> Термостатические клапана и переменная гидравлика в системах отопления, Так ли оны нужны в наших условиях
Alex_
сообщение 18.11.2007, 14:24
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Начать эту тему меня надоумило следующее высказывание г-на Бойко
Цитата
Схема независимая, частотники на циркуляционных насосах. И та самая логичная схема на отопительных приборах. Проект, монтаж выполнен ведущими фирмами. Прошло 4 года. Начали с того:
- отключили частотники;
- отключили регулятор;
- на подающей в СО установили переносной расходомер (мой, но мало пользуюсь).
Зафиксировали "дребезг" системы.
Затем в "ручную" подняли температуру в подающем трубопроводе на 15 гр.
Два часа смотрели на расходомер (ожидали сокращения расхода).
Система молчит.
Затем просто перекрыли (почти) подачу теплоносителя на ТО (ожидали увеличения расхода). Система молчит.

Ход мысли примерно такой: Если все нарушают закон, значит этот закон не нужен и его надо отменить... Постараюсь пояснить. Если я чего-то понял в идеологии термостатного регулирования, головки должны срабатывать при наличии теплоизбытков в помещении и снижать расход через радиатор и его теплоотдачу. Только вот сдается мне, что удельный вес этих теплоизбытков в наших климатических условиях мизерен. Положим, у нас есть гостинная в России и в Италии. В первой два небольших окна, и радиаторы на 4 кВт. Во второй остеление до пола и радиатор 1,5 кВт. В обе заглядывает январское солнышко, только оно греет по разному ... В обоих включают освещение на 600 Вт + телевизор 300 Вт. Вот Вам и вес теплоизбытков. Для начала темы несколько сумбурно, но, надеюсь, ясно, что я хотел сказать. И еще: для теплосбережения и комфорта зданий с естественной вентиляцией (читай, проветриванием) вполне достаточно такой несложно реализуемой системы, как пофасадное регулирование. Я видел, как народ в офисном здании таскал масляные радиаторы на наветренную сторону, при этом с подветренной люди в мороз чуть ли не окна настежь открывали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_   Термостатические клапана и переменная гидравлика в системах отопления   18.11.2007, 14:24
- - jota   Не корректные испытания. Здание имеет большую тепл...   18.11.2007, 21:44
- - LEOR   jota, браво .Как то не обратил внимание на данный ...   20.11.2007, 15:51
- - Бойко   Задачей опыта была не попытка балансировки системы...   20.11.2007, 16:14
- - Бойко   Что касается темы. Для себя я пока сделал выводы: ...   20.11.2007, 17:56
- - Kult_Ra   Слегка поправил порядок нумерации. Цитата(Бойко)1...   20.11.2007, 20:29
- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 18.11.2007, 14:24) 191206Е...   23.11.2007, 14:46
- - LEOR   При установке терморегулирующего клапана за решетк...   23.11.2007, 15:12
- - jota   То Бойко Опять некорректный эксперимент. Голова те...   23.11.2007, 15:29
- - Бойко   Цитата(LEOR @ 23.11.2007, 15:12) 193694Пр...   23.11.2007, 15:35
- - Alex_   Методика установки термолементов - своя маленькая ...   23.11.2007, 15:51
- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 23.11.2007, 15:51) 193722М...   23.11.2007, 16:03
- - LEOR   Читаем дальше - выпадение каких солеи вы подразуме...   23.11.2007, 16:49
- - Бойко   Цитата(LEOR @ 23.11.2007, 16:44) 193763Чи...   23.11.2007, 17:22
- - jota   Есть простые, прямого действия термостаты и есть п...   23.11.2007, 18:09
- - LEOR   Не Ваша правда - в "России" стояли и раб...   23.11.2007, 18:17
- - Бойко   Важность этой задачи (оперативной компенсации лока...   23.11.2007, 18:21
- - Бойко   Цитата(jota @ 23.11.2007, 18:09) 193793Ес...   23.11.2007, 19:13
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 23.11.2007, 19:13) 193817Я...   23.11.2007, 20:32
- - jota   Бойко - Вы просто-напросто демагог. Перевёртываете...   23.11.2007, 20:59
- - Alex_   А че разбираться? "О чем бы мы ни говорили, м...   25.11.2007, 13:14
- - Бойко   Прошу прощения за вызваное раздражение. Ни мгновен...   26.11.2007, 18:07
- - Alexplumb   ЦитатаА 11% Вами подтвержденные - это слезы? Не ск...   26.11.2007, 21:28
- - LEOR   Коллеги,поясните - может я чего не понимаю.Пофасад...   27.11.2007, 7:56
- - Бойко   Цитата(LEOR @ 27.11.2007, 7:56) 194929Поф...   27.11.2007, 16:44
- - Alex_   Во первых, не все так линейно. Расход через соседн...   27.11.2007, 18:37
- - jota   То Alex Да, Siemens такую арматуру сделали. Я там,...   27.11.2007, 21:13
- - Kult_Ra   кто первый встроит в гарнитуру нижнего подключения...   27.11.2007, 22:44
- - Бойко   Еще один фактор. Пусть в системе отопления оснащен...   28.11.2007, 14:20
|- - LEOR   Цитата(Бойко @ 28.11.2007, 14:20) 195739Е...   29.11.2007, 10:10
- - jota   То Leor И Вас Бойко подцепил на свой крючок. Дум...   29.11.2007, 18:56
- - LEOR   ЦитатаТо Leor И Вас Бойко подцепил на свой крючок....   3.12.2007, 7:38
- - Kult_Ra   Цитата(Alex_)Ход мысли примерно такой: Если все на...   3.12.2007, 23:02
- - LEOR   Диалог специалистов подразумевает наверное обмен м...   4.12.2007, 12:00
- - Kult_Ra   Цитата(LEOR)Диалог специалистов подразумевает наве...   4.12.2007, 14:30
- - Бойко   Статья по теме:   4.12.2007, 15:23
- - Бойко   Суть этого диалога (не спора), на мой взгляд, закл...   4.12.2007, 19:01
- - Kult_Ra   ЦитатаЯвляются ли термостатический клапана безальт...   4.12.2007, 22:07
- - Бойко   Допускаю, что размеры страны оказывыют свое влияни...   11.12.2007, 15:10
- - Kult_Ra   ЦитатаМожно, нужно и выгодно вкладываться в систем...   12.12.2007, 8:18
- - LEOR   Уважаемый г-н Бойко, речь вообще идет не о том что...   12.12.2007, 10:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных