Гость_deffochka_*
сообщение 22.11.2007, 9:36
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые коллеги-проектировщики! Подскажите,пожалуйста, как подобрать водяной калорифер на приточную установку,которая обслуживает несколько помещений, если температура подаваемого в помещения воздуха отличается. Если конкретнне,то имеются следующие помещения: зал для занятий йогой, зал для занятий этническими танцами,комната отдыха, душевые,санузлы. Согласно СниП требуемая температура вохдуха в душевых +25 градусов,а в залах для занятий +18, какую темпетатуру учитывать при расчёте воздухонагревателя? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- deffochka   Температура воздуха   22.11.2007, 9:36
- - DvaUdara   есть несколько вариантов 1) для помещений с разной...   22.11.2007, 9:48
- - deffochka   спасибо за помощь буду думать.   22.11.2007, 10:02
- - ivan-l-ing   Поучите глупого в каком нормативном документе напи...   22.11.2007, 11:02
- - JJJJ   Душевые нормируются только по вытяжке. Например: М...   22.11.2007, 12:22
- - deffochka   я знаю,что душевые нормируются только по вытяжке, ...   22.11.2007, 14:43
- - ivan-l-ing   грейте весь приток до 18   22.11.2007, 15:19
|- - Skaramush   Цитата(ivan-l-ing @ 22.11.2007, 14...   22.11.2007, 15:25
- - ivan-l-ing   Выложите проект где в раздевалку или преддушевую п...   22.11.2007, 16:23
- - DvaUdara   если быть точным, то в СНиПах приводятся расчетные...   22.11.2007, 16:33
|- - JJJJ   Цитата(DvaUdara @ 22.11.2007, 13:33) 1933...   22.11.2007, 17:18
- - Valentin_K   По СНиП между душевой и раздевалкой - переточные р...   22.11.2007, 16:53
|- - ivan-l-ing   Цитата(Valentin_K @ 22.11.2007, 16:53) 19...   22.11.2007, 17:11
- - jota   Если есть коллективная душевая (спортзал), то обыч...   22.11.2007, 16:57
- - Valentin_K   СНиП 2.09.04 4.3. Для возмещения воздуха, удаляемо...   22.11.2007, 18:00
- - ivan-l-ing   Спасибо, был не прав   22.11.2007, 18:07
- - Skaramush   Для того, чтобы не греть приточный, необходим ряд ...   22.11.2007, 18:13
|- - JJJJ   Цитата(Skaramush @ 22.11.2007, 15:13) 193...   22.11.2007, 18:54
- - DvaUdara   параметры струи определяются на любом расстоянии о...   23.11.2007, 0:20
|- - JJJJ   Цитата(DvaUdara @ 22.11.2007, 21:20) 1934...   23.11.2007, 12:30
- - DvaUdara   DeltaT=Tструи - Tрз   23.11.2007, 13:42
|- - JJJJ   Цитата(DvaUdara @ 23.11.2007, 10:42) 1936...   23.11.2007, 14:06
- - Valentin_K   ЦитатаЕсли есть коллективная душевая (спортзал), т...   23.11.2007, 13:53
- - Giedi Prime   Отвечая на самый первый вопрос темы, я бы сделал с...   24.11.2007, 1:12
- - jota   А если отопление ещё не включено. Вы все наверно н...   24.11.2007, 13:49
- - Giedi Prime   Ну, если на период, пока не включат отопление (т.е...   24.11.2007, 22:33
- - Skaramush   А разве вопрос стоял о воздушном отоплении?   24.11.2007, 22:43
- - jota   Нет, разговор о вентиляции. Но при, например 6 душ...   24.11.2007, 22:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных