> Внутренний блок прецизионика, что то засомневался.
Bеликий
сообщение 30.11.2007, 15:20
Сообщение #1


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Уважаемы коллеги, у меня вот такой вопрос....
Сделали проект кондиционирование двух серверных, в каждом помещении по три прецизионника (два рабочих один резервный), конденсаторные блоки установленны на кровле здания. Высота установки 77 метров от земли, то есть уровень 22 этажа. Все конденсаторные блоки снабжены зимним комплектом (до -40С).
Сейчас позвонили те кто это всё монтировать будут и высказали слудующее, что там сильный ветер (высота большая) и блоки могут встать по давлению. Как Вы думаете такое в принципе возможно?
вот из чего состоит низкотемпературный комплект
3) Жидкостный ресивер
4) 2-х ходовой регулировочный клапан
5) Обратный дифференциальный клапан
6) Предохранительный клапан (встроенный)
7) Запорный клапан (встроенный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kornkorn   Внутренний блок прецизионика   30.11.2007, 15:20
- - Vik   В принципе сильные ветер может "запереть...   30.11.2007, 15:32
|- - tuguzak   2 kornkorn Цитата(Vik @ 30.11.2007, 15:32...   3.12.2007, 10:28
- - JJJJ   Похожую задачу сейчас решаю с помощью промежуточно...   30.11.2007, 15:42
- - jota   Расстояние 77м ???? Может лучше чиллер? Прецизионн...   30.11.2007, 16:40
- - kornkorn   Чиллер нельзя... воду в серверную гнать не хотелос...   30.11.2007, 17:01
|- - Flow   Цитата(kornkorn @ 30.11.2007, 17:01) 1969...   3.12.2007, 15:14
- - Volander   А если поставить конденсаторы с вертикальным выдув...   3.12.2007, 10:54
|- - tuguzak   Цитата(Volander @ 3.12.2007, 10:54) 19758...   3.12.2007, 11:30
- - LordN   Цитата(kornkorn @ 30.11.2007, 18:20) 1969...   3.12.2007, 11:36
- - Volander   Поставьте тогда водоохлаждаемые прецизионники в со...   4.12.2007, 10:22
- - kornkorn   Проект выпустили, монтируют уже, прецизионники дол...   4.12.2007, 15:32
- - Flow   Вспомнил. У нас ребята на севере где-то заносили в...   4.12.2007, 16:08
- - LordN   Цитатасхема из чего зимний комплект состоит, то чт...   4.12.2007, 16:10
- - kornkorn   Я редактировал сообщение, ошибся сначала не на ту ...   4.12.2007, 16:53
- - LordN   что такое 4, 5, 12, 13, 14?   4.12.2007, 17:27
- - kornkorn   4) 2-х ходовой регулировочный клапан 5) Обратный д...   4.12.2007, 17:33
- - LordN   при правильной настройке 4, 5, 15 все будет работа...   4.12.2007, 18:33
- - kornkorn   Большое спасибо всем кто откликнулся, особенно Lor...   5.12.2007, 9:35
- - LordN   а вообще, Mark-off как-то выкладывал реальную схем...   5.12.2007, 10:35
- - kornkorn   Сейчас поищу...   5.12.2007, 10:48
- - airwave   Перепад 32 метра... После запуска не помешает изме...   31.12.2007, 1:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных