Вытяжка из санузлов В18. Шахта 13 этажей. На снимке 13 этаж выход в венткамеру. Схема такая : идёт стояк Д450 и на каждом этаже попутчик Д200 к нему присоединяется . Расположение попутчика показано зелёным. Схемы небыло были только планировки. Монтажники нас не поняли и смонтировали отдельно "пустой" стояк Д450 и отдельно стояк Д200 и на него посадили все санузлы. Что интересно попутчики проектировались по пожарным нормам. А в стояк Д200 они были врезаны просто на каждом этаже без огнезадерж клапана и пожарник это просмотрел. Теперь конечно на 13м этаже у них возник вопрос - а нафига пустой стояк 450 ??? Они пришли к нам... Короче виноваты все . Не об этом сейчас.
Вопрос как это теперь исправить?
Те стены что закрашены серым - кирпич (заложены на 4,5,6. этажах . На остальных - открыты ) Те стены что в 2 линии просто - Ж/б - долбить никто не даст. На этажах уже отделка идёт .
Шахты полностью смонтированы - межетажные перекрытия залиты бетоном по требованию пожаробезопасности.
Я вижу пока только один вариант - человек опускается в К13/1 с 13го этажа на веревке. Вырезает люк на каждом этаже к В18 и делает как-то врезку стояка Д200 в стояк Д450 и заделывает как-то люк обратно.

Помогите решить проблему - ваши варианты
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  шахта.JPG ( 193,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAANTOXA   Ошибка при монтаже   26.11.2007, 11:19
- - AAANTOXA   ЗДЕСЬлежит чертёж 13го этажа . правда там не видно...   26.11.2007, 11:35
- - веселый   я честно говоря не понял ничего(я имею ввиду по че...   26.11.2007, 11:39
- - JJJJ   Иное вряд ли придумать: альпинист-жестянщик нужен....   26.11.2007, 11:42
- - Странная Белка   Нарисуй чтоль в одну линию схемку, а то каша какая...   26.11.2007, 11:43
- - AAANTOXA   Должно было быть то что слева, а сейчас есть то чт...   26.11.2007, 11:50
|- - Олег   Цитата(AAANTOXA @ 26.11.2007, 8:50) 19448...   26.11.2007, 12:33
- - AAANTOXA   Чтото я не понял - дело в том что я по этому обьек...   26.11.2007, 12:05
- - alem   Для начала можно соединить шахты только сверху и с...   26.11.2007, 12:08
- - JJJJ   Ну 9,6 м/с в шахте не криминал.   26.11.2007, 12:10
- - AAANTOXA   Да не криминал но это было бы еслибы все было сде...   26.11.2007, 12:12
- - Странная Белка   Вообще-то для общественного (или это жилье?!) ...   26.11.2007, 12:16
|- - AAANTOXA   Цитата(Странная Белка @ 26.11.2007, 12:16...   26.11.2007, 12:20
|- - Олег   Цитата(AAANTOXA @ 26.11.2007, 9:20) 19450...   26.11.2007, 12:39
- - AAANTOXA   Подвесного потолка 450 мм ЗДЕСЬ НЕ ЭКОНОМЯТ . а н...   26.11.2007, 12:42
- - zavhoz777   Цитата(AAANTOXA @ 26.11.2007, 12:19) 1944...   26.11.2007, 12:48
- - Олег   Тогда на вскидку три варианта: 1. оставить на 200-...   26.11.2007, 12:50
|- - AAANTOXA   Цитата(Олег @ 26.11.2007, 12:50) 194535То...   26.11.2007, 13:06
|- - JJJJ   Цитата(AAANTOXA @ 26.11.2007, 10:06) 1945...   26.11.2007, 14:09
- - веселый   аторский надзор был?(ну просто интересно).а так,я ...   26.11.2007, 12:52
- - Alexplumb   Проверьте расход по К13/1. Возможно ее можно умень...   27.11.2007, 1:25
- - trubo4ist   Цитата(AAANTOXA @ 26.11.2007, 11:19) 1944...   28.11.2007, 0:54
- - AAANTOXA   Долбить ничего не дадут - говорил уже решили сдел...   28.11.2007, 10:10
- - Alexplumb   А почему проектную схему восстанавливать не стали?...   28.11.2007, 22:46
- - AAANTOXA   Чтобы не "пилить" к 13/1 на каждом этаже...   28.11.2007, 23:08
- - Alexplumb   Схема у вас была - аналог вентблока (с воздушным з...   29.11.2007, 0:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных