная тепловая завеса (на большой проём)
klimat45
сообщение 9.11.2007, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723



Спроектирована и смонтирована горизонтальная т/з (верхняя) на ворота цеха. При запуске появилась проблема: воздух дует большей частью в дальнюю от вентилятора сторону (не весь проём ворот перекрывается потоком). Подскажите в чём ошибка и как исправить, пож-та.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- klimat45   Горизонтальная тепловая завеса (на большой проём)   9.11.2007, 10:56
- - Василич   То есть завеса дует не вниз на проем, а в цех?   9.11.2007, 10:57
- - zvyagaaa   надо было делать переменное сечение короба или щел...   9.11.2007, 10:59
- - klimat45   Сечение переменное(с д450 ра д250, при длинне 4500...   9.11.2007, 11:21
- - Василич   т. е., если предположить что воздуховод идет слева...   9.11.2007, 11:25
- - Московко Ю.Г.   Дайте полное описание завесы: марку вентилятора, в...   9.11.2007, 11:38
- - klimat45   Щель заужали, скорость увеличилась, но дует там же...   9.11.2007, 11:43
- - klimat45   Вентилятор ВО 12-300-6,3 (2,2/1500), калорифер КСК...   9.11.2007, 11:56
- - Московко Ю.Г.   Вы не ответили на вопросы, что стоит спереди - вен...   9.11.2007, 13:04
- - klimat45   Калорифер стоит после вентилятора. Направляющие(ра...   9.11.2007, 13:26
- - Московко Ю.Г.   При 12 000кубмчас, скорость на входе в короб 20мс,...   9.11.2007, 14:23
- - klimat45   Если я в воздуховод поставлю 2-3 мембраны (различн...   9.11.2007, 15:37
- - Московко Ю.Г.   Конечно это даст перераспределение выхода воздуха ...   12.11.2007, 9:28
- - klimat45   Ура, заработало! Поставил разделительные плас...   12.11.2007, 10:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных