Гость_denis777_*
сообщение 5.12.2007, 17:29
Сообщение #1





Guest Forum






Нормируеться и толщина метала в приточной противодымной вентиляции?Если нет, то как принимаеться, так же, как в системах бщебменной вентиляции. Какое соединение воздуховодв используеться: фланцевое или на сварке?mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denis777   Толщина метала в приточной противодымной вентиляции.   5.12.2007, 17:29
- - веселый   Нет.не нормируется насколько я в курсе нормируется...   5.12.2007, 17:41
- - denis777   Правда ли, что толщина воздуховода, по условиям св...   5.12.2007, 17:55
- - веселый   )))))неплохой вопрос а правда,что на марсе раньше ...   5.12.2007, 18:09
- - mik29   Все согласно СНиП 41-01-2003: Цитатап.8.16 Для си...   6.12.2007, 12:01
- - веселый   mik29 логично. в старом просто этого не было(вроде...   6.12.2007, 13:34
- - mik29   Пожалуйста. Если у Вас сторона воздуховода даже ме...   6.12.2007, 13:51
|- - JAP   Цитата(mik29 @ 6.12.2007, 13:51) 198901По...   7.12.2007, 14:46
||- - JJJ   Цитата(JAP @ 7.12.2007, 14:46) 199353согл...   7.12.2007, 15:30
|- - aPasha   Цитата(mik29 @ 6.12.2007, 14:51) 198901По...   22.6.2009, 14:03
|- - Boris_Ka   Цитата(aPasha @ 22.6.2009, 15:03) 402630а...   15.7.2009, 8:25
- - JAP   ..на том объекте умудрились сварить 0.8   7.12.2007, 15:59
- - mik29   Да, и 0.8мм и 1мм сложно сварке поддается. to aP...   22.6.2009, 15:13
- - kol360   Да все варится и 0.8 мм. варится и 1 мм. варится ,...   24.6.2009, 16:36
- - v-a-a   Уважаемый PPD в соседней теме утверждает: "2...   15.7.2009, 8:55
- - ppd   to ББ!!! Пардонте за мой плохой фр...   18.7.2009, 19:50
- - Boris_Ka   Как говорит мой сын: "ВОТ ТАК ТАК ?!?...   20.7.2009, 9:39
- - Boris_Ka   To ППД!!! Я абсолютно не против спира...   20.7.2009, 9:50
- - kol360   А нам то куда тогда господа податься? Если Вы межд...   20.7.2009, 15:52
- - pashik   Из моего опыта проектирования: на подпор - оцинков...   10.11.2010, 12:32
- - shtandarten   Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Огнестойкие воздухо...   14.7.2011, 7:03
|- - OlegG   Цитата(shtandarten @ 14.7.2011, 8:03) Пос...   14.7.2011, 9:02
- - dcc   Смотрю статус документа- "действующий" м...   4.12.2015, 11:44
|- - ИОВ   Проявляю великодушие: 1. По пособию 6.91 ЦитатаПос...   4.12.2015, 12:15
- - Злой   ИОВ, а великодушие никто не оценет ) Надоели гаври...   4.12.2015, 13:04
- - ИОВ   Да Бог с ним, ТС же просил проявить великодушие. М...   4.12.2015, 13:45
- - Злой   Поднимаешь настроение, особенно с летаргическим сн...   4.12.2015, 14:47
- - sub4cus   Вразумите, пожалуйста, почему на подпор оцинкованн...   22.1.2016, 16:30
- - pashik   По СП7 от 0,8мм и вверх   22.1.2016, 16:36
- - goposniki@mail.ru   Добрый день! А на ниппельном соединении не пой...   3.5.2017, 16:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных