> приточная вентиляция, расчет притока воздуха для создания избыточного давления
Гость_Иринка_*
сообщение 9.11.2007, 14:04
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу помощи всех кто владеет информацией по теме "избыточное давление по типу бомбоубежища"
Имеется 5 несмежных помещений, общей площадью 100м3, к ним необходимо организовать приточную вентиляцию, так, чтобы создавалось избыточное давление ( на 5мм ртутного столба больше окружения). Как расчитать мощность вентилятора, и вообще, каков должен быть воздухообмен??? Может посоветуете ссылки, где можно найти информацию по этому вопросу. Заранее благодарна за любой совет по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иринка   приточная вентиляция   9.11.2007, 14:04
- - Василич   Есть чудесная книжица СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ Ф...   9.11.2007, 14:23
- - Mr. S   Иринка! Информацией, Вами запрашиваемой, владе...   9.11.2007, 15:38
- - Mr. S   К примеру: для перетекания воздуха из одного помещ...   9.11.2007, 17:54
- - Иринка   Огромное спасибо ВСЕМ за внимание к моей проблеме....   12.11.2007, 11:53
- - JJJJ   5мм рт. ст. ? Вы не перепутали? Многовато будет. Т...   12.11.2007, 19:49
- - Valentin_K   Иринка, а можно чуть подробнее условия задачи?   13.11.2007, 11:47
- - Иринка   Честно говоря, этот показатель я вычитала в инстру...   13.11.2007, 11:56
- - Valentin_K   Так 50Па это примерно 0.3 мм. рт. ст. и людьми эт...   13.11.2007, 12:14
|- - Kass   Цитата(Valentin_K @ 13.11.2007, 12:14) 18...   13.11.2007, 21:26
- - Mr. S   Формула есть в СНиП II-II-77 "Защитные сооруж...   13.11.2007, 12:19
- - Иринка   ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!...   13.11.2007, 17:37
- - Mr. S   Если величина подпора окажется недостаточней, то п...   14.11.2007, 12:24
- - Бойко   Цитата(Иринка @ 9.11.2007, 14:04) 187912М...   14.11.2007, 16:24
- - Mr. S   ВСН-36-07-02, я об этом уже писал.   14.11.2007, 18:06
- - Иринка   Большое спасибо всем кто откликнулся на мой крик о...   16.11.2007, 17:40
- - gva2409   Подскажите, если кто знает, пожайлуста. Где можно ...   5.11.2013, 8:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных