Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста нужно повысить напор в системе ХВС на хозяйственно-бытовые нужды на 8 метров, Ввод Ду 80мм, этот ввод не предназначен для пропуска противопожарного расхода воды, нужно подобрать насос чтобы пропускал максим. секундный расход 12л/сек, или максим. часовой 32 м3/час. Где можно посмотреть такие насосы, а не то в интернете только какие-то компактные маленькие пропускающие только 1,5 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitek_1983   Повысительный насос   5.12.2007, 17:13
- - Лена   В каталогах фирм-производителей насосов. Но если е...   5.12.2007, 17:17
|- - Vitek_1983   На пожаротушение отдельный ввод и его проектирует ...   5.12.2007, 17:25
- - TTD   webcaps - программа он-лайн подбора насосов grundf...   5.12.2007, 17:35
|- - Vitek_1983   Насос нашел только что надо подобрать в комплекте ...   5.12.2007, 17:38
|- - Vitek_1983   Все всем спасибо вопрос решен до насоса надо было ...   5.12.2007, 21:19
|- - Vict   Цитата(Vitek_1983 @ 5.12.2007, 16:38) 198...   6.12.2007, 10:29
- - Лена   Наберите в поиске названия фирм.Например,Грундфос.   5.12.2007, 17:36
- - Лена   Насчет арматуры почитайте СНиП 2.04.01-85* п.12.16...   5.12.2007, 17:46
- - Михаил I   только не шаровой кран, а задвижку.   6.12.2007, 8:05
- - Задержка поставки!   это где же такие "проектировщики"???   6.12.2007, 9:26
- - Насосник   1. Подача 32 м3/ч, напор 8 м насосы для ХВС с гиги...   6.12.2007, 17:08
|- - TTD   Цитата(Насосник @ 6.12.2007, 18:08) 19897...   6.12.2007, 18:40
- - Насосник   Цитата(TTD @ 6.12.2007, 21:40) 199024CRE ...   7.12.2007, 11:03
- - TTD   Насосник, программы подбора насосов как у грундф...   7.12.2007, 11:25
- - Насосник   Отредактировал пост выше! Аналогичные програм...   7.12.2007, 11:29
- - TTD   Работать CRE 45-1 при задаваемых условиях будет с ...   7.12.2007, 11:38
- - Насосник   Не плохие результаты - но всегда нужно сравнивать ...   7.12.2007, 12:02
|- - Игорь Борисов   Цитата(Насосник @ 7.12.2007, 12:02) 19923...   7.12.2007, 21:51
- - TTD   Марку "другого" пожалуйста)   7.12.2007, 12:10
- - Насосник   Цитата(TTD @ 7.12.2007, 15:10) 199244Марк...   9.12.2007, 13:22
- - TTD   для указанного Вами насоса при подаче 32м3/ч напор...   10.12.2007, 10:48
- - Насосник   Обозначение PD в дазвании данного насоса - Pump Dr...   10.12.2007, 13:21
- - TTD   ЦитатаОбозначение PD в дазвании данного насоса - P...   10.12.2007, 13:52
|- - Vict   Цитата(TTD @ 10.12.2007, 12:52) 200026Ест...   10.12.2007, 14:02
|- - BUFF   Цитата(Vict @ 10.12.2007, 14:02) 200031Лу...   10.12.2007, 14:07
|- - Vict   Цитата(BUFF @ 10.12.2007, 13:07) 200033ну...   10.12.2007, 14:14
- - Насосник   Цитата(TTD @ 10.12.2007, 16:52) 200026сер...   10.12.2007, 15:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных