сообщение 9.11.2007, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4483



Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста назначение трёхходового крана для манометра на узле обвязки калорифера приточной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Julia84   Узел обвязки калорифера приточной установки   9.11.2007, 12:31
- - кис   раз в три года проверяются монометры. система под ...   9.11.2007, 12:41
|- - Vano   Цитата(кис @ 9.11.2007, 12:41) 187859раз ...   9.11.2007, 12:45
- - Василич   как бы это объяснить попроще... Связанно это с воз...   9.11.2007, 12:45
- - Mr. S   Julia84! Уточните, пожалуйста, о каком кране и...   9.11.2007, 12:52
- - lookat   При переключении в другое положение крана манометр...   9.11.2007, 13:10
- - LordN   вы на схему-то поглядите сами, може и так все стан...   9.11.2007, 13:49
- - jota   3х ходовой - для продувки, спуска воздуха из импул...   9.11.2007, 19:31
- - LordN   когда вы видете одну сторону - это не означает, чт...   9.11.2007, 20:28
|- - Vano   Цитата(LordN @ 9.11.2007, 20:28) 188134я ...   9.11.2007, 20:35
|- - LordN   Цитата(Vano @ 9.11.2007, 23:35) 188138Для...   10.11.2007, 13:42
- - jota   Присоединяюсь к Vano - очень любопытно. (Знать хор...   9.11.2007, 20:48
- - lookat   Господа, подходите же, как инженеры. Смешно. На п...   9.11.2007, 20:57
- - WhiteShark   Вообще то подключать манометр через трехходовик - ...   9.11.2007, 21:10
- - lookat   Вообще-то я этого и не отрицал... И речь вёл не о...   9.11.2007, 22:00
- - ssn   мммммда... как человек работавший на производстве:...   9.11.2007, 22:45
- - jota   Обычно для этих целей применяется подключение одно...   10.11.2007, 16:56
- - Julia84   Пасиб всем за помощь!   22.11.2007, 11:51
- - Волнорез   Наверное отверстие на трехходовом кране предусмотр...   16.1.2008, 13:02
- - Wiz   Для выпуска воздуха в крайнем случае, если система...   16.1.2008, 13:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных