вентиляция аккумуляторных станций, расчет количества воздуха |
|
|
|
21.3.2005, 15:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Подскажите как понять пункт 4.4.10 ПУЭ. Есть помещение подзарядки, делаю для него механическую приточную вентиляцию, расчитал объем свежего воздуха. Далее вытяжка по ПУЭ на период формовки и контрольных перезарядов должна быть принудительной - предусмотрел с раходом равным расходу приточного воздуха. Далее по тексту: кроме, того естественная вентиляция 1крат/ч, если естественная вентиляция не может обеспечить данную кратность, должна применятся принудительная вытяжная вентиляция, но у меня она уже есть. Вопросы что применять: Приточная и вытяжная вентиляция по расчету, тоже + механическая вытяжка 1 крат, или приточная и вытяжная вентиляция по расходом по расчету + 1 крат.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Vano вентиляция аккумуляторных станций 21.3.2005, 15:36 flame Цитата(Vano @ Mar 21 2005, 15:37 )Подскажите ... 22.3.2005, 13:43 ssn Поизучав вопрос вентиляции помещения аккумуляторно... 4.12.2007, 16:32 BOXER26 Цитата(ssn @ 4.12.2007, 17:32) Поизучав в... 28.5.2010, 13:02  BOXER26 Цитата(BOXER26 @ 28.5.2010, 14:02) Объясн... 1.6.2010, 10:32  eduden [quote name='BOXER26' date='28.5.2010,... 24.1.2012, 15:41 Bers Спасибо автору. Думаю, расчет пригодится многим. 6.12.2007, 5:02 ФВС Если считать по Хрюкину , то для щелочных аккумуля... 6.12.2007, 10:09 ssn а вот по самому расчету...
ничего что по разным ме... 6.12.2007, 12:58 ФВС Рекомендую считать по максимому-помещения малые, о... 6.12.2007, 13:49 Grom Всем доброе время суток. Подскажите, как быть при ... 6.12.2007, 21:03 ssn а где можно посмотреть рекомендации по нанесению з... 6.12.2007, 22:05 JJJ Цитата(ssn @ 6.12.2007, 22:05) 199067а гд... 11.12.2007, 18:38  Vano Цитата(JJJ @ 11.12.2007, 18:38) 200627Воз... 14.12.2007, 9:55   JJJ Цитата(Vano @ 14.12.2007, 9:55) 201655Под... 22.12.2007, 13:08 AndreyNN Для начала нужно понять - являются ли аккумуляторы... 11.12.2007, 17:14 Tema219 здрасти! а почему никто ничего не говорит о эж... 12.12.2007, 11:57 ssn тут стал вопрос по определению категории помещения... 13.12.2007, 11:48 Tema219 колеги, не могли бы вы поделиться, кикие именно вв... 13.12.2007, 15:22 ФВС WWW.KVZ.RU ,например 13.12.2007, 15:26 Tema219 простите, а где там написано что они могут перемещ... 13.12.2007, 17:05 ФВС Во- первых, вопрос был о корозионностойких и взрыв... 13.12.2007, 17:41 Tema219 вопрос-то да, про них но в контексте акумуляторных... 13.12.2007, 17:47 Vano Цитата(Tema219 @ 13.12.2007, 17:47) 20148... 13.12.2007, 17:55 Tema219 искал-искал не нашел. если не сложно, будте люьезн... 13.12.2007, 18:15 Vano Цитата(Tema219 @ 13.12.2007, 18:15) 20150... 13.12.2007, 19:06 ФВС А если расположить искрозащищенный вентилятор за п... 13.12.2007, 18:32 Vano Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 18:32) 201514А е... 13.12.2007, 19:32 ssn вот было бы не плохо увидеть реальный пример проек... 13.12.2007, 22:56 Tema219 явот зашел по вашей сслке (мерси ВАНО) почитал...н... 14.12.2007, 9:42 Vano Цитата(Tema219 @ 14.12.2007, 9:42) 201643... 14.12.2007, 9:50 Tema219 коллеги, а как бы вы отнеслись к тому ,ч то технол... 20.12.2007, 12:43 Vano Цитата(Tema219 @ 20.12.2007, 12:43) 20407... 20.12.2007, 13:13 ex_promt Нормативные документы не требуют наличие тамбура-ш... 21.12.2007, 17:06 Vano Цитата(ex_promt @ 21.12.2007, 17:06) 2046... 21.12.2007, 17:24 Tema219 а при категории А регламентируют? а помещение с вы... 21.12.2007, 17:23 ArFey to Tema219: Категория зарядных, конечно же, А. Но ... 21.12.2007, 17:56 Vano Цитата(ArFey @ 21.12.2007, 17:56) 204707t... 21.12.2007, 18:05 Tema219 не согласен. какая разница в каком углу помещения ... 21.12.2007, 18:11 ФВС Цитата(Tema219 @ 21.12.2007, 19:11) 20471... 21.12.2007, 18:16 Tema219 мг...пары кислоты..ну хорошо..и при этом тамбур не... 21.12.2007, 18:21 ex_promt Господа, не трэба вводить честной народ в заблужде... 21.12.2007, 18:34 Vano Кому интересно почитать про категорию помещения ак... 21.12.2007, 19:15 Tema219 да ничего не ошибка! и что вы так на меня наки... 22.12.2007, 9:54 lookat Это нормативные требования одного предприятия. Они... 22.12.2007, 10:08 Tema219 так вон у экспромта в п.5.37 тож написано
я понима... 22.12.2007, 10:14 ArFey Прочтя пост уважаемого Вано по поводу категории В ... 22.12.2007, 10:46 Vano Цитата(ArFey @ 22.12.2007, 10:46) 204918П... 16.3.2008, 16:44 lookat к Tema219
Согласен. Есть такая запись.
Правда зд... 22.12.2007, 10:59 Wiz ЦитатаУказания по проектированию зарядных тяговых ... 22.12.2007, 15:56 Makc_smp Доброго времени суток!
Чтобы не создавать ново... 1.2.2008, 8:58 ivan-l-ing СНиП 41-01-2003:
7.4.2 Расход наружного воздуха в ... 1.2.2008, 9:28 ivan-l-ing СНиП 41-01-2003:
7.4.1 Расход приточного воздуха ... 1.2.2008, 11:03 Makc_smp Как я понимаю, компенсация необходима, даже если э... 1.2.2008, 10:22 Vano Указания по проектированию зарядных тяговых и стар... 16.3.2008, 17:17 SunSERGIO В тему категории зарядных помещений по взрывопожар... 2.10.2008, 16:03 santa Доброе время суток!
Кто-нибудь сталкивался с п... 8.10.2009, 21:49 Зольников Михаил Здравствуйте!
Поступил заказ - составляю техн... 13.11.2009, 16:00 Зольников Михаил Вроде "нарыл" что-то... это можно примен... 15.11.2009, 16:16 Jan28 Относительно удаления воздуха сверху и снизу:
из д... 4.3.2010, 13:22 Vano Цитата(Jan28 @ 4.3.2010, 13:22) Что касае... 4.3.2010, 13:37 Jan28 Расчета у меня к сожалению нет.
Но предполагаю что... 5.3.2010, 8:58 Vano Цитата(Jan28 @ 5.3.2010, 8:58) Кстати вен... 5.3.2010, 9:57 Jan28 ЦитатаКстати, а по производителям эжекторов, не см... 9.3.2010, 16:19 Denver Добрый день!
Возник вопрос:
если при аккумуля... 15.3.2010, 15:48 Vano Если у аккумуляторной категория А то является. 15.3.2010, 16:17 Denver Спасибо, Vano.
Тогда вопрос на злобу для.
Соглас... 17.3.2010, 6:46 Vanusha Скажите пожалуйста можно ли использовать для естес... 13.9.2011, 14:24 alex_nz Просьба сообщить полное название организации п/я Г... 7.2.2012, 18:59 temka Прошу совета по вентиляции небольшой зарядной кисл... 25.4.2012, 12:02 mr.Pitkin Делали совсем недавно небольшое помещение для подз... 25.4.2012, 16:43 molibden1980 Коллеги, кто-нибудь сталкивался с замечанием по п.... 14.4.2014, 10:06 Странная Белка В монтажных документах есть такое определение:
Во... 14.4.2014, 11:41 molibden1980 QUOTE (Странная Белка @ 14.4.2014, 12:41)... 14.4.2014, 16:35 Странная Белка Цитата(molibden1980 @ 14.4.2014, 16:35) т... 14.4.2014, 17:31 molibden1980 QUOTE (Странная Белка @ 14.4.2014, 18:31)... 15.4.2014, 22:59 geniuss Уважаемые проектировщики, хотелось бы услышать ваш... 31.7.2014, 13:36 tuguzak Цитата(temka @ 25.4.2012, 13:02) ...техно... 4.9.2014, 15:49 Mrs_Smith Подскажите пожалуйста! Отвечаю на замечания по... 31.10.2014, 11:36 tuguzak Цитата(Mrs_Smith @ 31.10.2014, 12:36) ...... 31.10.2014, 13:20 Mrs_Smith Про клапаны. В СП п6.10.в есть последний подпункт:... 31.10.2014, 13:09 Mrs_Smith 1. Вентилятор взрывозащищенный с резервом, да. Обр... 31.10.2014, 13:34 tuguzak Цитата(Mrs_Smith @ 31.10.2014, 14:34) 1. ... 31.10.2014, 13:41 Mrs_Smith Спасибо! А на приточной системе клапаны? Так ж... 31.10.2014, 13:45 tuguzak Цитата(Mrs_Smith @ 31.10.2014, 14:45) Спа... 31.10.2014, 14:10 Jaful Добрый вечер, коллеги!Подскажите пожалуйста, м... 19.12.2016, 20:39