сообщение 13.11.2007, 12:11
Сообщение #1





Guest Forum






Никак не могу разобраться с потерями давления на трения при расчёте гидравлики.
Для расчёта принял трубы PEX (коэф. шероховатости = 0.007 мм), нашел всевозможные номограммы потерь давления при расходе и т.д. Нашел и ссылки:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3855

И всё бы хорошо, если бы не 4 е издании И.Г. Староверова «Внутренние санитарно технические устройства» Часть 1.
На ст. 212 приведены таблицы для гидравлического расчёта систем отопления стальных водогазопроводных труб при коэф. шероховатости=0,2 мм.

Так вот если сравнить, потери PEX трубопровода и обычных стальных труб при равных нагрузках, то потери давления Па/м получаются в лучшем случае идентичны, а в основном и наоборот, потерь больше в PEX трубе!!!

Как такое возможно?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PipicatoIII   PEX (потери давления)   13.11.2007, 12:11
- - Awarija   Думается мне, это потому что у пекса толщина стенк...   13.11.2007, 12:31
- - Stan   У каждого производителя есть таблицы гидравлическо...   13.11.2007, 12:38
|- - PipicatoIII   Цитата(Stan @ 13.11.2007, 9:38) 189082У к...   13.11.2007, 14:26
|- - Awarija   Цитата(PipicatoIII @ 13.11.2007, 14:26) 1...   13.11.2007, 14:41
|- - Stan   Цитата(PipicatoIII @ 13.11.2007, 14:26) 1...   13.11.2007, 15:45
- - Миша   Проверьте в номограммах, может быть такое, что про...   13.11.2007, 16:17
- - Vano   Цитата(PipicatoIII @ 13.11.2007, 12:11) 1...   13.11.2007, 18:42
- - Alex_   Гидравлика - наука во многом эмпирическая, посему ...   13.11.2007, 20:14
- - Vano   Откуда берутся эмперические коэф в формулах - как ...   13.11.2007, 20:19
- - Сантехник   Шевелев для холодной воды так что ню другое и там ...   15.11.2007, 0:33
- - Ewgen   в дине уможете посмотреть там есть граничные значе...   16.11.2007, 9:31
- - Alexplumb   Беседовал я как-то по телефону с товарищем Сасиным...   23.11.2007, 15:44
- - Alex_   Так оно и есть. В водоснабжении иногда получается ...   23.11.2007, 15:58
- - Alexplumb   Цитатакогда при замене радиаторов в квартирах спло...   23.11.2007, 16:12
- - Awarija   да ладно.. у меня как-то монтажники вместо 50 труб...   23.11.2007, 16:50
- - Alexplumb   Они удивлялись, а Вы при этом смеялись или плакал...   23.11.2007, 23:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных